[電氣] 電鈴改插座

看板FixMyHouse作者 (ithinkurdumb)時間1周前 (2024/04/22 10:42), 1周前編輯推噓2(2095)
留言97則, 4人參與, 1周前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想把公寓的交流電電鈴改成 USB 的智慧電鈴. 請問是否可將室外電鈴按鈕 (圖 1) 改接 USB 插座, 再將室內的電鈴 (圖 2) 移除後, 圖中的黃線接通? 3.問題存在時間: 4.照片連結: https://imgur.com/a/HTTpCUF 5.其他 : -- YANKEE FANS PARKING <---------------------> RED SOX FANS GO HOME -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 155.248.195.209 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1713753750.A.E2E.html

04/22 11:02, 1周前 , 1F
門外的那顆按鈕是接在火線上的開關 你要接什麼插座?
04/22 11:02, 1F

04/22 11:07, 1周前 , 2F
...不推薦這樣幹啊 這可能要抽換線路才能做
04/22 11:07, 2F
我想說目前的線路是這樣: Y Y BL ---[電鈴]---/ ---- 電鈴左邊是中性線, 右邊是火線. 如果把電鈴移除之後線接通, 應該會變成開關的左邊是中性線, 右邊是火線? 這樣應該可以裝插座?

04/22 11:08, 1周前 , 3F
而且 就這麼露個插座在門外 隨便潑個水都很危險
04/22 11:08, 3F
USB 插座會藏在本來電鈴按鈕的開關盒中, 外面裝上 USB 電鈴. 門外是大樓的樓梯間, 如果被潑水要煩惱的應該不是插座 XD

04/22 11:09, 1周前 , 4F
那個什麼USB智慧電鈴聽起來就是很有問題的東西
04/22 11:09, 4F

04/22 11:09, 1周前 , 5F
有沒有包裝或是說明書PO出來看看?
04/22 11:09, 5F
https://www.belkin.com/smart-video-doorbell/WDC010.html ※ 編輯: ithinkurdumb (155.248.195.209 美國), 04/22/2024 11:19:20

04/22 12:24, 1周前 , 6F
該智慧門鈴沒有說那個USB可以用來長期供電耶
04/22 12:24, 6F

04/22 12:25, 1周前 , 7F
你要不要再研究看看
04/22 12:25, 7F

04/22 12:27, 1周前 , 8F
規格是AC16~24V 但它內部是橋式整流再降壓
04/22 12:27, 8F

04/22 12:29, 1周前 , 9F
所以如果真要用的話找AC110toDC24 接入電源輸入
04/22 12:29, 9F

04/22 12:30, 1周前 , 10F
如果這樣的話我會建議電鈴那邊的藍線N剪斷
04/22 12:30, 10F

04/22 12:31, 1周前 , 11F
一藍一黃110V接開關電源模組 輸出接另一邊的一藍一黃
04/22 12:31, 11F

04/22 12:31, 1周前 , 12F
所以到戶外的會是24V DC
04/22 12:31, 12F

04/22 12:33, 1周前 , 13F
且在此之前要先設定"chime bypass mode"
04/22 12:33, 13F

04/22 12:36, 1周前 , 14F
另外你要不要找找看有沒有更新的產品 這個很久了
04/22 12:36, 14F
WeMo 這個智慧門鈴我在美國有用. 也是因為門鈴電流不夠, 所以用 USB 供電. 用了一 年多沒什麼問題, 想說那應該可以用 USB. 您這樣的做法是保留電鈴對嗎? 不過現有的電鈴是 110V 的, 如果加了 110 > 24 變壓器, 電鈴應該也是無法使用? 想說既然沒有要用實體的電鈴, 就乾脆把門外的開關改成 USB 供電給智慧門鈴. HomeKit 的門鈴好像都沒什麼新的 :(

04/22 13:04, 1周前 , 15F
電鈴移除阿 原本鈴的位置 藍線剪斷後 變成 2藍2黃
04/22 13:04, 15F

04/22 13:05, 1周前 , 16F
其中1藍1黃是110V 另一對藍黃是到戶外原按鈕處
04/22 13:05, 16F
您是說藍線剪斷之後 1 藍 1 黃接上 110 > 24 變壓器 (或是變成 DC 24) 然後另外一對黃藍是到門外, 就正常用 24V 接上門鈴?

