[水系] 樓下漏水修繕問題

看板FixMyHouse作者 (Tropane)時間9月前 (2023/07/21 02:18), 9月前編輯推噓3(3033)
留言36則, 8人參與, 9月前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛買房換屋,6月入住,約8年中古屋 從住進來第一天洗澡樓下就有反應浴室漏水(原屋主之前有表示很少用這一側的衛浴) 之後就是開始配合修繕,樓下漏水位置上方的衛浴就開始完全停用,但是即使停用樓下還 是一直反應漏水(約一分鐘一滴) 後來大樓配合的抓漏師傅進來,一開始是認定熱水管有微漏,接著就停用全室熱水,熱水 管灌藥等兩三天,原本以為就這樣結束沒想到用完樓下還是表示沒有改善 然後抓漏又換了一組人直接準備挖地,挖地共挖了兩次並觀察,觀察幾天後師傅說算是乾 的,建議過幾天關水錶抽乾管內的水兩天看看樓下有沒有收乾 我的疑問是,抓漏師傅跟我說樓下如果有收乾 那就是私管問題,那就是管線重配(明管暗管)這我理解 但如果水錶關了樓下還是再漏水,他是說還是要繼續挖找地方? 其實地板已經開了兩個 洞了@@(原本是說如果沒有關兩天水錶的話變成要直接挖漏水點到樓上樓下打通,再沿著 漏水一路挖...聽起來是面目全非)但關水錶兩天樓下有漏還是得挖,所以有點搞不懂... 應該說做了關水錶這件事,如果有漏也還是無法排除私管問題嗎~? 3.問題存在時間: 一個月 4.照片連結: https://i.imgur.com/84tUwiv.jpg
目前挖兩次的狀況 5.其他 : 樓下漏水的位置在管線附近 https://i.imgur.com/DDbsejn.jpg
有和原屋主說過費用,基本都可以配合處理 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.23.28 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1689877103.A.C0D.html ※ 編輯: Adonis00 (1.34.23.28 臺灣), 07/21/2023 02:21:32

07/21 07:45, 9月前 , 1F
遇過淋浴龍頭、馬桶的出水口沒裝好滲水,剛
07/21 07:45, 1F

07/21 07:45, 9月前 , 2F
好閃過防水層從牆內滲漏
07/21 07:45, 2F

07/21 09:15, 9月前 , 3F
抓漏的都沒儀器嗎,管路攝影機,熱像儀,聽聲音的,如果
07/21 09:15, 3F

07/21 09:15, 9月前 , 4F
要照原管線全打掉重弄叫專業的幹嘛,不如叫個水電直接配
07/21 09:15, 4F

07/21 09:15, 9月前 , 5F
明管。
07/21 09:15, 5F

07/21 09:37, 9月前 , 6F
有用儀器抓 才有前面用熱水管的事情
07/21 09:37, 6F

07/21 11:17, 9月前 , 7F
關水錶有漏是公管吧?怎麼會是私管
07/21 11:17, 7F

07/21 12:04, 9月前 , 8F
關水錶樓下沒有漏有收乾就是私管
07/21 12:04, 8F

07/21 12:05, 9月前 , 9F
主要是想問如果關了樓下還是漏的作法
07/21 12:05, 9F

07/21 13:10, 9月前 , 10F
如果關了水表還在漏,就是非私管漏水,想要要解決就是
07/21 13:10, 10F

07/21 13:10, 9月前 , 11F
要再找(打鑿),師傅也沒說錯,只是私管以外的部分屬
07/21 13:10, 11F

07/21 13:10, 9月前 , 12F
於公設,該負責維護的應該是管委會。
07/21 13:10, 12F

07/21 13:12, 9月前 , 13F
師傅說的是如何找出漏水點的「作法」,至於誰該負責是
07/21 13:12, 13F

07/21 13:12, 9月前 , 14F
兩位屋主和管委會要煩惱
07/21 13:12, 14F

07/21 17:49, 9月前 , 15F
之前都沒漏 用了才開始漏的問題 怎麼會先懷疑水管呢
07/21 17:49, 15F

07/21 17:49, 9月前 , 16F
排水管(下水管,馬桶...)和 浴室防水
07/21 17:49, 16F

07/21 17:50, 9月前 , 17F
才是重點不是嗎
07/21 17:50, 17F

07/21 17:52, 9月前 , 18F
說有漏後基本樓上的整間廁所都停用了
07/21 17:52, 18F

07/21 17:52, 9月前 , 19F
也有分開測試灌地板水 馬桶 洗手台灌水 都沒有顯著差異
07/21 17:52, 19F

07/21 18:20, 9月前 , 20F
都停用後 還是漏水一分鐘一滴嗎?
07/21 18:20, 20F

07/21 21:15, 9月前 , 21F
這沙漿看來品質不好
07/21 21:15, 21F

07/21 21:34, 9月前 , 22F
用熱像儀從樓下看比較能知道問題
07/21 21:34, 22F

07/21 21:35, 9月前 , 23F
之前我也是一直找不到,後來花錢請人用熱像儀看發現根本
07/21 21:35, 23F

07/21 21:35, 9月前 , 24F
不是從正上方漏,而是從隔壁排水管漏
07/21 21:35, 24F

07/21 22:19, 9月前 , 25F
@d大 都停用後漏水狀況沒變一分鐘一滴
07/21 22:19, 25F

07/21 22:21, 9月前 , 26F
@b大儀器有用過了不過只有在樓上用,說在樓下看的話應
07/21 22:21, 26F

07/21 22:21, 9月前 , 27F
該都是水看不出來?
07/21 22:21, 27F

07/21 22:34, 9月前 , 28F
看來應該是用壓力測試查出熱水管有漏,我猜這個滲漏
07/21 22:34, 28F

07/21 22:34, 9月前 , 29F
要開熱水才會漏,你挖開了應該要恢復熱水使用,再來
07/21 22:34, 29F

07/21 22:34, 9月前 , 30F
找露點
07/21 22:34, 30F

07/23 20:11, 9月前 , 31F
更新一下 最後樓下說關水就沒漏 師傅建議測冷熱水管 是
07/23 20:11, 31F

07/23 20:11, 9月前 , 32F
熱水可能要走明管
07/23 20:11, 32F

07/23 20:12, 9月前 , 33F
不過之前另一組人已經用儀器檢測 打藥給熱水管過了
07/23 20:12, 33F

07/23 20:13, 9月前 , 34F
所以是...~楚
07/23 20:13, 34F

07/23 20:16, 9月前 , 35F
然後防水層的部分 廁所衛浴是沒有做(挖地完說的)不過
07/23 20:16, 35F

07/23 20:16, 9月前 , 36F
房子才7年左右
07/23 20:16, 36F
文章代碼(AID): #1akNflmD (FixMyHouse)