[電氣] 請問壁切開關關掉電燈線路還帶電嗎?

看板FixMyHouse作者 (...)時間3月前 (2024/01/20 20:55), 3月前編輯推噓6(6056)
留言62則, 12人參與, 3月前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請教各位一個很基本的概念 一般用壁切開關控制的天花板燈 當壁切開關關閉時,是否整條電燈線路都不帶電了? 如下圖連結的照片 在天花板夾層內的老舊燈泡 要維護也不好維護 怕老舊線路有危安因素 故想請教是否壁切開關關閉 這段線路就不會有任何危險? 謝謝! 4.照片連結: https://i.imgur.com/JsyBLpe.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 45.133.176.33 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1705755331.A.9B2.html

01/20 21:26, 3月前 , 1F
只關燈 線路還是有可能會帶低壓 自己弄要關電箱
01/20 21:26, 1F

01/20 21:28, 3月前 , 2F
燈座可以直接換E27 led燈泡 瓦數比那鎢絲燈少非常多
01/20 21:28, 2F

01/20 21:41, 3月前 , 3F
最安全還是用配電箱去關,我看過無良水電把開關接在燈
01/20 21:41, 3F

01/20 21:41, 3月前 , 4F
的迴路後面,整個燈具恆時帶電
01/20 21:41, 4F
※ 編輯: ilziyi (45.133.176.36 臺灣), 01/20/2024 22:14:12

