1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 原先有三個開關(如下照片),一個開關是廁所燈,一個是走廊燈,中間開關沒有作用。PS : 因為買中古屋,無從未起。 中間開關切換時,可以看到指示燈會亮和熄滅,參考下圖。接線方式也可參考下圖。 由於中間開關沒有作用,我想把它改為插座,但請問是否可以直接改?謝謝! 3.問題存在時間: 相當久 4.照片連結: https://i.imgur.com/kec01kJ.jpg
https://i.imgur.com/mnLLlMK.jpg
https://i.imgur.com/3o3udnb.jpg
https://i.imgur.com/iKWdPLo.jpg
5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.115.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1696511586.A.7AD.html

10/05 22:21, 7月前 , 1F
找最近的中性線加本身的火線 搞定
10/05 22:21, 1F

10/05 22:51, 7月前 , 2F
如果中間控制線也連到天花板的話~直接分接到天花板上的中
10/05 22:51, 2F

10/05 22:52, 7月前 , 3F
性線~再和開關處的火線變成一個插座~這種做法是不好的
10/05 22:52, 3F

10/05 22:52, 7月前 , 4F
但不好在哪我始終搞不懂...
10/05 22:52, 4F

10/05 23:05, 7月前 , 5F
最好是找師傅去現場評估 最省錢就是我說的 因為我也不
10/05 23:05, 5F

10/05 23:05, 7月前 , 6F
知道你現場到底是怎樣
10/05 23:05, 6F

10/05 23:39, 7月前 , 7F
中間開關可以改為插座,但需要補一條中性線,補線的部分
10/05 23:39, 7F

10/05 23:39, 7月前 , 8F
可以從走廊燈或廁所燈的中性線分接然後從電管穿線過來,
10/05 23:39, 8F

10/05 23:39, 7月前 , 9F
也可以從附近的插座分接中性線過來,後者走明線難度較低
10/05 23:39, 9F

10/05 23:39, 7月前 , 10F
,相對費用也較低
10/05 23:39, 10F

10/06 07:42, 7月前 , 11F
謝謝各位回覆!我以為中間開關的單獨接線是中性線,另
10/06 07:42, 11F

10/06 07:42, 7月前 , 12F
一邊有與左右開關串接為火線,所以把中間開關直接換成
10/06 07:42, 12F

10/06 07:42, 7月前 , 13F
插座就可以,請問我是哪裡誤解了。
10/06 07:42, 13F

10/06 08:02, 7月前 , 14F
把要改的那條控制線在燈具那裡改成中性線 但要做好
10/06 08:02, 14F

10/06 08:02, 7月前 , 15F
記號 不然之後那個改開關按下去 火線跟中性線短路
10/06 08:02, 15F

10/06 08:02, 7月前 , 16F
就很危險
10/06 08:02, 16F

10/06 08:35, 7月前 , 17F

10/06 08:59, 7月前 , 18F
開關只有火線和燈線(控制線),沒有中性線,中性線只有在
10/06 08:59, 18F

10/06 08:59, 7月前 , 19F
插座或燈具才有喔,所以開關更換為插座的補(中性)線就得
10/06 08:59, 19F

10/06 08:59, 7月前 , 20F
從這2個地方引線過來
10/06 08:59, 20F

10/06 18:55, 7月前 , 21F
電線=一條直的路;開關=馬路中的一道門,門開才能走,你的想
10/06 18:55, 21F

10/06 18:56, 7月前 , 22F
法是把門後的路去接給別的未知道路用,當然沒辦法走
10/06 18:56, 22F

10/06 23:34, 7月前 , 23F
我誠心認為 你找水電才是最安全的做法
10/06 23:34, 23F

10/07 08:37, 7月前 , 24F
謝謝各位的回覆!我比較線路的配置。
10/07 08:37, 24F

10/07 08:42, 7月前 , 25F
我有另一個問題,我找不到中間開關是用在哪個電氣,但
10/07 08:42, 25F

10/07 08:42, 7月前 , 26F
指示燈切換時會亮和熄滅,這是不是表示它一定連結到電
10/07 08:42, 26F

10/07 08:42, 7月前 , 27F
氣裝置?
10/07 08:42, 27F

10/08 13:17, 7月前 , 28F
你先想辦法 認識 火線 中性線 控制線 理論上你也不能
10/08 13:17, 28F

10/08 13:17, 7月前 , 29F
拿開關迴路下去做插座迴路 會GG