[電氣] 電鈴改插座
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)
2.問題描述(請詳述問題在哪):
想把公寓的交流電電鈴改成 USB 的智慧電鈴.
請問是否可將室外電鈴按鈕 (圖 1) 改接 USB 插座,
再將室內的電鈴 (圖 2) 移除後, 圖中的黃線接通?
3.問題存在時間:
4.照片連結:
https://imgur.com/a/HTTpCUF
5.其他 :
--
YANKEE FANS
PARKING
<--------------------->
RED SOX FANS
GO HOME
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 155.248.195.209 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1713753750.A.E2E.html
→
04/22 11:02,
1周前
, 1F
04/22 11:02, 1F
→
04/22 11:07,
1周前
, 2F
04/22 11:07, 2F
我想說目前的線路是這樣:
Y Y BL
---[電鈴]---/ ----
電鈴左邊是中性線, 右邊是火線.
如果把電鈴移除之後線接通, 應該會變成開關的左邊是中性線, 右邊是火線?
這樣應該可以裝插座?
→
04/22 11:08,
1周前
, 3F
04/22 11:08, 3F
USB 插座會藏在本來電鈴按鈕的開關盒中, 外面裝上 USB 電鈴.
門外是大樓的樓梯間, 如果被潑水要煩惱的應該不是插座 XD
→
04/22 11:09,
1周前
, 4F
04/22 11:09, 4F
→
04/22 11:09,
1周前
, 5F
04/22 11:09, 5F
https://www.belkin.com/smart-video-doorbell/WDC010.html
※ 編輯: ithinkurdumb (155.248.195.209 美國), 04/22/2024 11:19:20
→
04/22 12:24,
1周前
, 6F
04/22 12:24, 6F
→
04/22 12:25,
1周前
, 7F
04/22 12:25, 7F
→
04/22 12:27,
1周前
, 8F
04/22 12:27, 8F
→
04/22 12:29,
1周前
, 9F
04/22 12:29, 9F
→
04/22 12:30,
1周前
, 10F
04/22 12:30, 10F
→
04/22 12:31,
1周前
, 11F
04/22 12:31, 11F
→
04/22 12:31,
1周前
, 12F
04/22 12:31, 12F
→
04/22 12:33,
1周前
, 13F
04/22 12:33, 13F
→
04/22 12:36,
1周前
, 14F
04/22 12:36, 14F
WeMo 這個智慧門鈴我在美國有用. 也是因為門鈴電流不夠, 所以用 USB 供電. 用了一
年多沒什麼問題, 想說那應該可以用 USB.
您這樣的做法是保留電鈴對嗎? 不過現有的電鈴是 110V 的, 如果加了 110 > 24 變壓器,
電鈴應該也是無法使用?
想說既然沒有要用實體的電鈴, 就乾脆把門外的開關改成 USB 供電給智慧門鈴.
HomeKit 的門鈴好像都沒什麼新的 :(
→
04/22 13:04,
1周前
, 15F
04/22 13:04, 15F
→
04/22 13:05,
1周前
, 16F
04/22 13:05, 16F
您是說藍線剪斷之後 1 藍 1 黃接上 110 > 24 變壓器 (或是變成 DC 24)
然後另外一對黃藍是到門外, 就正常用 24V 接上門鈴?
→
04/22 13:06,
1周前
, 17F
04/22 13:06, 17F
→
04/22 13:06,
1周前
, 18F
04/22 13:06, 18F
→
04/22 13:13,
1周前
, 19F
04/22 13:13, 19F
→
04/22 13:14,
1周前
, 20F
04/22 13:14, 20F
→
04/22 13:15,
1周前
, 21F
04/22 13:15, 21F
如果不用變壓器的話, 就是門鈴換成 1A 保險絲, 門外按鈕換成插座?
