[電氣] 更換插座後的問題

看板FixMyHouse作者 (原來我是木耳)時間3周前 (2024/04/29 04:52), 3周前編輯推噓3(306)
留言9則, 7人參與, 3周前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 幾年前繼承爺爺的房子,屋齡非常高的40-45年老國宅,原本要整屋重新拉線,但考量到 可能只會再住3-5年就會換新建案,所以前陣子想說至少把所有插座都換新,就看YT自學 然後買驗電筆把全屋10多個插頭都更換為國際牌,注意事項也都有,不露銅線之類的, 因為有在聽音響,只有房間的一個插座更換為古河的美式壁插,全屋的插座都正常運行, 唯獨古河的這個有一點小問題。 房間配置如圖,1號就是古河插座,為音響專用,插一個音響用的美式排插之外沒接其他 電器,2號插座是接電腦跟電腦螢幕,3號就一般使用,會發現問題是有天早上太太說電腦 螢幕不亮,我的音響排插是有螢幕顯示電流電壓的,我看也是暗的,1號跟2號插座都沒有 電,3號正常,原本以為是我安裝有問題,要把插在1號上的音響排插電源線拔掉,結果動 到插頭後冒了小火花就正常了,1號跟2號又有電了,火花我不知道到底正不正常,但因為 家裡的2個美式排插每次插入電器都有小火花,網路搜尋也有人說是正常的,所以1號美式 壁插有火花我就不以為意,現在就是大概2個禮拜左右會跳掉一次,然後動一下插在1號壁 插上的電源線1號跟2號插頭就又會恢復,但3號都沒有任何影響,水火線我都是用語音型 的驗電筆測的,應該是沒有水火插反的問題,老房也根本沒有地線。但動2號插座上的插 頭並不會讓1號2號插座沒電,只有動1號插座會。 國際牌的插座是銅線放進洞插到底自動卡,古河的美式是銅線放進洞然後用螺絲轉緊,我 放進後鎖的滿緊的,除此之外我就不知道是哪個環節有可能出錯了。 感謝 3.問題存在時間: 更換完插座的這一個月發生三次 4.照片連結: https://imgur.com/vEf1x01
5.其他 : 也願意有償處理,在松山機場旁 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.20.12 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1714337524.A.08B.html ※ 編輯: likebulldog (114.36.20.12 臺灣), 04/29/2024 04:53:03

04/29 09:53, 3周前 , 1F
老屋各插座之間常常是"用串的" 但聽你描述感覺不出來
04/29 09:53, 1F

04/29 10:14, 3周前 , 2F
聽起來迴路是先到3再去2跟1 3串接出去的點巡一下
04/29 10:14, 2F

04/29 18:37, 3周前 , 3F
檢查一下電箱的斷路器的線和鎖點看看
04/29 18:37, 3F

04/29 19:51, 3周前 , 4F
動一下有火花後正常 很像接觸不良
04/29 19:51, 4F

04/29 19:53, 3周前 , 5F
裡面的銅片鬆動嗎?
04/29 19:53, 5F

04/30 00:20, 3周前 , 6F
把古河的壁插 斷電後 鎖電源線螺絲再重新檢查一遍
04/30 00:20, 6F

04/30 05:27, 3周前 , 7F
我猜你沒有加Y插再鎖 或者Y插的壓接有點問題
04/30 05:27, 7F

04/30 08:01, 3周前 , 8F
你確定插座的火線,中性線接電源正確?
04/30 08:01, 8F

04/30 08:02, 3周前 , 9F
至於火花,音響的電開關不是要關才可以插電源嗎?
04/30 08:02, 9F
文章代碼(AID): #1cBhRq2B (FixMyHouse)