04/22 13:06, 1周前 , 17F
說明書上寫USB是用來設定chime bypass mode
04/22 13:06, 17F

04/22 13:06, 1周前 , 18F
但如果你確定沒問題的話以你實測為準嘍
04/22 13:06, 18F

04/22 13:13, 1周前 , 19F
如果USB可用 你所提的方案是OK的 就看你對拉110V到門
04/22 13:13, 19F

04/22 13:14, 1周前 , 20F
會不會顧慮 建議你與其在鈴那邊把黃線接起來
04/22 13:14, 20F

04/22 13:15, 1周前 , 21F
不如在那邊串一個保險司(1A的就好)
04/22 13:15, 21F
如果不用變壓器的話, 就是門鈴換成 1A 保險絲, 門外按鈕換成插座?

04/22 14:37, 1周前 , 22F

04/22 14:38, 1周前 , 23F
你這個看起來要用這種變壓器弄個AC24V給他用才對...
04/22 14:38, 23F

04/22 14:42, 1周前 , 24F
「用USB界面常期固定供電」本身就是個不正常的設計
04/22 14:42, 24F

04/22 14:52, 1周前 , 25F
另外 它的固定瓦數是6W(這可以視為固定消耗)
04/22 14:52, 25F

04/22 14:53, 1周前 , 26F
用USB的5VDC供電那就是1.2A 其實有點危險了
04/22 14:53, 26F

04/22 14:53, 1周前 , 27F
一般USB的規格 在電腦上的通訊線路是5V 0.5A
04/22 14:53, 27F

04/22 14:54, 1周前 , 28F
在充電器的規格不一定 最小的是5V 1.0A這樣
04/22 14:54, 28F

04/22 14:56, 1周前 , 29F
超出這個規格並非不可能 但是充電器和線材都有另外的要求
04/22 14:56, 29F

04/22 14:57, 1周前 , 30F
只是弄個門鈴 看來是沒必要去凹這種規格才對
04/22 14:57, 30F

04/22 14:59, 1周前 , 31F
電源做裡面響鈴處 那二芯送直流電出來給門鈴
04/22 14:59, 31F

04/22 21:46, 1周前 , 32F
@原PO: 正確,正確
04/22 21:46, 32F
還有 29 則推文
還有 3 段內文
04/23 04:01, 1周前 , 62F
定電壓的標示"Switching Power"的就比較常見
04/23 04:01, 62F

04/23 04:02, 1周前 , 63F
至於這樣接上去能不能用 其實不太能做什麼保證就是
04/23 04:02, 63F

04/23 04:08, 1周前 , 64F
最大的問題是 這個智慧門鈴有沒有設計這樣給DC24V的插孔?
04/23 04:08, 64F

04/23 04:10, 1周前 , 65F
沒有的話 理論上要拆開來跳過橋整給後端才行
04/23 04:10, 65F

04/23 04:11, 1周前 , 66F
這種就不是我們隨口保證就能夠沒問題的事情了
04/23 04:11, 66F

04/23 04:16, 1周前 , 67F
@jetzake:上面的網址點進去規格表就有寫定電壓了
04/23 04:16, 67F

04/23 04:19, 1周前 , 68F
另外為什麼你會覺得直流進橋式整流會有問題? 求開釋
04/23 04:19, 68F

04/23 04:37, 1周前 , 69F
那個貝爾金的網頁我是真沒看到規格表
04/23 04:37, 69F

04/23 04:38, 1周前 , 70F
我還是搜了一下 在亞馬遜的網頁上才看到大致規格的
04/23 04:38, 70F

04/23 04:42, 1周前 , 71F
直流進橋整的問題嘛... 這樣說吧 我就是習慣性想避開麻煩
04/23 04:42, 71F

04/23 04:44, 1周前 , 72F
有見過橋整併電容消波峰被直流打壞的
04/23 04:44, 72F

04/23 04:44, 1周前 , 73F
或者橋整前面還有電感線圈這類東西
04/23 04:44, 73F

04/23 04:45, 1周前 , 74F
不能直接看到線路的時候 總是沒有安全感 所以不敢保證啊
04/23 04:45, 74F

04/23 04:49, 1周前 , 75F
https://tinyurl.com/5arhm6vr 像這個網頁 下面的規格表
04/23 04:49, 75F

