[電氣] 用電鑽時 電燈會閃

看板FixMyHouse作者 (倦鳥 餘花)時間6月前 (2023/11/06 09:34), 編輯推噓3(3011)
留言14則, 6人參與, 6月前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (e)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家中透天 最近庭院施工 工作人員會使用電鑽之類的 插頭是插家裡的插座 (這個插座平時是插手機充電線) 每次電鑽使用時 客廳兩座吊燈 其中一座吊燈 感覺燈會閃 另一座不會 廚房的燈也會閃 請問這是哪裡有問題呢? 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.62.189.243 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1699234482.A.6DA.html

11/06 09:36, 6月前 , 1F
同個迴路 電鑽吃重電其他就會閃
11/06 09:36, 1F

11/06 10:00, 6月前 , 2F
照理說燈和插座吃的火線是不同的
11/06 10:00, 2F

11/06 10:23, 6月前 , 3F
正常 電鑽大電流搶電
11/06 10:23, 3F

11/06 10:25, 6月前 , 4F
你家電壓變低 最明顯就燈會閃
11/06 10:25, 4F

11/06 11:13, 6月前 , 5F
看一下一樓電箱,插座和開關是否共用同一個布累尬(同迴路
11/06 11:13, 5F

11/06 11:13, 6月前 , 6F
) ?或者工人插的插座是不是有附帶開關的,如果是那很大機
11/06 11:13, 6F

11/06 11:13, 6月前 , 7F
會火線直接用跳線處理,那也是在同迴路
11/06 11:13, 7F

11/06 17:10, 6月前 , 8F
舊式的日光燈系統或者類似的螢光燈泡都有可能受干擾
11/06 17:10, 8F

11/06 17:10, 6月前 , 9F
這不見得是電壓不足這樣 線圈通過大電流都會有類似效果
11/06 17:10, 9F

11/06 17:11, 6月前 , 10F
甚至不是同一個迴路都有可能出這種事
11/06 17:11, 10F

11/07 12:21, 6月前 , 11F
這是電鑽屬電感性負荷,在同一迴路用電時電流滯90度干擾了
11/07 12:21, 11F

11/07 12:22, 6月前 , 12F
電燈(如日光燈)使其忽暗忽明.
11/07 12:22, 12F

11/07 12:23, 6月前 , 13F
電壓並不受影響.
11/07 12:23, 13F

11/07 12:23, 6月前 , 14F
不用電鑽就沒事.
11/07 12:23, 14F
文章代碼(AID): #1bI4AoRQ (FixMyHouse)