[電氣] 店家跟我說雙切單切通用

看板FixMyHouse作者 (vdvd)時間1月前 (2024/03/30 00:35), 1月前編輯推噓7(7010)
留言17則, 8人參與, 1月前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 把家裡舊的五開關(其中一個是控制樓梯間的雙切開關) 買了一款新的 「國際Panasonic星光螢光大面板五開110V」 https://imgur.com/a/ufYkKRn 就按照原有線路接法接上去 但是雙切那個位置就是不會亮 但是店家跟我說這款開關單雙切通用 而且我問了好幾個店家都這樣跟我說 這是真的嗎? 補上家裡接法 完全按照之前水電裝的 https://imgur.com/a/0QrBljI https://imgur.com/a/BRAjOm8 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : 我知道有單切 開關改成雙切的用法 但是那要額外拉線 但是那更麻煩所以還是希望有單純換開關能解決的方式了 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.158.214.249 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1711730109.A.3F5.html ※ 編輯: vdvd (49.158.214.249 臺灣), 03/30/2024 00:39:42

03/30 00:41, 1月前 , 1F
像我家老房子不好重拉線 只好改成無線遙控
03/30 00:41, 1F
有這麼做過 不過這個開關現在連亮都不亮了 哈

03/30 00:50, 1月前 , 2F
雙切有兩種接法,你要確定你家原本是怎麼接
03/30 00:50, 2F
應該不是老師傅那種 是較現代的?

03/30 00:55, 1月前 , 3F
應是你接線錯誤,不管舊式或新式二處控制一燈,都是用兩
03/30 00:55, 3F

03/30 00:56, 1月前 , 4F
個三路開關組成。
03/30 00:56, 4F

03/30 00:56, 1月前 , 5F
03/30 00:56, 5F

03/30 00:57, 1月前 , 6F
03/30 00:57, 6F
應該是新的? 謝謝你的圖片 好清楚 ※ 編輯: vdvd (49.158.214.249 臺灣), 03/30/2024 01:12:44

03/30 07:53, 1月前 , 7F
你有沒有測試看看是否是開關本身故障?
03/30 07:53, 7F

03/30 08:22, 1月前 , 8F
你沒接好 這樣
03/30 08:22, 8F

03/30 09:33, 1月前 , 9F
下面兩開放反的機會比較大 注意雙切有0.1.3 火線要在零
03/30 09:33, 9F

03/30 09:33, 1月前 , 10F
的位置
03/30 09:33, 10F

03/30 09:34, 1月前 , 11F
燈泡壞了?
03/30 09:34, 11F

03/30 09:44, 1月前 , 12F

03/30 09:44, 1月前 , 13F
應該是把火線插到1.3去了
03/30 09:44, 13F

03/30 09:44, 1月前 , 14F

03/30 09:44, 1月前 , 15F
要這樣才對
03/30 09:44, 15F

03/30 09:52, 1月前 , 16F

03/31 07:50, 1月前 , 17F
樓上無誤,水電社團這都是週經文了,新的幾乎都有0,1,3
03/31 07:50, 17F
文章代碼(AID): #1c1kszFr (FixMyHouse)