[水系] 換馬桶後水壓變小的問題

看板FixMyHouse作者時間3月前 (2024/01/26 21:21), 3月前編輯推噓9(906)
留言15則, 10人參與, 3月前最新討論串1/1
型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : c *[1;33m2.問題描述(請詳述問題在哪):*[m 請水電換馬桶之後水壓變小 他把頂樓水表關掉 裝好馬桶之後 水表再開就空氣阻塞了 水電說久了之後空氣堵塞會通 但是已經嚴重影響生活,無法洗澡 已經試過所有水龍頭全開一個小時 就剩最低的水龍頭有細流水 也試過只開最低的水龍頭,會變成細流水 試過去把水錶重新開關都沒用 上來問問版友有沒有辦法解決qq 另徵新竹水電,這次來換馬桶的太雷了 *[1;33m3.問題存在時間:*[m 1天 *[1;33m4.照片連結:*[m *[1;33m5.其他 :*[m https://i.imgur.com/YQ4jYvz.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.253.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1706275315.A.B14.html

01/26 21:35, 3月前 , 1F
用乾濕二用的吸塵器把空氣吸出來
01/26 21:35, 1F
※ 編輯: clw2ay (114.34.253.219 臺灣), 01/26/2024 21:43:29 ※ 編輯: clw2ay (114.34.253.219 臺灣), 01/26/2024 21:45:05

01/26 23:14, 3月前 , 2F
用寶特瓶吸就行了
01/26 23:14, 2F

01/26 23:19, 3月前 , 3F
把全家能開的水龍頭都全開,讓他們吐氣.
01/26 23:19, 3F

01/26 23:20, 3月前 , 4F
一下子就改善了.
01/26 23:20, 4F

01/26 23:20, 3月前 , 5F
一般在公寓樓頂有個排氣閥,可以打開來噴一下.
01/26 23:20, 5F

01/26 23:28, 3月前 , 6F
開開關關就可以了。
01/26 23:28, 6F

01/27 00:13, 3月前 , 7F
不是最低水龍頭,是要開最末端水龍頭
01/27 00:13, 7F

01/27 00:16, 3月前 , 8F
找找是不是還有沒開的,或改過管尾端封閉
01/27 00:16, 8F

01/27 03:14, 3月前 , 9F
跟管線走線路徑也有關,我家是要開最靠近入戶的水龍頭
01/27 03:14, 9F

01/27 07:16, 3月前 , 10F
水電師傅真的雜魚一堆
01/27 07:16, 10F

01/27 11:23, 3月前 , 11F
裝個加壓馬達,噴一下就通了,以後水也比較大
01/27 11:23, 11F

01/27 12:48, 3月前 , 12F
那是你家的問題跟換馬桶師傅無關
01/27 12:48, 12F

01/27 14:18, 3月前 , 13F
謝謝大家的方法!回樓上版友真的…今天請水電回來修,結
01/27 14:18, 13F

01/27 14:18, 3月前 , 14F
果是水錶裡面有東西擋住出水口導致水壓不足,還加裝一個
01/27 14:18, 14F

01/27 14:18, 3月前 , 15F
排氣開關,水壓就正常了!專業的問題要找專業人士解決
01/27 14:18, 15F
文章代碼(AID): #1bix7piK (FixMyHouse)