[電氣] 更換插座後的問題
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
幾年前繼承爺爺的房子,屋齡非常高的40-45年老國宅,原本要整屋重新拉線,但考量到
可能只會再住3-5年就會換新建案,所以前陣子想說至少把所有插座都換新,就看YT自學
然後買驗電筆把全屋10多個插頭都更換為國際牌,注意事項也都有,不露銅線之類的,
因為有在聽音響,只有房間的一個插座更換為古河的美式壁插,全屋的插座都正常運行,
唯獨古河的這個有一點小問題。
房間配置如圖,1號就是古河插座,為音響專用,插一個音響用的美式排插之外沒接其他
電器,2號插座是接電腦跟電腦螢幕,3號就一般使用,會發現問題是有天早上太太說電腦
螢幕不亮,我的音響排插是有螢幕顯示電流電壓的,我看也是暗的,1號跟2號插座都沒有
電,3號正常,原本以為是我安裝有問題,要把插在1號上的音響排插電源線拔掉,結果動
到插頭後冒了小火花就正常了,1號跟2號又有電了,火花我不知道到底正不正常,但因為
家裡的2個美式排插每次插入電器都有小火花,網路搜尋也有人說是正常的,所以1號美式
壁插有火花我就不以為意,現在就是大概2個禮拜左右會跳掉一次,然後動一下插在1號壁
插上的電源線1號跟2號插頭就又會恢復,但3號都沒有任何影響,水火線我都是用語音型
的驗電筆測的,應該是沒有水火插反的問題,老房也根本沒有地線。但動2號插座上的插
頭並不會讓1號2號插座沒電,只有動1號插座會。
國際牌的插座是銅線放進洞插到底自動卡,古河的美式是銅線放進洞然後用螺絲轉緊,我
放進後鎖的滿緊的,除此之外我就不知道是哪個環節有可能出錯了。
感謝
3.問題存在時間: 更換完插座的這一個月發生三次
4.照片連結: https://imgur.com/vEf1x01
5.其他 : 也願意有償處理,在松山機場旁
--