1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 各位好,最近在更換整間的插座及開關,原本想得很簡單,就是買一樣的,照著插就好了 ,單切開關跟插座都沒問題,結果沒有注意到有一些開關是雙切開關,插進單切開關結果 燈不會亮,結果就忘了線路長什麼樣了,只能靠印象來問問大家 第一張圖是上樓梯二樓的開關 https://i.imgur.com/HADImLo.jpg
第二張貼圖是一樓上樓梯前的開關 https://i.imgur.com/C3Z9R5h.jpg
我有去看燈座,是一條黃一條白 有去買雙切插座來換 換了二樓右邊開關,線路照插 換了一樓右邊開關,線路照插 但接上去好像不會亮 在懷疑是不是跟一樓左邊開關有關 想請問各位有辦法告訴我怎麼接才正確呢? 感謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.23.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1704729947.A.71E.html

01/09 09:37, 3月前 , 1F
仔細看013
01/09 09:37, 1F

01/09 13:34, 3月前 , 2F
想再問問,如果說二樓右邊那個雙切開關,是一條灰兩條
01/09 13:34, 2F

01/09 13:34, 3月前 , 3F
黑,基本上兩條黑色線應該就是控制線了吧?那對應到樓下
01/09 13:34, 3F

01/09 13:34, 3月前 , 4F
應該是左邊插座下面那兩條黑色線吧?
01/09 13:34, 4F

01/09 18:01, 3月前 , 5F

01/09 21:17, 3月前 , 6F
隨便試 火線而已不會炸
01/09 21:17, 6F