[電氣] 家用ATS 自動電源切換開關異常

看板FixMyHouse作者 (星空之翼)時間5月前 (2023/11/16 23:44), 編輯推噓3(3016)
留言19則, 3人參與, 5月前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡是蓋好交屋ㄧ年出頭的新大樓 前幾天因台電公告停電 ,上午停電下午復電 回家後就發現家裡所有緊急開關插座都無法過電….還好冰箱沒冰什麽東西 後用電表量測電盤 ㄧ次側 二次側皆有電壓輸出,目前是懷疑ATS異常 https://i.imgur.com/gy7sHbQ.jpg
我量ATS 負載輸出這部份電壓為0 原本都是在中性線盤上接黑棒量測 紅棒量負載R 有110v (各中性線接點都試過正常) 後直接量ATS 紅棒對負載R 黑棒對負載N 電壓為0 無輸出 是不是有機會是這組ATS 壞掉? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.86.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1700149492.A.93C.html

11/17 19:22, 5月前 , 1F
發電機沒動...所以沒輸出....
11/17 19:22, 1F

11/17 20:56, 5月前 , 2F
不是欸
11/17 20:56, 2F

11/17 20:56, 5月前 , 3F
我目前燈號是亮台電供電
11/17 20:56, 3F

11/17 20:56, 5月前 , 4F
所以現在是吃正常家用電 沒有切到發電機
11/17 20:56, 4F

11/17 20:56, 5月前 , 5F
ATS台電輸入端量測確定有電壓輸入
11/17 20:56, 5F

11/17 21:46, 5月前 , 6F
正如我所說… 發電機沒動 所以沒電…
11/17 21:46, 6F

11/17 22:11, 5月前 , 7F
但我搭其他中性線點
11/17 22:11, 7F

11/17 22:11, 5月前 , 8F
量ATS上負載火線是有電壓110V輸出的
11/17 22:11, 8F

11/17 22:11, 5月前 , 9F
是將黑棒搭ATS上的負載中性線 輸出則歸0
11/17 22:11, 9F

11/17 22:19, 5月前 , 10F
我記得這顆的作用就是在大樓台電端斷電時才會切到發電
11/17 22:19, 10F

11/17 22:19, 5月前 , 11F
機輸入讓緊急插座維持電力
11/17 22:19, 11F

11/17 22:19, 5月前 , 12F
平常都都是吃家用電QQ
11/17 22:19, 12F

11/17 22:28, 5月前 , 13F
平常大樓的緊急發電機也是常關的
11/17 22:28, 13F

11/17 22:28, 5月前 , 14F
在這次停電完後我插座才斷電
11/17 22:28, 14F

11/18 00:00, 5月前 , 15F
移除負載之後手動切換幾次試試看?
11/18 00:00, 15F

11/18 00:01, 5月前 , 16F
google看其他牌子的有的說找技服人員,有的說切換幾次看看
11/18 00:01, 16F

11/18 06:30, 5月前 , 17F
負載燈沒亮.... 重開機....
11/18 06:30, 17F

11/18 09:32, 5月前 , 18F
感謝 已解決 之前手動切換沒用
11/18 09:32, 18F

11/18 09:32, 5月前 , 19F
這次土法練鋼 對ATS 用力敲ㄧ敲再切換幾次就好了…..
11/18 09:32, 19F
文章代碼(AID): #1bLZZqay (FixMyHouse)