[電氣] 電熱器的總開端關掉後房間電路異常

看板FixMyHouse作者 (沒時間嘴砲Q_Q)時間4周前 (2024/04/03 01:05), 4周前編輯推噓3(3010)
留言13則, 7人參與, 4周前最新討論串1/1
天氣熱想洗冷水澡就好 嘗試過把租屋處電熱器的總開關關掉 這時候房間的電燈開關和插座 常常會沒辦法過電 然後電熱器的總開關那邊發出滋滋聲 但有時候又可以過電 沒遇過這種狀況 想請教這是什麼問題 謝謝 https://i.imgur.com/KmhWp5m.jpg
https://i.imgur.com/ySYa7d3.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.176.170 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1712077526.A.FA2.html

04/03 01:10, 4周前 , 1F
可能是螺絲鬆了~記得關總電再試鎖~
04/03 01:10, 1F

04/03 01:27, 4周前 , 2F
你這電箱沒有總開關的 全部關 上面的都還是有電
04/03 01:27, 2F

04/03 01:27, 4周前 , 3F
建議租屋的電系問題一律找房東
04/03 01:27, 3F
請問他上面這樣串在一起的接法是合理的嗎 我以前住的地方好像都不是這樣接

04/03 08:10, 4周前 , 4F
網友隔空抓藥沒什麼效果
04/03 08:10, 4F
※ 編輯: ufoshooter (123.194.176.170 臺灣), 04/03/2024 11:51:38

04/03 15:55, 4周前 , 5F
算合理阿,套房嗎? 房間外應該有上級電箱
04/03 15:55, 5F

04/03 19:13, 4周前 , 6F
麥當勞接法當然不ok
04/03 19:13, 6F
我也是第一次看到麥當勞接法 而且真的怪怪的 關熱水器電源房間一部分插座電燈就當掉

04/03 22:37, 4周前 , 7F
最左邊那個開關的黑色線 下面接到哪啊 拍清楚一點
04/03 22:37, 7F

04/04 11:32, 4周前 , 8F
電熱爐上方的紅色那條是不是有點碳化了,看起來黑黑的
04/04 11:32, 8F

04/04 11:36, 4周前 , 9F
應該是那個接點的受電量太大,畢竟其它都是從那拉過去的
04/04 11:36, 9F
https://i.imgur.com/o5gaFgS.jpg
不太知道這樣有沒有碳化 ※ 編輯: ufoshooter (123.194.176.170 臺灣), 04/04/2024 19:00:12

04/04 22:39, 4周前 , 10F
電熱爐NFB 那兩條入電(紅白)線
04/04 22:39, 10F

04/04 22:42, 4周前 , 11F
都被凹成扁平狀,電線走線應該要有弧度,不可以夾死
04/04 22:42, 11F

04/04 22:43, 4周前 , 12F
這個圖有點接線
04/04 22:43, 12F

04/04 22:44, 4周前 , 13F
經驗都不會這樣做,原本施工者有很大問題
04/04 22:44, 13F
文章代碼(AID): #1c33hM-Y (FixMyHouse)