[水系] 浴室熱水流量/水壓不足

看板FixMyHouse作者時間5月前 (2023/11/16 18:38), 5月前編輯推噓2(202)
留言4則, 2人參與, 5月前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 如題 浴室熱水流量/水壓偏小 大樓住7f,總樓15,所以有裝減壓閥 全戶水流都在尚可的狀態,但用來洗澡就覺得偏小 熱水器在離浴室較遠的地方 熱水器使用約10年,不清楚耗損有沒有影響 關水靜水壓在第3格 開水剩一格多 大概是1.1-1.2kg/cm2 https://i.imgur.com/qJ9rzu3.jpg
這個水壓爬文好像沒什麼問題? 請問浴室出水口改用大流量彎頭有沒有改善 不然就要在熱水器那端做加壓了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.20.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1700131129.A.563.html ※ 編輯: hijack8591 (101.8.20.29 臺灣), 11/16/2023 18:43:01

11/16 20:26, 5月前 , 1F
可能熱水管路使用久了有堵塞,清洗管路可能會改善
11/16 20:26, 1F

11/17 02:37, 5月前 , 2F
減壓閥可以進行調整2~3kg較為合適
11/17 02:37, 2F

11/17 02:42, 5月前 , 3F
漏看了,你靜水壓在第三格表示原本就設定3kg正確,開水
11/17 02:42, 3F

11/17 02:42, 5月前 , 4F
壓力驟降剩1kg可能減壓閥老舊需要拆開清潔或者更換新品
11/17 02:42, 4F
文章代碼(AID): #1bLV4vLZ (FixMyHouse)