01/20 22:18, 3月前 , 5F
請問就這樣擺著不管他會有起火的風險嗎?
01/20 22:18, 5F

01/20 22:19, 3月前 , 6F
這個位置再夾層裡,最初施工沒有預留維護通道
01/20 22:19, 6F

01/20 22:20, 3月前 , 7F
現在連要換燈泡都很麻煩
01/20 22:20, 7F

01/20 22:20, 3月前 , 8F
反正這個燈也沒在用,也不太想管他
01/20 22:20, 8F

01/20 22:21, 3月前 , 9F
但就怕老舊線路自己會發生什麼怪事
01/20 22:21, 9F

01/20 22:22, 3月前 , 10F
才想請教壁切開關關掉後還有風險嗎?
01/20 22:22, 10F

01/20 22:23, 3月前 , 11F
我的概念裡,壁切關掉火線就斷了是嗎?
01/20 22:23, 11F

01/20 22:57, 3月前 , 12F
有疑慮 還是找人把燈座去除 線用電火布包好 沒疑慮就放
01/20 22:57, 12F

01/20 22:57, 3月前 , 13F
著吧
01/20 22:57, 13F

01/21 00:24, 3月前 , 14F
請問壁切開關是關掉火線沒錯吧?
01/21 00:24, 14F

01/21 04:06, 3月前 , 15F
沒有人知道之前的人有沒有裝對 所以要電錶量才知道
01/21 04:06, 15F

01/21 06:14, 3月前 , 16F
帶驗電筆最安全 也最快
01/21 06:14, 16F

01/21 06:16, 3月前 , 17F
記得買非接觸類 沒剝線也可以量一隻也不貴
01/21 06:16, 17F

01/21 09:02, 3月前 , 18F
開關OFF時,有帶電.但那電是中性的電位,與地電位差幾近零.
01/21 09:02, 18F

01/21 09:03, 3月前 , 19F
原則上可膚觸.
01/21 09:03, 19F

01/21 09:04, 3月前 , 20F
但是為保險起見,你要用電筆試試是否火線?(可能反接)
01/21 09:04, 20F

01/21 09:04, 3月前 , 21F
當然最好關總電源.
01/21 09:04, 21F

01/21 16:08, 3月前 , 22F
沒人看過你的線路配置 不能肯定地確認或否定 懂嗎
01/21 16:08, 22F

01/21 16:09, 3月前 , 23F
一直問開關關掉是否就是斷活線 正常來說是啊
01/21 16:09, 23F

01/21 16:09, 3月前 , 24F
但誰敢保證你的線路一定配置正常 說不定兩光水電把開
01/21 16:09, 24F

01/21 16:10, 3月前 , 25F
關配在中性線上啊
01/21 16:10, 25F

01/21 16:10, 3月前 , 26F
既然有疑慮 找專業水電才是真的
01/21 16:10, 26F

01/21 17:38, 3月前 , 27F
架梯子上去接電的特別小心.
01/21 17:38, 27F

01/21 17:39, 3月前 , 28F
我站地板上被電但是沒怎樣.但想想要是站梯子上被電.....
01/21 17:39, 28F

01/21 17:39, 3月前 , 29F
會跌下來的.
01/21 17:39, 29F

01/21 17:57, 3月前 , 30F
正常來說不會,但是沒測量過,誰保證全部線路都是正常?
01/21 17:57, 30F

01/21 17:58, 3月前 , 31F
預判全部不正常,先用驗電筆測過再操作吧
01/21 17:58, 31F

01/21 19:58, 3月前 , 32F
台北有個地下室,電工一人站鋁梯上去活電換日光燈座
01/21 19:58, 32F

01/21 19:59, 3月前 , 33F
被電一下整個倒下來(沒人扶梯)摔死了.
01/21 19:59, 33F

01/21 20:00, 3月前 , 34F
(地下室電燈不能熄滅,也沒個別開關)
01/21 20:00, 34F

01/21 22:22, 3月前 , 35F
50/50,因為不知道前一首手是怎麼接的。
01/21 22:22, 35F

01/21 22:36, 3月前 , 36F
謝謝各位指教!
01/21 22:36, 36F

01/22 03:17, 3月前 , 37F
曾經因為太暗直接旋下燈泡,忘了電燈是開的狀態,就用
01/22 03:17, 37F

01/22 03:18, 3月前 , 38F
手指裹濕抹布去擦E27燈座深處的那個接點,至今難忘。
01/22 03:18, 38F

01/22 09:42, 3月前 , 39F
創金氏世界紀錄樓上?能活著是前世行善事.
01/22 09:42, 39F

01/22 22:17, 3月前 , 40F
P大那是哪招
01/22 22:17, 40F

01/22 23:22, 3月前 , 41F
就晚上換燈泡啊沒手電筒,覺得太暗想說先旋下,下梯拿
01/22 23:22, 41F

01/22 23:22, 3月前 , 42F
新燈泡再順便關,看到接點氧化黑黑的,去洗抹布短短30
01/22 23:22, 42F

01/22 23:22, 3月前 , 43F
秒回來卻忘記開關還是on,直接套手指進去擦。電到手指
01/22 23:22, 43F

01/22 23:22, 3月前 , 44F
到手肘這段很痛,腳也抖一下幸好有站穩,那次之後寧願
01/22 23:22, 44F

01/22 23:22, 3月前 , 45F
氧化直接換燈座也不敢擦了,而且全程戴手套。還有一次
01/22 23:22, 45F

01/22 23:22, 3月前 , 46F
也是因為太暗更換插座,開著他處燈沒關總開關,想說火
01/22 23:22, 46F

01/22 23:22, 3月前 , 47F
線已經掰很開又往上折,距離夠遠了,誰知在拔白線的時
01/22 23:22, 47F

01/22 23:22, 3月前 , 48F
候卡住,用力過頭扯開時手背碰到火線,幸好是握著鉗子
01/22 23:22, 48F

01/22 23:22, 3月前 , 49F
塑膠柄所以只有痲還不到痛,現在我有買頭燈了。
01/22 23:22, 49F

01/23 17:48, 3月前 , 50F
樓上要不要試試看3M的電工手套? 當然頭燈也是必要的
01/23 17:48, 50F

01/23 17:50, 3月前 , 51F
然後接點氧化這件事 我一般用棉花棒沾銅油或拋光土去磨
01/23 17:50, 51F

01/23 17:51, 3月前 , 52F
一般塑膠柄的棉花棒可能不夠力道 也可以用竹籤柄的
01/23 17:51, 52F

01/23 17:52, 3月前 , 53F
最後說一種老派電工的玩法是 用指尖去摸火線
01/23 17:52, 53F

01/23 17:53, 3月前 , 54F
110V的會麻 220V的會痛 工廠那種380V的就不敢這樣摸了
01/23 17:53, 54F

01/23 17:54, 3月前 , 55F
當然啦 任何安全標準都不會允許這樣亂玩...
01/23 17:54, 55F

01/23 19:54, 3月前 , 56F
其實你摸的220V只有110V(對地).
01/23 19:54, 56F

01/23 19:55, 3月前 , 57F
除非你左手摸一邊,右手摸另一端.那....會出人命的.
01/23 19:55, 57F

01/23 22:18, 3月前 , 58F
應該不是啦 要不然他們是怎麼分110和220的?
01/23 22:18, 58F

01/25 12:23, 3月前 , 59F
兩條都是火線,相位相差180度.峰對峰值110+110=220V
01/25 12:23, 59F

01/25 12:24, 3月前 , 60F
所以稱這一組(連動的)為220V
01/25 12:24, 60F

01/25 12:24, 3月前 , 61F
單組的對地當然是110V
01/25 12:24, 61F

01/25 12:25, 3月前 , 62F
冷氣機兩入線是220V.
01/25 12:25, 62F
文章代碼(AID): #1bgyB3co (FixMyHouse)