04/23 04:49, 1周前 , 76F
再下去有個商品描述 還補了一句
04/23 04:49, 76F

04/23 04:50, 1周前 , 77F
"注意:僅適用於有線的 16-24V AC 門鈴系統"
04/23 04:50, 77F

04/23 04:51, 1周前 , 78F
所以我才不是那麼確定DC24V能不能就這麼給進去
04/23 04:51, 78F

04/23 06:14, 1周前 , 79F
實測過Nest Doorbell規格8~24VAC 10VA給DC12V1A OK
04/23 06:14, 79F

04/23 06:15, 1周前 , 80F
會標註16~24V AC是因為門鈴系統也可能有110 220V的
04/23 06:15, 80F

04/23 06:16, 1周前 , 81F
例如原PO原本的電鈴系統就是110V
04/23 06:16, 81F
裝上 AC -> DC 24V 的整流變壓器之後不行. 門鈴底座上的接腳測試有 DC 24V, 但裝上門鈴之後不開機 (改接回 USB 正常). 整流器是這個: https://www.digikey.com/en/products/detail/mean-well-usa-inc/rs-15-24/7706165

04/23 19:08, 1周前 , 82F
...你還是拿個EI變壓器照他的規格來弄吧?
04/23 19:08, 82F

04/23 19:08, 1周前 , 83F
會怕就加個保險絲什麼的就好
04/23 19:08, 83F
後來發現是門鈴底座沒裝好, 所以門鈴的端子沒碰到底座 orz 目前用 DC 24V 看起來是正常運作. 現在的電路是這樣: L 24V DC+ ----[1A fuse]-[ 整流變壓器 ]---------[ WeMo ] --------------[ RS-15-24 ]---------[ 門鈴 ] N 24V DC- 我下次回台灣時會帶個門鈴用 120V -> 24V 的交流變壓器回來換上. 再次謝謝 dream4magi 和 jetzake 兩位的指點和建議~

04/23 23:19, 1周前 , 84F
可以用就好啦.. 其實我認為你昨天USB繼續用就好...
04/23 23:19, 84F

04/23 23:23, 1周前 , 85F
話說你到底在美國還是台灣阿 我好暈
04/23 23:23, 85F

04/23 23:26, 1周前 , 86F
它 USB 插孔會被 mount 擋住, 所以裝起來很醜 XD
04/23 23:26, 86F

04/23 23:27, 1周前 , 87F
回台灣幾周, 順便幫家裡裝個門鈴, 沒人在比較放心
04/23 23:27, 87F

04/23 23:35, 1周前 , 88F
如果有強迫症想要完整也有專門的智慧門鈴配件啦...
04/23 23:35, 88F

04/23 23:35, 1周前 , 89F

04/23 23:39, 1周前 , 90F
亞馬遜上搜尋 Doorbell transformer 18V會出現一堆
04/23 23:39, 90F
我最先是考慮這種的, 但是畢竟是明線比較難看. 後來是想說既然有既有門鈴的線就 試試看能不能用.

04/23 23:47, 1周前 , 91F
是說 交流變壓器不用從美國帶回來啦 台灣還是原產地欸
04/23 23:47, 91F

04/23 23:49, 1周前 , 92F
西寧路一帶現在都還有可以訂做繞線變壓器的店家
04/23 23:49, 92F

04/23 23:50, 1周前 , 93F
如果只是要規格品 隨便一家電子材料行都有很多規格能挑
04/23 23:50, 93F

04/23 23:53, 1周前 , 94F

04/23 23:54, 1周前 , 95F
隨便找一顆給你 外側兩個標9V的腳就可以出18VAC
04/23 23:54, 95F

04/23 23:55, 1周前 , 96F
要24V的也可以直接拿12-0-12這種
04/23 23:55, 96F

04/23 23:56, 1周前 , 97F
如果自己不會用烙鐵 再去找帶線的規格或者叫老闆幫你弄
04/23 23:56, 97F
烙鐵當然會啊! 焊好會不會通電就難說了... 找了一下門鈴變壓器好像都比目前用的整流變壓器大一些. 這個整流變壓器大小很剛 好可以放進本來室內電鈴的位置, 外面裝上原本電鈴的蓋板基本上看不太出來 XD 安全無虞的話應該就先這樣用吧~ 謝謝兩位 :) ※ 編輯: ithinkurdumb (155.248.195.209 美國), 04/24/2024 22:03:41
文章代碼(AID): #1c9SwMuk (FixMyHouse)