[電氣] 插座燒壞後想找原因和後續的改善

看板FixMyHouse作者 (植物分類學)時間3年前 (2022/12/26 01:52), 3年前編輯推噓11(11023)
留言34則, 12人參與, 3年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (B、C) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 太太將電暖器插在老舊延長線 因為有異味就關掉電器 發現延長線和插座有燒焦痕跡 電暖器型號:HT-CR2TW1 / 1200W /使用了2年左右 延長線型號:SD-5005 /使用了10年左右 問題(1) 請教照片的狀況初估可能是電器功率太大? 還是延長線老舊?還是可能插座氧化的原因造成整個插座燒熔的樣子 問題(2)插座氧化是否只能從外觀老黃才能判斷? 已經是4、50年的老屋,在思考要不要整個房子的線路重新規劃 3.問題存在時間: 就在剛剛 4.照片連結: https://upload.cc/i1/2022/12/26/9f5lnX.jpg
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.231.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1671990728.A.D3D.html ※ 編輯: bking (1.161.191.149 臺灣), 12/26/2022 02:00:18

12/26 06:48, 3年前 , 1F
插座和電線老舊都可能,不要用高瓦數電暖器,1200用2.0線
12/26 06:48, 1F

12/26 06:48, 3年前 , 2F
徑都快緊繃了,有些老房子的線也有可能不到2.0
12/26 06:48, 2F

12/26 07:47, 3年前 , 3F
插座用久會鬆,平常插拔就有感覺了
12/26 07:47, 3F

12/26 07:51, 3年前 , 4F
插頭如果已經氧化可以買一支銼刀把氧化層磨掉,或是直
12/26 07:51, 4F

12/26 07:51, 3年前 , 5F
接剪線做新的
12/26 07:51, 5F

12/26 07:52, 3年前 , 6F
壁插建議至少用國際牌的,差幾十塊而已挾持力好很多
12/26 07:52, 6F

12/26 07:52, 3年前 , 7F
換ig8300
12/26 07:52, 7F

12/26 07:53, 3年前 , 8F
便宜的裡面只是靠銅片的彈力,塑膠外殼也很容易分解
12/26 07:53, 8F
樓上指的是可能延長線插拔久了,裡面鬆了?

12/26 08:40, 3年前 , 9F
至於全屋換線跟插座燒融是兩碼子事
12/26 08:40, 9F
※ 編輯: bking (223.136.231.178 臺灣), 12/26/2022 09:35:42

12/26 10:28, 3年前 , 10F
插座稍微老+延長線稍微老+重點是你的延長線多一個轉角
12/26 10:28, 10F

12/26 10:31, 3年前 , 11F
你再買轉角型的過幾年還是會燒
12/26 10:31, 11F

12/26 10:34, 3年前 , 12F
不是很想回,上網詢問請多拍幾張圖
12/26 10:34, 12F

12/26 10:37, 3年前 , 13F
電暖+老舊延長線…心真是大
12/26 10:37, 13F

12/26 10:38, 3年前 , 14F
這種舊的轉角延長記得線都很細也都沒過載保護吧
12/26 10:38, 14F

12/26 10:41, 3年前 , 15F
延長線換蓋世特
12/26 10:41, 15F

12/26 10:51, 3年前 , 16F
預算夠重拉線(4-50年),但看你們用電材的方向應有點
12/26 10:51, 16F

12/26 10:51, 3年前 , 17F
12/26 10:51, 17F

12/26 10:52, 3年前 , 18F
我家也重拉過,從想到實際拉也拖一段時間(天花板當
12/26 10:52, 18F

12/26 10:52, 3年前 , 19F
初沒留維修孔)
12/26 10:52, 19F

12/26 16:47, 3年前 , 20F
Panasonic插座不到一百元,買來換先,順便拍一下後面的
12/26 16:47, 20F

12/26 16:47, 3年前 , 21F
線的狀況,至於那條延長線就不要用了。
12/26 16:47, 21F

12/26 20:23, 3年前 , 22F
推ig8300插座,夾力超緊,要拔下要雙手用力
12/26 20:23, 22F

12/27 09:37, 3年前 , 23F
10年延長線x40年插座x電暖器=你很勇敢 bro
12/27 09:37, 23F

12/27 09:40, 3年前 , 24F
就算不抽換全屋電線,至少把插座換國際星光+新買安全可靠
12/27 09:40, 24F

12/27 09:40, 3年前 , 25F
的延長線
12/27 09:40, 25F

12/27 11:27, 3年前 , 26F
40年老屋直接重新整理或賣掉換新
12/27 11:27, 26F

12/27 12:51, 3年前 , 27F
ig8300緊,但也沒到要用2隻手拔這麼扯好嗎?
12/27 12:51, 27F

12/27 15:48, 3年前 , 28F
說到底,電暖器都不建議用任何延長線
12/27 15:48, 28F

12/27 20:24, 3年前 , 29F
延長線如果能和插座"密接",加上延長線上有保護器設計~怎麼
12/27 20:24, 29F

12/27 20:25, 3年前 , 30F
想都比封在牆內30年不動的老線要好
12/27 20:25, 30F

12/27 21:07, 3年前 , 31F
因為夾力變鬆導致電阻升高,進而高溫融化是沒有保護機
12/27 21:07, 31F

12/27 21:07, 3年前 , 32F
制的
12/27 21:07, 32F

12/27 21:08, 3年前 , 33F
電流都還沒到NFB或電線的負載上限就開始發燙了
12/27 21:08, 33F

12/27 21:08, 3年前 , 34F
牆內30年的線其實沒有那麼糟
12/27 21:08, 34F
文章代碼(AID): #1Zg8t8qz (FixMyHouse)