[水系] 水塔液面控制器問題

看板FixMyHouse作者 (4545454554)時間2月前 (2024/02/11 20:13), 2月前編輯推噓9(9018)
留言27則, 8人參與, 2月前最新討論串1/1
大家好 家裡的水塔液面控制器更換後(底下這款) 就怪怪的 http://tinyurl.com/k7fbfchv 抽水馬達運作得很頻繁 但每次都很快就停了 我到頂樓把水塔打開觀察 上下浮球的位置分別距離水塔底部約高度85%與高度50%的地方 看起來應該正常 我試著把下浮球取下來 只留上浮球 我發現光是上浮球懸空時的重量就足以拉動液面控制器從而進水 進水一下子後 上浮球浮起時 就停止進水了 我想這就是為什麼抽水馬達運作得很頻繁的原因了  可是為什麼會這樣呢? 一般液位不是到下浮球中間才開始進水,進水到上浮球中間才停止進水嗎? 想請問這是哪裡出了問題? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.141.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1707653635.A.9EA.html

02/11 20:43, 2月前 , 1F
感覺你對液位控制器的理解怪怪的,液位控制器真正連接
02/11 20:43, 1F

02/11 20:43, 2月前 , 2F
電路的是上面那個像小帽子的東西,單一浮球往下拉扯A接
02/11 20:43, 2F

02/11 20:43, 2月前 , 3F
點就會讓電路導通,所以兩個浮球榜在一起時,只要水位
02/11 20:43, 3F

02/11 20:43, 2月前 , 4F
低於下浮球,照理來說就是一定會導通A接點的狀態,水會
02/11 20:43, 4F

02/11 20:43, 2月前 , 5F
一路補充到上浮球的一半左右才停止。
02/11 20:43, 5F

02/11 20:48, 2月前 , 6F
水塔進水問題只要馬達能正常運作,通常我都覺得是更換
02/11 20:48, 6F

02/11 20:48, 2月前 , 7F
液位控制器就會好了,說不定是鎖A接點鎖的不好,導致水
02/11 20:48, 7F

02/11 20:48, 2月前 , 8F
塔晃動就會短路之類的
02/11 20:48, 8F

02/11 21:34, 2月前 , 9F
你很厲害!看似找到問題最終是一場空
02/11 21:34, 9F

02/11 21:46, 2月前 , 10F
不要用這品牌!
02/11 21:46, 10F
有建議的品牌和型號嗎?

02/11 21:56, 2月前 , 11F
就我的認知,下浮球永遠都有提供下拉力,所以無論有無
02/11 21:56, 11F

02/11 21:56, 2月前 , 12F
下浮球,上浮球懸空都不應該動作才對,要兩顆都懸空,
02/11 21:56, 12F

02/11 21:56, 2月前 , 13F
「總」重量相加才會觸發,若我觀念錯誤歡迎指正
02/11 21:56, 13F
底下這篇他的浮球沉下去了 沉下去表示密度比水大 https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1635480591.A.A55.html 但我家水塔上下浮球密度都比水小 如下 不知道為什麼? https://i.imgur.com/m8xCHik.jpeg
像這樣浮起來時 應該就沒有你說的永遠都有提供下拉力了 我一開始也認為上浮球懸空不會動作 但實際上卻會 不知道為什麼? 會不會是這組液面控制器本身就有問題?

02/12 05:12, 2月前 , 14F
正常是要兩顆都懸空才會動作開關有問題,換成雷達牌吧
02/12 05:12, 14F

02/12 10:28, 2月前 , 15F
壞了,換雷達牌
02/12 10:28, 15F
http://tinyurl.com/da3j8rz9 是這款的嗎?

02/12 11:40, 2月前 , 16F
液面控制器的接點可以拍來參考嗎
02/12 11:40, 16F
https://i.imgur.com/cliD5QR.jpeg
這跟接點會有關嗎?

02/12 13:11, 2月前 , 17F
我之前就是用RADAR雷達牌 沒啥問題
02/12 13:11, 17F

02/12 14:20, 2月前 , 18F
雷達牌我家幾年前遇到開關掉不下去的,需要手動拍一下
02/12 14:20, 18F

02/12 14:21, 2月前 , 19F
不知道浮球失水變輕還是用久了開關變緊,舊的浮球可以
02/12 14:21, 19F

02/12 14:23, 2月前 , 20F
留著,萬一出現這種情形下面可以多綁一顆浮球增加重量
02/12 14:23, 20F

02/12 16:00, 2月前 , 21F
下浮球會浮不正常…如果這樣設計,浮著的線會亂跑,很
02/12 16:00, 21F

02/12 16:00, 2月前 , 22F
容易跟其他東西打架,你的狀況也不像上下裝反(因為上浮
02/12 16:00, 22F

02/12 16:00, 2月前 , 23F
球會浮),感覺浮球給錯機率較高
02/12 16:00, 23F
我也覺得會浮不正常 因為google看到別人的都不會浮 這種東西是一整組的 如果是給錯浮球 我覺得還滿離譜的

02/12 20:33, 2月前 , 24F
會不會上下浮球裝反了?
02/12 20:33, 24F

02/12 23:22, 2月前 , 25F
不用在意什么浮球,你這是開關過輕就能啟動,跟浮球無關
02/12 23:22, 25F

02/12 23:27, 2月前 , 26F
一般浮球沒有分上下個,只有分上下方向性是為了避免倒掛
02/12 23:27, 26F

02/12 23:29, 2月前 , 27F
久了水分可能會從注水孔跑掉,短時間不會影響功能
02/12 23:29, 27F
我仔細比對這兩顆浮球 長得都一樣 都是實心的 沒有注水孔 我也覺得是開關過輕就能啟動的關係 但如果兩顆浮球重量都減半 密度比水大 或許就正常了 https://i.imgur.com/xE1OsDP.jpeg
※ 編輯: kisha024 (114.27.131.83 臺灣), 02/13/2024 00:26:42
文章代碼(AID): #1boBe3dg (FixMyHouse)