[廚具] 抽油煙機開關被換錯型號

看板FixMyHouse作者 (阿阿阿阿)時間1月前 (2024/03/07 10:49), 1月前編輯推噓0(0015)
留言15則, 2人參與, 1月前最新討論串1/1
1.問題類型 : b.修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 原本的抽油煙機送洗回來,開關時好時壞,請清洗老闆來看說要換開關 當時看老闆直接帶一個開關來,後面插著幾條用剩的舊電線就覺得很不妙…… 而且老闆直接挖出開關發現型號不對還不知道怎麼插電線,後來插完電線,6條剩2條。 老闆居然用猜的,對接看看,然後打開電源,可以運轉就跟我收費。 事後,我上網看,根本開關切拿錯型號,而且請老闆拿去水電材料行換成正確型號即可,老 闆說他只知道這種開關,其他不會,要我自己買。 ============經過緣由========== 原本的開關型號是 https://i.imgur.com/9DY9xv2.jpg
被置換成 https://i.imgur.com/IRMmyBL.jpg
而且有兩條線直接對接用膠帶綑起來,覺得很奇怪。 我上網看蝦皮的買家自行更換,也有人是6條線換成5218但不用線路對接的。 https://i.imgur.com/eJHRPig.jpg
https://i.imgur.com/kKJsrly.jpg
請問我照著圖片中的線路插回去就可以嗎? 看起來是把5218A多出來的一條線插在5218的短路板上? 因為原本的線路已經被弄亂,自己試著用舊開關還原,失敗還跳電。 謝謝大家解惑。 3.問題存在時間:過年清洗抽油煙機後 4.照片連結: 自己查找線路後, https://i.imgur.com/LtbWrh3.jpg
(這是老闆換成5218後,可使用的狀況) 6條電線分別是 1.燈黑(直連電燈) 2.燈白(延伸後跟其他電線的白線嫁接) 3.POWER黑(電線剝開裡的黑線,其餘是白線與綠色地線) 4.POWER白(看不清楚) 5.調整風扇轉速藍線 6.調整風扇轉速灰線 https://i.imgur.com/fA0vx68.jpg
自己試著用舊開關切恢復5218A的配置,但是打開馬達運轉即停還冒白煙,幸好break跳掉。 不過思索再三,會短路的原因可能是我把白色線的2和4接反。 5.其他:有點好奇短路片功能 https://i.imgur.com/S15oPVn.jpg
與其兩條電線用電火布接,為何不能插在短路片上呢? https://i.imgur.com/Pnlag2K.jpg
不行(附圖,免得誤導他人) 自己想半天,猜測可能是這樣 https://i.imgur.com/Nnl41Io.jpg
請專家解惑,感謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.104.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1709779759.A.72A.html 沒留意發文格式,抱歉,已修改 ※ 編輯: mc3308321 (36.233.140.205 臺灣), 03/07/2024 15:49:31

03/07 16:04, 1月前 , 1F
你確定短路片再開關的狀態下不會跟其他腳位連通嗎
03/07 16:04, 1F
https://i.imgur.com/Pnlag2K.jpg
剛剛把舊開關拆了看,會連通其他腳位。絕對不行。

03/07 19:41, 1月前 , 2F
拿個電錶來測吧? 不要隨便亂猜
03/07 19:41, 2F
我找來維修的人員也沒用電錶,只是他在拔線之前有看到原本的佈線。 我拿手電筒照,能確定的是燈的線,1.黑跟2.白。扣除5和6是調速。 3也可以看到是電源線裡抽出來的黑線。

03/07 19:43, 1月前 , 3F
這種開關裡面應該都是控制接點開合沒有其他零件才對
03/07 19:43, 3F
現在就是按照維修老闆的佈線先裝回去,然後反推看看而已。 https://i.imgur.com/Nnl41Io.jpg
左邊是老闆換好的5218開關線路配置 ※ 編輯: mc3308321 (111.253.104.120 臺灣), 03/07/2024 20:39:09

03/07 22:10, 1月前 , 4F
斷路片的用意是幾個開關 之間共用一條線 例如共用L線
03/07 22:10, 4F

03/07 22:12, 1月前 , 5F
建議沒電表不要玩110的電 =__= 有電表沒概念也不建議
03/07 22:12, 5F
真的,我對電錶沒什麼概念,完全忘記。

03/07 22:15, 1月前 , 6F
兩條線直接接起來不經過開關的原因是 舊的開關
03/07 22:15, 6F

03/07 22:15, 1月前 , 7F
有ON/OFF 可以控制總電源 一次開關(燈+鼓風機)
03/07 22:15, 7F
原來如此,看來猜測2應該是對的。早知道先拍下原本的線路腳位,在我思考時已經來不及 。 也難怪第一次嘗試時會冒白煙,根本就是短路接法。

03/07 22:16, 1月前 , 8F
新的開關沒有 所以短接是把就開關的ON/OFF固定在ON
03/07 22:16, 8F
看來新開關的接線沒什麼問題,加上自己失誤一次信心指數崩盤,還是不要改回去好了,沒 問題就好。

03/07 22:17, 1月前 , 9F
所以新開關你沒辦法藉由切總電同時控制燈跟鼓風機
03/07 22:17, 9F
原來如此。不過這似乎也表示舊開關不開電源不能開燈,使用設計上略有不同。

03/07 22:24, 1月前 , 10F
然後你照片的開關正反面照左右都是顛倒的
03/07 22:24, 10F
對,因為是實體照,比較好標示。

03/07 23:15, 1月前 , 11F
話說這種開關可以分解的話,時好時壞你就研磨一下觸點
03/07 23:15, 11F

03/07 23:15, 1月前 , 12F
就可以繼續沿用了啊...
03/07 23:15, 12F
感謝,不過這種開關要打開大概需要巧勁跟技術,我是直接破壞舊的。 我也覺得後面接點拔起來重插大概就能修好,不過沒有拆過抽油煙機,還是要給人賺。 只是希望下次可以遇到維修觀念‘’比較現代‘’的維修員。

03/07 23:48, 1月前 , 13F
感謝,有這張圖,手電筒照不到靠猜測的區域就完全明朗了

03/07 23:57, 1月前 , 14F
別人照片新開關的六條線是他雙鼓風機線沒併再一起
03/07 23:57, 14F

03/08 00:03, 1月前 , 15F
所以多兩條鼓風機2的HIGH LOW線
03/08 00:03, 15F
原來那張圖的舊開關是標準的5218,只是沒有短路片我看錯了,從腳位看完全就是5218。 ※ 編輯: mc3308321 (111.253.104.120 臺灣), 03/08/2024 00:12:46