[電氣] 房間電燈突然不亮

看板FixMyHouse作者 (EASY)時間3年前 (2022/12/29 21:27), 編輯推噓8(8016)
留言24則, 11人參與, 3年前最新討論串1/1
房間的燈突然暗掉,量測此燈開關只有15V,其他房間跟插座都是正常的110V。想請問這個 可能是什麼問題? 開關有測短路,開關正常(開燈的狀態,有正常通路)。 https://i.imgur.com/cFAEOsV.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 121.254.93.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1672320477.A.CD9.html

12/29 21:33, 3年前 , 1F
為什麼不先換燈泡 先懷疑開關?
12/29 21:33, 1F

12/29 21:54, 3年前 , 2F
燈座很上面,檢測難度較高,哈哈
12/29 21:54, 2F

12/29 22:27, 3年前 , 3F
開關打開,用逼逼檔看會不會叫,會叫正常,不會叫開
12/29 22:27, 3F

12/29 22:27, 3年前 , 4F
關壞掉
12/29 22:27, 4F

12/29 22:38, 3年前 , 5F
發現是雙切開關另一邊被東西壓到一半的位置,現在好了,真是
12/29 22:38, 5F

12/29 22:38, 3年前 , 6F
烏龍
12/29 22:38, 6F

12/30 00:16, 3年前 , 7F
你量的是開關,理論上導通時電位差要是零,
12/30 00:16, 7F

12/30 00:16, 3年前 , 8F
這是雙切開關,切換看看吧
12/30 00:16, 8F

12/30 00:56, 3年前 , 9F
你量那幾條沒有意義啊XDDDD
12/30 00:56, 9F

12/30 03:42, 3年前 , 10F
電器壞掉電阻不是"無限大".
12/30 03:42, 10F

12/30 03:42, 3年前 , 11F
所以還有"微漏電".你量到的電壓正常.
12/30 03:42, 11F

12/30 08:27, 3年前 , 12F
這是雙切吧,應該有另一個開關
12/30 08:27, 12F

12/30 10:03, 3年前 , 13F
為什麼開關總是用切的...
12/30 10:03, 13F

12/30 14:13, 3年前 , 14F
早期的閘刀開關用切的很合理
12/30 14:13, 14F

12/30 15:41, 3年前 , 15F
說『雙切』會有人誤會成是『兩個開關』的意思。
12/30 15:41, 15F

12/30 17:18, 3年前 , 16F
比較正式的說法是"3路開關",其插線孔有標示0、1、3
12/30 17:18, 16F

12/30 17:20, 3年前 , 17F
因使用兩個3路開關可以達成兩個開關控制同一盞燈
12/30 17:20, 17F

12/30 17:20, 3年前 , 18F
所以3路開關常有人稱為雙切開關
12/30 17:20, 18F

12/30 17:23, 3年前 , 19F
但是若要用n個開關控制相同的燈具(例如長廊通道),n>2
12/30 17:23, 19F

12/30 17:24, 3年前 , 20F
那必須使用兩個"3路開關"加上 n-2 個"4路開關"
12/30 17:24, 20F

12/30 17:26, 3年前 , 21F
所以3切、4切、5切開關同樣要用上3路開關(俗稱雙切開關)
12/30 17:26, 21F

12/30 17:26, 3年前 , 22F
所以說"三切開關或四切開關必須使用雙切開關"
12/30 17:26, 22F

12/30 17:27, 3年前 , 23F
聽起來是不是怪怪的
12/30 17:27, 23F

12/30 23:29, 3年前 , 24F
三樓亂教,這樣測電錶會爆掉
12/30 23:29, 24F