[水系] 室內汙水池移位及排水問題

看板FixMyHouse作者 (Bunny)時間1年前 (2023/05/05 11:45), 1年前編輯推噓1(103)
留言4則, 2人參與, 1年前最新討論串1/1
現況: 家裡4X年的二樓三透天,很久沒回去家人也沒拍圖只能描述狀況(抱歉 地勢後門比前門略高 三樓與二樓牆前後牆壁都有滲水現象 二樓廁所有漏水,會打掉重做 一樓示意圖如圖片,廚房地板下有汙水池(不知道名稱,家庭廢水集中處?),內裝沉水馬達將污水抽出 橘色滿星號為目前汙水池位置 藍色星1為家人想移出至室外位置 藍色星2為水電推薦移放位置 紅色線大概是30年前做的排水管,將汙水池的污水排至門口的屋外排水管路 屋內似乎不只一條外排管路,一樓廁所洗澡水似乎不經過這個汙水池 屋後沒有排水溝無法排水 https://imgur.com/a/0hdMxhq 待處理問題與目前想到方法 1. 二三樓牆壁懷疑是屋頂鐵皮破裂進水導致,想知道滲水不嚴重是否牆壁是否需做何補強? 2. 汙水池移位及排水管 汙水池:家人覺得放到屋外比較不髒,水電建議靠近化糞池位置,如果移到屋外是否容易造成其他問題 排水管: A 屋內污水全部接至汙水池,汙水池配置沉水馬達,利用抽水馬達抽出(水電說此法維修麻煩 B 屋內污水全部接至汙水池,紅色管線打掉換口徑大的水管,將管路挖低利用高低差自動流出污水 水電表示兩種方法都可行,看我們自己想法 沒有這部份的專業,也很難找到類似的資料 請有經驗的大大幫忙提供想法....感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.147.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1683258352.A.72A.html

05/05 12:43, 1年前 , 1F
高低差法考慮以前有沒有淹過水
05/05 12:43, 1F

05/05 12:44, 1年前 , 2F
或是下大雨水溝水位較高就不能排水了
05/05 12:44, 2F

05/05 12:49, 1年前 , 3F
可以的話移到屋外最理想,但要想要怎麼接上舊排水管
05/05 12:49, 3F
※ 編輯: ebunny0258 (59.124.202.176 臺灣), 05/05/2023 13:31:57

05/05 21:54, 1年前 , 4F
好像有一次淹到客廳,我再確認,謝謝!
05/05 21:54, 4F
文章代碼(AID): #1aL7lmSg (FixMyHouse)