[電氣] 三孔插座接地線設置問題

看板FixMyHouse作者 (海闊天空)時間2周前 (2024/04/27 12:00), 2周前編輯推噓7(7044)
留言51則, 8人參與, 2周前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近新家弄好入住,發現到有些請裝潢新設的三孔插座沒有接地。 打開一看才發現原來統包水電偷懶,只有拉了火線跟中性線進插座。 跟我同事討論,無意中發現用三電電表量火線跟插座鐵盒螺絲孔(以下簡稱鐵盒) 是可以有迴路通電的。所以想說是不是直接用插座地線孔連到鐵盒 即可讓此三孔插座有接地。 我有先試過水線是否跟鐵盒有連接,用電表量結果是沒有連結。 請問這樣想法設置是否可以? 是安全的? 謝謝。 另外好奇的點是為什麼鐵盒可以接地??? 看起來水電設置插座鐵盒也沒接東西,直接將鐵盒埋入牆內而已 3.問題存在時間: 一直存在 4.照片連結: https://i.imgur.com/m2F1MsK.jpeg
https://i.imgur.com/MvCxi28.jpeg
https://i.imgur.com/PZ2GVXP.jpeg
5.其他 : 補充說明: 這房子原本設置的三孔插座是有正常接地(只有上述文中新設的插座水電偷懶沒拉...) 我有用三用電表量原本插座。 插座水線孔,地線孔,跟原本插座鐵盒是相通的。也就是說這房子原先的設備接地是在 配電盤搭接到中性線上。 另外我有接延長線量過這兩個插座。 看起來新設插座鐵盒跟原本插座的水線孔與地線孔並無相通。 (到底為什麼新設插座鐵盒可以接地,玄了) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.14.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1714190435.A.DCE.html

