[電氣] 日光燈安定器
各位前輩好
小弟有在幫親戚位在美國的診所維修日光燈管
有些問題想請教
診所使用的是T8傳統 (非LED燈管) 並分成幾個區(跟一般辦公大樓一樣)皆為單向開
關 且每天僅上下班時開關一次
每次去到現場 故障狀況都是整組四支燈管全部不亮
起初還傻傻的換上幾支全新燈管做交叉測試
幾次後就直接更換中間的黑色長方形安定器
由於第一次拆下來的產品型號已經停產
就直接在大賣場購買 能直接取代的新品
最後無奈的要親戚 一次買三組囤著
之後平均每三個月接到燈管維修通知
一開始覺得不對勁 但想說屋齡老舊電子零件壽命週期到了 便不以為意 每次就像打地鼠般
哪組不亮就換哪組 直到今天 想不到一年前新裝的竟然又壞了 我開始覺得是系統性的問題了
https://tinyurl.com/4tr93wwk
Q1 請問這是因為我把一般民用的安定器(上面有標明residential use only)
安裝在商業場所 因電壓相位不同而受損嗎
Q2 我把自己公司(另一個場所)整組燈管與安定器全數換新 為何還是會
Q2.1 打開開關 有些燈管卻有氣無力般 發出微弱閃爍
Q2.2 一早進公司 打開開關燈卻只亮了少數幾隻 此時若像調皮孩子般多開關幾次
竟會稍微改善! 有趣的是 此現象在冬天或陰雨天特別嚴重 甚至嚴重到
九支燈管/三個安定器 全數沒亮
請問這是 安定器輸出功率不足 所導致的嗎
Q 有時(即使把上述問題都莫名解決了 卻仍發生)開燈後日光燈管會發出低頻的嗡嗡聲
噪音 請問是何原因呢
感謝前輩解答
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.176.0.30 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1697580384.A.310.html
※ 編輯: Tifoso (104.176.0.30 美國), 10/18/2023 06:08:13
→
10/18 07:48,
6月前
, 1F
10/18 07:48, 1F
→
10/18 07:53,
6月前
, 2F
10/18 07:53, 2F
→
10/18 07:54,
6月前
, 3F
10/18 07:54, 3F
→
10/18 08:10,
6月前
, 4F
10/18 08:10, 4F
推
10/18 09:34,
6月前
, 5F
10/18 09:34, 5F
→
10/18 09:34,
6月前
, 6F
10/18 09:34, 6F
→
10/18 09:36,
6月前
, 7F
10/18 09:36, 7F
推
10/18 12:05,
6月前
, 8F
10/18 12:05, 8F
→
10/18 12:07,
6月前
, 9F
10/18 12:07, 9F
→
10/18 12:07,
6月前
, 10F
10/18 12:07, 10F
→
10/18 12:09,
6月前
, 11F
10/18 12:09, 11F
→
10/18 12:09,
6月前
, 12F
10/18 12:09, 12F
→
10/18 12:09,
6月前
, 13F
10/18 12:09, 13F
→
10/18 14:01,
6月前
, 14F
10/18 14:01, 14F
→
10/18 14:01,
6月前
, 15F
10/18 14:01, 15F
→
10/18 14:02,
6月前
, 16F
10/18 14:02, 16F
→
10/18 16:19,
6月前
, 17F
10/18 16:19, 17F
→
10/18 16:19,
6月前
, 18F
10/18 16:19, 18F
推
10/18 17:47,
6月前
, 19F
10/18 17:47, 19F
→
10/18 22:15,
6月前
, 20F
10/18 22:15, 20F