[水系] 開冷水時,熱水器的加壓馬達會運轉

看板FixMyHouse作者 (Lin)時間1年前 (2023/02/16 22:25), 1年前編輯推噓1(107)
留言8則, 2人參與, 1年前最新討論串1/1
各位師傅好 小弟有個疑問 最近在熱水器前面裝了有個加壓馬達 但是在開冷水後關掉那一瞬間 加壓馬達會突然運轉一下,然後就停了 另外熱水器並不會運轉 查了資料說是因為用冷水會因為水壓關係 把水吸走,關水後又補回去 導致加壓馬達偵測流水導致運作 後來小弟在加壓馬達前裝了逆止閥 狀況是有稍微改善一些些 本來是每次都會運轉 現在是大概一半機率會運轉 想請問該如何解決這狀況呢 謝謝各位 另外小弟剛剛測試在牆壁出水口那裡 又在額外裝了一個逆止閥 結果還是一樣XD 請問是因為冷水水壓太強的關係嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.21.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1676557516.A.544.html ※ 編輯: ouga (219.68.21.106 臺灣), 02/16/2023 22:27:59

02/17 07:58, 1年前 , 1F
加壓馬達提供的壓力方向,跟逆止閥開的方向是同一邊,
02/17 07:58, 1F

02/17 07:58, 1年前 , 2F
所以裝逆止閥是沒用的
02/17 07:58, 2F

02/17 07:58, 1年前 , 3F
機率變一半是因為逆止閥降低了流量
02/17 07:58, 3F

02/17 08:03, 1年前 , 4F
看那台熱水加壓馬達的流量感測有沒有辦法調整
02/17 08:03, 4F

02/17 08:14, 1年前 , 5F
或是把熱水器進水的凡爾調小,看能不能找到一個洗澡水
02/17 08:14, 5F

02/17 08:14, 1年前 , 6F
量不會太小、而且不會讓熱水加壓馬達自己啟動的甜蜜點
02/17 08:14, 6F

02/17 12:34, 1年前 , 7F
好的我再試試看,開水冷水不會啟動,關冷水瞬間會啟動一下
02/17 12:34, 7F

02/17 12:34, 1年前 , 8F
以為是水被壓力抽拉導致所以才裝逆止閥
02/17 12:34, 8F