[衛浴]馬桶有規律性發出糞管問道

看板FixMyHouse作者 (laya)時間1年前 (2023/04/27 10:37), 1年前編輯推噓4(4026)
留言30則, 7人參與, 1年前最新討論串1/1
我是住大樓的,發臭時的頻率約為8-10天,時間都在22-24時,味道不是來自馬桶底座跟 馬桶水箱,而是來自於沖水口那裡(馬桶用Toto水龍捲的那種),這期間已經請TOTO師傅 不斷拆裝塗矽利康3次,油泥情形我有用照片給其他水電看也說油泥放置的方式正確,如 圖: https://i.imgur.com/p0ubqDR.jpg
也用過過通樂、吸馬桶的那個,一樣沒用。 問過大樓建築工程的主任,我們大樓採屋頂自然排風,也不是用鼓風機定時排風,請問板 上有人遇過類似這種問題嗎QQ? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.134.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1682563078.A.C09.html ※ 編輯: laya1017 (111.82.134.76 臺灣), 04/27/2023 10:38:21

04/27 10:52, 1年前 , 1F
問題可能出在那個偏心管 馬桶出水口一半都被擋住了
04/27 10:52, 1F

04/27 10:53, 1年前 , 2F
拍安裝時的照片可能無法找到問題 要問問拆卸時的師傅看到
04/27 10:53, 2F

04/27 10:55, 1年前 , 3F
什麼? 油泥是不是有被汙水沖開? 這些問題在濕式施工時或許
04/27 10:55, 3F

04/27 10:56, 1年前 , 4F
不會發生 但是採用油泥的乾式施工會 不過話說回來若是我
04/27 10:56, 4F

04/27 10:57, 1年前 , 5F
DIY的話 我會把偏心管移除 都採用toto了幹嘛還用偏心管
04/27 10:57, 5F

04/27 10:57, 1年前 , 6F
來擋出水口 浪費了toto可以調管距的優勢
04/27 10:57, 6F

04/27 11:20, 1年前 , 7F
化糞池還是污水下水道?
04/27 11:20, 7F

04/27 11:20, 1年前 , 8F
現在的化糞池應該都有鼓風機吧
04/27 11:20, 8F

04/27 12:34, 1年前 , 9F
樓最高幾層?
04/27 12:34, 9F

04/27 13:10, 1年前 , 10F
有沒有想過是從浴室的排氣口進來,大樓管路亂接,那是一堆
04/27 13:10, 10F

04/27 14:40, 1年前 , 11F
糞管通氣道自然要經過管道間.但是最高出口端一定很接近
04/27 14:40, 11F

04/27 14:41, 1年前 , 12F
最高處的通風口(方形,至少有兩個).
04/27 14:41, 12F

04/27 14:42, 1年前 , 13F
自然通風狀態不會有臭氣倒流情況.
04/27 14:42, 13F

04/27 14:46, 1年前 , 14F
那所謂鼓風機,只是在汙水池製造氣泡,揚起帶有氯氣的成分
04/27 14:46, 14F

04/27 14:46, 1年前 , 15F
但那與"排氣"無關.
04/27 14:46, 15F

04/27 16:39, 1年前 , 16F
ER大,我馬桶有換過,那個偏心管是前屋主的
04/27 16:39, 16F

04/27 16:44, 1年前 , 17F
另外安裝、拆裝時,油泥都是有黏在管上,且有牽絲的情
04/27 16:44, 17F

04/27 16:44, 1年前 , 18F
形,另外照片是我拍的
04/27 16:44, 18F

04/27 16:46, 1年前 , 19F
回saran,我們是12樓,我位於7樓
04/27 16:46, 19F

04/27 16:47, 1年前 , 20F
說真的,味道是從「沖水口」出來,不是從馬桶底座、後
04/27 16:47, 20F

04/27 16:47, 1年前 , 21F
方跑出來
04/27 16:47, 21F

04/27 18:17, 1年前 , 22F
馬桶也要檢查有沒有沙孔
04/27 18:17, 22F

04/27 19:11, 1年前 , 23F
會臭都是通風管的問題,不是沒做就是堵塞
04/27 19:11, 23F

04/27 21:38, 1年前 , 24F
舊式公寓的糞管與透氣管都可以說是通風管.
04/27 21:38, 24F

04/27 21:39, 1年前 , 25F
透氣管開口很大,管徑小,而糞管管徑大,但出口被"掐住".
04/27 21:39, 25F

04/27 21:40, 1年前 , 26F
糞管出口還是有些微的通氣效果,不過那是臭氣.
04/27 21:40, 26F

04/27 21:42, 1年前 , 27F
若透氣管塞了,那唯一的辦法是把糞管口再弄大一些.
04/27 21:42, 27F

04/27 21:43, 1年前 , 28F
這必須由水電的來施作.
04/27 21:43, 28F

04/27 21:46, 1年前 , 29F
若這棟(排)住房每家都有冒臭氣,那可能是化糞池問題.
04/27 21:46, 29F

04/28 22:10, 1年前 , 30F
如果馬桶不會吐泡泡,就是管道間的問題
04/28 22:10, 30F
文章代碼(AID): #1aIU06m9 (FixMyHouse)