[電氣] 關於吸頂燈電源線接法

看板FixMyHouse作者 (young)時間5月前 (2023/11/26 19:43), 編輯推噓3(302)
留言5則, 4人參與, 5月前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b.修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 各位大大好 因為家裡崁燈透豆,所以順便換成感應式的崁燈 https://lurl.cc/nHTL6 拆開崁燈1後,發現裡面的電源線是同時供電給崁燈1跟崁燈2,且用電火布纏繞 小弟現在將電火布移除 然後用新崁燈附的快速接頭的輸出分別接崁燈1的電源線跟崁燈2的電源線 https://lurl.cc/X0Pfy https://lurl.cc/EMwE5 然後輸入則是一樣原本的來源 輸出原本是只接崁燈1的電源線,只是現在多接了崁燈2的電源線 想問這樣的接法是否正確呢? 麻煩各位大大了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.157.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1700999032.A.82B.html

11/26 20:14, 5月前 , 1F
LN那邊各兩個孔就是要讓你分接電源去另一盞電燈的
11/26 20:14, 1F

11/26 20:57, 5月前 , 2F
2側分好
11/26 20:57, 2F

11/26 20:59, 5月前 , 3F
並聯啊 別短路就好
11/26 20:59, 3F

11/27 06:12, 5月前 , 4F
L是火線,N是中性線,你倒過來接還是會亮,後面串聯
11/27 06:12, 4F

11/27 06:12, 5月前 , 5F
出去的就一起跟著倒過來
11/27 06:12, 5F
文章代碼(AID): #1bOozuWh (FixMyHouse)