推
04/22 14:37,
1周前
, 22F
04/22 14:37, 22F
→
04/22 14:38,
1周前
, 23F
04/22 14:38, 23F
→
04/22 14:42,
1周前
, 24F
04/22 14:42, 24F
→
04/22 14:52,
1周前
, 25F
04/22 14:52, 25F
→
04/22 14:53,
1周前
, 26F
04/22 14:53, 26F
→
04/22 14:53,
1周前
, 27F
04/22 14:53, 27F
→
04/22 14:54,
1周前
, 28F
04/22 14:54, 28F
→
04/22 14:56,
1周前
, 29F
04/22 14:56, 29F
→
04/22 14:57,
1周前
, 30F
04/22 14:57, 30F
推
04/22 14:59,
1周前
, 31F
04/22 14:59, 31F
→
04/22 21:46,
1周前
, 32F
04/22 21:46, 32F
還有 29 則推文
還有 3 段內文
→
04/23 04:01,
1周前
, 62F
04/23 04:01, 62F
→
04/23 04:02,
1周前
, 63F
04/23 04:02, 63F
→
04/23 04:08,
1周前
, 64F
04/23 04:08, 64F
→
04/23 04:10,
1周前
, 65F
04/23 04:10, 65F
→
04/23 04:11,
1周前
, 66F
04/23 04:11, 66F
→
04/23 04:16,
1周前
, 67F
04/23 04:16, 67F
→
04/23 04:19,
1周前
, 68F
04/23 04:19, 68F
→
04/23 04:37,
1周前
, 69F
04/23 04:37, 69F
→
04/23 04:38,
1周前
, 70F
04/23 04:38, 70F
→
04/23 04:42,
1周前
, 71F
04/23 04:42, 71F
→
04/23 04:44,
1周前
, 72F
04/23 04:44, 72F
→
04/23 04:44,
1周前
, 73F
04/23 04:44, 73F
→
04/23 04:45,
1周前
, 74F
04/23 04:45, 74F
→
04/23 04:49,
1周前
, 75F
04/23 04:49, 75F
→
04/23 04:49,
1周前
, 76F
04/23 04:49, 76F
→
04/23 04:50,
1周前
, 77F
04/23 04:50, 77F
→
04/23 04:51,
1周前
, 78F
04/23 04:51, 78F
→
04/23 06:14,
1周前
, 79F
04/23 06:14, 79F
→
04/23 06:15,
1周前
, 80F
04/23 06:15, 80F
→
04/23 06:16,
1周前
, 81F
04/23 06:16, 81F
裝上 AC -> DC 24V 的整流變壓器之後不行.
門鈴底座上的接腳測試有 DC 24V, 但裝上門鈴之後不開機 (改接回 USB 正常).
整流器是這個:
https://www.digikey.com/en/products/detail/mean-well-usa-inc/rs-15-24/7706165
→
04/23 19:08,
1周前
, 82F
04/23 19:08, 82F
→
04/23 19:08,
1周前
, 83F
04/23 19:08, 83F
後來發現是門鈴底座沒裝好, 所以門鈴的端子沒碰到底座 orz
目前用 DC 24V 看起來是正常運作.
現在的電路是這樣:
L 24V DC+
----[1A fuse]-[ 整流變壓器 ]---------[ WeMo ]
--------------[ RS-15-24 ]---------[ 門鈴 ]
N 24V DC-
我下次回台灣時會帶個門鈴用 120V -> 24V 的交流變壓器回來換上.
再次謝謝 dream4magi 和 jetzake 兩位的指點和建議~
→
04/23 23:19,
1周前
, 84F
04/23 23:19, 84F
→
04/23 23:23,
1周前
, 85F
04/23 23:23, 85F
→
04/23 23:26,
1周前
, 86F
04/23 23:26, 86F
→
04/23 23:27,
1周前
, 87F
04/23 23:27, 87F
→
04/23 23:35,
1周前
, 88F
04/23 23:35, 88F
→
04/23 23:35,
1周前
, 89F
04/23 23:35, 89F
→
04/23 23:39,
1周前
, 90F
04/23 23:39, 90F
我最先是考慮這種的, 但是畢竟是明線比較難看. 後來是想說既然有既有門鈴的線就
試試看能不能用.
→
04/23 23:47,
1周前
, 91F
04/23 23:47, 91F
→
04/23 23:49,
1周前
, 92F
04/23 23:49, 92F
→
04/23 23:50,
1周前
, 93F
04/23 23:50, 93F
→
04/23 23:53,
1周前
, 94F
04/23 23:53, 94F
→
04/23 23:54,
1周前
, 95F
04/23 23:54, 95F
→
04/23 23:55,
1周前
, 96F
04/23 23:55, 96F
→
04/23 23:56,
1周前
, 97F
04/23 23:56, 97F
烙鐵當然會啊! 焊好會不會通電就難說了...
找了一下門鈴變壓器好像都比目前用的整流變壓器大一些. 這個整流變壓器大小很剛
好可以放進本來室內電鈴的位置, 外面裝上原本電鈴的蓋板基本上看不太出來 XD
安全無虞的話應該就先這樣用吧~ 謝謝兩位 :)
※ 編輯: ithinkurdumb (155.248.195.209 美國), 04/24/2024 22:03:41