[電氣] 獨立迴路建置及抽換線是否會斷在牆裡
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
d.技術支援
2.問題描述(請詳述問題在哪):
新裝潢好的房子,發現電路錯誤,與原本設計圖不同,還是屋主自己發現
原本設計圖規劃
-在電器櫃上有三個獨立迴路(電源插座A、B、C各有兩孔,這三組電源插座都是獨立迴路)
-書房+客廳共用一個迴路,但其中有一組電源插座(兩孔)是設定為一個獨立迴路
裝潢後
-電器櫃上只有兩組獨立迴路,電源插座A有獨立迴路,電源插座B、C共用一個迴路(無獨
立迴路)
-書房專插直接被遺忘,現在書房插座與客廳電視牆插座仍是同一迴路
第一次反應給設計師/水電
-水電表示三專插變成兩專插是因為建商留的空白斷路器只有兩個,電箱面板也沒有位置
了,所以就自動幫我們只做了兩個(事前事後都沒有主動告知)
-書房專插如果要加,因為系統櫃也都裝起來了,要做就是打牆
我們持續與設計師周旋
目前設計師再次提出解決方案
-在電箱內增加斷路器(本來說不能加,又變成可以加…),在電器櫃再拉一個專插出來
-書房的電線抽換,把原本配20A的換成30A
問題來了;
一. 電器櫃原本說不能加,又突然可以加,這道理有點不太理解,是真的可行嗎??
二. 電源插座B、C原本共用一個迴路,設計師說可以在不走明線、不打強的狀況下變成兩
個獨立迴路,問他要怎麼做,到現在還是回答不出來,想請問版上的專家,這要如何變成
兩個獨立迴路?
三. 書房的電線從原本的20A抽換成30A,斷路器也換成30A,這樣同一迴路裡面的電視牆
插座是否都要一起換線?這樣抽換線,線路是否有機率斷在牆內,導致插座直接死亡,無
法補救?
3.問題存在時間:
3週
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.154.252 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1707234346.A.3F2.html
推
02/06 23:50,
2月前
, 1F
02/06 23:50, 1F
→
02/06 23:51,
2月前
, 2F
02/06 23:51, 2F
→
02/06 23:52,
2月前
, 3F
02/06 23:52, 3F
→
02/06 23:53,
2月前
, 4F
02/06 23:53, 4F
→
02/06 23:53,
2月前
, 5F
02/06 23:53, 5F
→
02/06 23:55,
2月前
, 6F
02/06 23:55, 6F
→
02/07 00:05,
2月前
, 7F
02/07 00:05, 7F
推
02/07 00:24,
2月前
, 8F
02/07 00:24, 8F
→
02/07 03:14,
2月前
, 9F
02/07 03:14, 9F
→
02/07 08:28,
2月前
, 10F
02/07 08:28, 10F
推
02/07 12:20,
2月前
, 11F
02/07 12:20, 11F
→
02/07 12:20,
2月前
, 12F
02/07 12:20, 12F
→
02/07 12:20,
2月前
, 13F
02/07 12:20, 13F
推
02/07 16:22,
2月前
, 14F
02/07 16:22, 14F
推
02/07 17:50,
2月前
, 15F
02/07 17:50, 15F
推
02/08 13:05,
2月前
, 16F
02/08 13:05, 16F