[衛浴] 恆溫龍頭更換控溫閥
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
型號:凱薩 TS618
我已經拆下舊的並換上新的,控溫閥是跟凱薩買的。
‧ 安裝過程疑問:
控溫閥有一條紅線,轉入龍頭後紅線並沒有在正上方,而是在前方。
如果讓紅線保持在正上方,控溫閥會太鬆,轉動時反而會造成閥體移動。
目前我是把閥體轉緊,旋鈕對準紅線後插入並轉到正上方。
‧ 目前狀況:
換上後水變不冷,只會出溫水。
熱水器溫度調到 55 度還是不太熱。
‧ 狀況偵錯:
把冷水關掉,龍頭打開,出來的水會熱,控溫閥轉到最冷還是會出一些熱水
把熱水關掉,龍頭打開,會出冷水,控溫閥轉到最熱還是會出冷水
以上兩種狀況都是沒有裝控溫旋鈕限制器,也就是說我調整溫控時都是轉整圈調到全熱/
全冷
冷水的量都比熱水多,混太多冷水應該是開熱水不熱的原因
‧ 問題:
1. 控溫龍頭可以只出熱水或冷水?
2. 如何調整才能有正常的冷熱水?
我用一字起子調過冷水量,雖然有些效果但冷水變超小,不是正常狀況,希望能調整到水
量充足冷熱分明的狀態
3.問題存在時間:現在
4.照片連結:
龍頭外觀
https://i.imgur.com/TBMt5Mp.jpg
新購入的控溫閥
https://i.imgur.com/TXbzYb6.jpg
這是舊的控溫閥
https://i.imgur.com/FlXXdpA.jpg
裝上新的控溫閥
https://i.imgur.com/aTXo1uv.jpg
我把熱水進水關掉,控溫閥轉到最熱
照理說應該不會出水或只出一點冷水
結果出那麼多冷水
混水後溫度都降低了,難怪開熱水不熱
https://i.imgur.com/qKrCSCt.jpg
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.94.49 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1704376119.A.977.html