[水系] 加壓馬達共振噪音

看板FixMyHouse作者 (電)時間1月前 (2024/03/28 10:56), 1月前編輯推噓5(509)
留言14則, 8人參與, 1月前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 頂樓馬達共振噪音,原本只有磚頭在底下 墊了巧拼還是有噪音 是否用橡膠墊會隔音會有改善 磚頭可以換成什麼隔音的材料? 謝謝 3.問題存在時間: 一直存在 4.照片連結: https://i.imgur.com/W98fv9L.jpg
5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) ---- Sent from BePTT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.109.95 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1711594618.A.042.html

03/28 11:23, 1月前 , 1F
磚頭拿掉,墊多層軟性材質
03/28 11:23, 1F
會不會震一震掉了 需要用什麼固定呢?謝謝 ※ 編輯: daisojapan (223.139.109.95 臺灣), 03/28/2024 11:32:49

03/28 12:12, 1月前 , 2F
本版#1biWdPwx
03/28 12:12, 2F

03/28 12:33, 1月前 , 3F
加壓馬達做動時貼著水塔聽,看是不是有被水管一起連動到。
03/28 12:33, 3F

03/28 12:33, 1月前 , 4F
加壓馬達進出端都換成“金屬軟管”,搭配墊軟材質墊,加起
03/28 12:33, 4F

03/28 12:33, 1月前 , 5F
來大幅改善。如果水塔有跟著震動,只墊馬達不夠,要靠金屬
03/28 12:33, 5F

03/28 12:33, 1月前 , 6F
軟管隔絕掉震動的傳遞。
03/28 12:33, 6F

03/28 14:33, 1月前 , 7F
你去振宇五金買塑膠墊看看,沒用的話至少可以換貨
03/28 14:33, 7F

03/28 14:45, 1月前 , 8F
要用好的塑膠墊試試 拿巧拼那種爛塑膠 搞笑嗎 墊到不要
03/28 14:45, 8F

03/28 14:45, 1月前 , 9F
接觸水泥地
03/28 14:45, 9F

03/28 21:21, 1月前 , 10F
水管騰空才是問題。
03/28 21:21, 10F

03/29 09:10, 1月前 , 11F
你應該要問哪個白癡水電裝的
03/29 09:10, 11F

03/30 07:02, 1月前 , 12F

03/30 07:02, 1月前 , 13F
跟你一樣型號,你應該是底座沒固定好才會發出不舒服
03/30 07:02, 13F

03/30 07:02, 1月前 , 14F
的震動聲
03/30 07:02, 14F
文章代碼(AID): #1c1Dnw12 (FixMyHouse)