[電氣] 請問斷路器問題

看板FixMyHouse作者 (KH大寶寶朋友問)時間5月前 (2023/12/11 17:28), 編輯推噓1(106)
留言7則, 2人參與, 5月前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/Pmadur7.jpg
大家好 想請教我家這顆漏電斷路器按下去綠色按鈕後 只有我家左邊所有插座會斷路 但右 邊都是正常通電 這樣是正常的嗎?它是只有漏電時起作用對吧? https://i.imgur.com/rKt2X0h.jpg
那上圖一顆顆的黑色的應該都是過載斷路器 有過載會自動跳起來對嗎?所以應該不用擔心 過載時開關沒跳電? 先感謝大家了 ---- Sent from BePTT on my Samsung SM-G9960 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.101.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1702286902.A.BA2.html

12/11 18:04, 5月前 , 1F
1.照邏輯不正常,漏電開關通常是接到比較潮濕的地
12/11 18:04, 1F

12/11 18:04, 5月前 , 2F
方,廁所的插座、戶外洗衣機、電熱爐的地方。
12/11 18:04, 2F

12/11 18:04, 5月前 , 3F
線看不清楚不曉得你家漏電開關是接到哪。
12/11 18:04, 3F

12/11 18:04, 5月前 , 4F
2.壞掉過載就不會跳了,會火燒厝。
12/11 18:04, 4F

12/11 19:12, 5月前 , 5F
你拉拉看右上角紅色下出細線去哪了 只有他得輸出有漏電
12/11 19:12, 5F

12/11 19:12, 5月前 , 6F
保護
12/11 19:12, 6F

12/11 19:17, 5月前 , 7F
看似沒有獨立地線
12/11 19:17, 7F
文章代碼(AID): #1bTjOskY (FixMyHouse)