[電氣] 加裝電磁爐跳電疑慮

看板FixMyHouse作者 (kerkerker)時間1年前 (2023/06/08 16:46), 1年前編輯推噓3(3016)
留言19則, 8人參與, 1年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 屋內三層樓高耗電電器如下 共有兩台冷氣 分別二樓2.8kw跟一樓3.6kw 無電熱水器、暖氣機 偶爾會開除濕機 原本找水電來拉二樓220V給最高3500W的電磁爐用 但他評估可能會跳電就拒絕了QQ 想請教廣大網友要不要再問一個水電 還是真的高機率跳電 3.問題存在時間: 尚未發生 4.照片連結: 台電入屋開關 https://i.imgur.com/rOyT3aN.jpg
二樓分層開關 https://i.imgur.com/acjWziy.jpg
5.其他 : 如果判斷可能有危險, 這樣是不是也不能之後使用微波爐、瓦斯改用電熱水器之類的高耗電電器? 老宅的水電真的好多問題QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.223.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1686213994.A.540.html

06/08 17:42, 1年前 , 1F
你要不要重新看電磁爐的規格,
06/08 17:42, 1F

06/08 17:42, 1年前 , 2F
3500w是兩口或三口電磁爐了吧
06/08 17:42, 2F

06/08 17:44, 1年前 , 3F
這瓦數也逼近普通插座的上限了
06/08 17:44, 3F

06/08 17:45, 1年前 , 4F
逼近(X),超過(O)
06/08 17:45, 4F
220V的雙口 看說明滿載的確是3500W

06/08 18:11, 1年前 , 5F
老宅想要用高功率電器,先把電線全部都整理一遍吧。現
06/08 18:11, 5F

06/08 18:11, 1年前 , 6F
在入戶50A,兩台冷氣再加電磁爐全功率就幾乎滿載了,水
06/08 18:11, 6F

06/08 18:11, 1年前 , 7F
電不幫你裝是為了安全也幫你省錢
06/08 18:11, 7F

06/08 21:03, 1年前 , 8F
不認識的水電 你要加到滿出來也沒關係 反正後續就拿錢
06/08 21:03, 8F

06/08 21:03, 1年前 , 9F
來談
06/08 21:03, 9F

06/08 21:45, 1年前 , 10F
多請一顆電錶專線給IH爐
06/08 21:45, 10F

06/08 21:47, 1年前 , 11F
我是覺得先找人來整理盤吧
06/08 21:47, 11F
感謝以上熱心版友回覆QQ 只是暫時住這邊就不折騰全屋抽換了 其實當初已經有花點錢稍微整理過了 但故事有點複雜和哀傷就不細講了 ※ 編輯: uke823 (1.34.244.188 臺灣), 06/08/2023 23:12:46

06/09 01:20, 1年前 , 12F
3500w÷220v=15.9A
06/09 01:20, 12F

06/09 01:22, 1年前 , 13F
你的斷路器都20A起跳, 只要電線線徑有符合安全安培數就ok
06/09 01:22, 13F

06/09 02:02, 1年前 , 14F
耐流20A插座:https://reurl.cc/b9E6AE
06/09 02:02, 14F

06/09 02:05, 1年前 , 15F
Cooper 8410、250V、20A插座:https://reurl.cc/zYNyE7
06/09 02:05, 15F

06/09 08:56, 1年前 , 16F
冷氣變頻的話不會一直是滿載狀態 比較麻煩的是 煮
06/09 08:56, 16F

06/09 08:56, 1年前 , 17F
菜大部分會用到微波爐 烤箱 都要錯開使用 電熱水器
06/09 08:56, 17F

06/09 08:57, 1年前 , 18F
要設定時晚上煮完菜才開 或熱泵太陽能熱水器 但成
06/09 08:57, 18F

06/09 08:57, 1年前 , 19F
本比較高
06/09 08:57, 19F
文章代碼(AID): #1aWPLgL0 (FixMyHouse)