[水系] 頂樓加壓馬達管線分接疑問

看板FixMyHouse作者 (kerkerker)時間11月前 (2023/05/29 16:39), 11月前編輯推噓6(6011)
留言17則, 5人參與, 11月前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 很久沒人住的老宅頂樓原本有一個加壓馬達 那時候水電重新裝潢的時候說舊了就直接換新 但管線都沒調整 後來找人來洗水塔的時候反應二樓水壓小 結果那個人員才說馬達只有三樓有用QQ 想請問這種可以直接從出水源頭改管線嗎? 也想把閥心一起換掉 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 最近 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) https://i.imgur.com/FSViDa0.jpg
水管左到右是分別是三二一樓 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) 另外也想請問三樓已經用一陣子了 改成一二三樓會有什麼影響嗎? 需要注意爆管問題嗎? 感謝版友們! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.132.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1685349572.A.4D4.html ※ 編輯: uke823 (111.251.132.115 臺灣), 05/29/2023 16:39:59

05/29 18:43, 11月前 , 1F
可以改呀 兩個三通 就可以1~3樓都加壓
05/29 18:43, 1F

05/29 18:43, 11月前 , 2F
爆管沒人可以保證 但你可以換變頻恆壓的馬達 理論較安全
05/29 18:43, 2F

05/29 18:44, 11月前 , 3F
換變頻穩壓馬達還爆管的話 就修一下吧 遲早要爆的
05/29 18:44, 3F

05/29 21:46, 11月前 , 4F
感謝大大熱心回覆
05/29 21:46, 4F

05/30 01:26, 11月前 , 5F
不過 最左邊水管看起來是水塔的出水耶 好像不是三樓
05/30 01:26, 5F

05/30 01:26, 11月前 , 6F
能把磚塊搬開拍一張看看嗎
05/30 01:26, 6F

05/30 07:43, 11月前 , 7F
最左邊是3樓的沒錯,
05/30 07:43, 7F

05/30 07:43, 11月前 , 8F
但一、二樓也想加壓時要把最左邊視為總出水
05/30 07:43, 8F

05/30 07:50, 11月前 , 9F
這樣你們怎麼看得懂?
05/30 07:50, 9F

05/30 07:51, 11月前 , 10F
馬達出水管入牆了、地上的管又被磚塊擋住
05/30 07:51, 10F

05/30 10:12, 11月前 , 11F
看起來像是水塔出水 過兩個凡而 再經過馬達就入牆了
05/30 10:12, 11F

05/31 20:32, 11月前 , 12F
原PO你要不要再確定一下啊 這看起來是這樣欸
05/31 20:32, 12F

05/31 20:33, 11月前 , 13F

06/01 01:04, 11月前 , 14F
我好像看懂了
06/01 01:04, 14F

06/01 01:04, 11月前 , 15F

06/01 01:14, 11月前 , 16F
改成以下接法應該3層樓都會加壓了
06/01 01:14, 16F

06/01 01:14, 11月前 , 17F
文章代碼(AID): #1aT6J4JK (FixMyHouse)