04/27 14:13, 2周前 , 1F
火線跟插座鐵盒螺絲孔有迴路通電?是指有量出電壓還是BB聲?
04/27 14:13, 1F

04/27 15:16, 2周前 , 2F
火線跟插座螺絲孔有電壓
04/27 15:16, 2F

04/27 15:18, 2周前 , 3F
圖2 火線跟插座螺絲有電壓
04/27 15:18, 3F

04/27 15:18, 2周前 , 4F
圖3 水線孔跟插座螺絲孔沒BB沒通
04/27 15:18, 4F

04/27 16:03, 2周前 , 5F
鐵盒可能用鐵絲固定在房屋鋼筋上(避免灌漿時位移),
04/27 16:03, 5F

04/27 16:03, 2周前 , 6F
能量出電壓不代表有確實接地,
04/27 16:03, 6F

04/27 16:03, 2周前 , 7F
因為不知道能耐多大的電流
04/27 16:03, 7F

04/27 16:09, 2周前 , 8F

04/27 16:09, 2周前 , 9F
這案例就是做接地時偷懶
04/27 16:09, 9F

04/27 17:28, 2周前 , 10F
你沒說火線與鐵殼間的電壓?
04/27 17:28, 10F

04/27 23:44, 2周前 , 11F
你先去確認電箱有沒有地線吧 鐵殼接地因為他連著大地
04/27 23:44, 11F

04/27 23:45, 2周前 , 12F
但你量的只是電壓 鐵殼對地電阻你量不出來
04/27 23:45, 12F

04/27 23:46, 2周前 , 13F
然後中性線對鐵殼0V是因為兩者本來就不該有壓差
04/27 23:46, 13F

04/27 23:47, 2周前 , 14F
中性線在屋外變電箱是有接大地的
04/27 23:47, 14F

04/28 14:56, 2周前 , 15F
呃…還好有上圖,原來你指的有迴路是有量出電壓…(暈
04/28 14:56, 15F

04/28 14:58, 2周前 , 16F
依照這程度,還是交給專業的就好
04/28 14:58, 16F

04/28 15:00, 2周前 , 17F
你這應該是大樓,要看原始電箱有無地線,沒有水電就不會拉
04/28 15:00, 17F

04/28 21:05, 2周前 , 18F
如果你不想聽太多廢話
04/28 21:05, 18F

04/28 21:05, 2周前 , 19F
答案是可以
04/28 21:05, 19F

04/28 22:18, 2周前 , 20F
會不會是水電忘了拉進洞~地線被鐵盒壓住~所以插座上地線孔
04/28 22:18, 20F

04/28 22:19, 2周前 , 21F
無用~但壓住地線的鐵盒反而接了地...
04/28 22:19, 21F

04/29 01:50, 2周前 , 22F
"迴路"是指產生電流的時候(有通路)否則無所謂迴路.
04/29 01:50, 22F

04/29 01:52, 2周前 , 23F
如果鐵殼電位與地線(或中性線)同樣那代表鐵殼接地良好
04/29 01:52, 23F

04/29 01:52, 2周前 , 24F
是一件好事.
04/29 01:52, 24F

04/29 01:53, 2周前 , 25F
可以保證人體膚觸鐵殼時沒有"觸電"可能.
04/29 01:53, 25F

04/29 01:54, 2周前 , 26F
但平常膚觸鐵殼機會並不大.
04/29 01:54, 26F
感謝大家的回應,小弟確實也不太專業,回應一下大家有疑問的部份希望能助於問題釐 清: 1. 這個大樓原始電箱有接地線。 2. 原始三孔插座有火線,水線以及地線。 2. 如同文中所述,統包新增設的三孔插座地線都沒有拉,只拉火線水線。(目前看來比較 像是師傅偷工沒拉) 3. 我現在想嘗試看看有沒有機會可以讓新增的三孔插座地線孔接起來接地。讓第三孔接 地能確實接地功能,達到跟原始插座一樣完整。 4. 研究新增插座的時候發現此插座鐵盒跟火線是有110V電壓。且水線跟鐵盒用歐姆檔確 認過無接通。 5. 目前最便利的方式是將新增插座的地線孔與鐵盒用單心線連在一起,讓此插座接地孔 接地。 6. 因為不清楚此鐵盒能接地的原因為何,怕是水線直接跟此鐵盒接通或是鐵盒跟誰接著 ,不過如第四點,用歐姆檔量水線跟鐵盒,是無導通。 目前最大疑惑"為什麼這個插座鐵盒可以跟火線形成迴路有電壓" 目前驗證情況看起來這個鐵盒接地並無與電箱接地相通,鐵盒本身就有接地效果。 ※ 編輯: squallchu (114.32.23.76 臺灣), 04/29/2024 18:56:21

04/29 18:57, 2周前 , 27F
真的很想知道到底鐵盒是如何有接地效果,真的打牆壁內
04/29 18:57, 27F

04/29 18:58, 2周前 , 28F
就可以?
04/29 18:58, 28F

04/30 01:57, 2周前 , 29F
就說了 鐵盒的接地電阻很大 要完整乖乖拉地線
04/30 01:57, 29F

04/30 02:08, 2周前 , 30F
跟火線有電壓就想作接地?? 你可以量量火線跟鋁窗
04/30 02:08, 30F

04/30 02:09, 2周前 , 31F
火線跟金屬水管 火線跟地上一攤水 運氣好都有110V啦
04/30 02:09, 31F

04/30 02:11, 2周前 , 32F
跟水線沒電位差就是接地量好? 拜託不要誤導
04/30 02:11, 32F

04/30 02:12, 2周前 , 33F
漏電負載一加上去電位差馬上就出來了
04/30 02:12, 33F

04/30 02:14, 2周前 , 34F
簡單的說火線跟鐵盒間有電位差 但是供電能力很弱
04/30 02:14, 34F

04/30 02:15, 2周前 , 35F
因為鐵盒接地電阻很大 不然用火線+鐵盒接個10W LED
04/30 02:15, 35F

04/30 02:15, 2周前 , 36F
就好 你再看看火線跟鐵盒之間電壓變成多少
04/30 02:15, 36F

04/30 15:55, 2周前 , 37F
我懂了 你是不是誤會接地的意思了
04/30 15:55, 37F

04/30 23:21, 2周前 , 38F
鐵盒不接地線沒甚麼要緊,因為有一個塑膠蓋保護人體.
04/30 23:21, 38F

05/01 02:03, 2周前 , 39F
原PO是問能不能將插座的地線接在鐵盒充當接地線
05/01 02:03, 39F

05/01 02:04, 2周前 , 40F
並不是問鐵盒本身需不需要接地
05/01 02:04, 40F

05/01 12:01, 2周前 , 41F
已經回答他了可以啊 自己要執著在奇怪的地方
05/01 12:01, 41F

05/01 12:02, 2周前 , 42F
生活中就是有這些人 問些奇怪問題告訴他了又不信
05/01 12:02, 42F

05/01 15:17, 2周前 , 43F
樓上為什麼會覺得可以接鐵盒當接地線????
05/01 15:17, 43F

05/02 07:38, 2周前 , 44F
答案是:不行。因為漏電時是要將「接近100%電流」通通
05/02 07:38, 44F

05/02 07:38, 2周前 , 45F
導向接地系統,代表此接地系統必須壓在50歐姆以下,不
05/02 07:38, 45F

05/02 07:38, 2周前 , 46F
是隨便鐵器碰到牆壁或綁在鋼筋就行(因鋼筋電阻也絕對
05/02 07:38, 46F

05/02 07:38, 2周前 , 47F
超過50歐姆),只要接地系統超過50歐姆,人體依然會有
05/02 07:38, 47F

05/02 07:38, 2周前 , 48F
漏電電流經過而電傷
05/02 07:38, 48F

05/02 07:43, 2周前 , 49F
唯有接地線重拉才能補足漏電風險,其餘任何方法都無法
05/02 07:43, 49F

05/02 07:43, 2周前 , 50F
壓在電阻50歐姆以下,就算你就地打銅棒也要夠深夠粗才
05/02 07:43, 50F

05/02 07:43, 2周前 , 51F
能壓在50歐姆以下,才有避免漏電流竄人體的效果
05/02 07:43, 51F