Re: [水系] 樓下牆縫至天花板滲水

看板FixMyHouse作者 (喜歡的味道)時間1年前 (2022/11/25 09:44), 編輯推噓6(606)
留言12則, 9人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《ScentLover (喜歡的味道)》之銘言: 自己回覆自己的處理情形,供大家參考 原本因為水量時多時少,也曾經沒水過一天 一直覺得應該不是給水管問題 但由於不能確認是否為外牆滲水 只好狠下心來關水一天 沒想到隔天就沒水珠了 囧 馬上再打開水源,隔天水珠又出來了... 於是請來設計師合作的水電師傅推薦的管內補漏師傅 師傅先來試壓(需關水),熱水管完全壓力不變,冷水管發現會很慢很慢但又很均速的的降壓 推測冷水管有微漏,於是進行管內補漏 連工帶料保固兩年為4萬元,我是水電師傅推薦的,可保固三年 使用的補漏劑為桃園某專賣店家 因為經過古哥爬文後發現管內補漏很吃技術、工法、藥劑,所以最後找師傅推薦的 (水電師傅表示已合作處理10年了) 否則還有另外一個雅X廠商也在考慮之列 當天補漏劑填滿冷水管後再試壓,發現壓降明顯變慢近三倍,故判斷補漏正在作用 隔天即可完工,但因我要出差四天,故完工日為五天後 四天後師傅前來放掉管內補漏劑,放時確認壓力仍大 由於時隔五天,故推測補漏完成(否則應該會降壓至幾乎沒壓力) 至樓下確認關水期間沒有水滴、也沒有藥劑 至此確認完工且有效,即可開水正常使用 完工後開水至今已7日,樓下再無滲水 希望事情已完美解決,且真如師傅所說: 他施工過後,無重大外力,至今超過10年均有效 心得: 管內補漏可供老屋且不想大搞工程的人使用 老屋因為管線均舊,開了這邊,下次可能換那邊漏 我家因為管線15年前換過,衛浴剛做好,家裡地板也都還很棒 再全部重來實在是窮到吃自己 於是選擇管內補漏 補完需釋放藥劑,雖說是水溶性,但一陣子沒水 比如在地上、牆上、浴缸、臉盆中的藥劑水珠 會凝結成透明的痂(約1mm厚),超難處理 當時就要好好的全部刷一遍 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.144.197 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1669340692.A.8F4.html

11/25 10:33, 1年前 , 1F
很棒的心得分享 謝謝!
11/25 10:33, 1F

11/25 10:35, 1年前 , 2F
恭喜
11/25 10:35, 2F

11/25 13:10, 1年前 , 3F
抓漏真的很心累...恭喜
11/25 13:10, 3F

11/25 13:34, 1年前 , 4F
原來還有「管內補漏」這種技術, 長知識了, 謝謝分享
11/25 13:34, 4F

11/26 08:52, 1年前 , 5F
推分享
11/26 08:52, 5F

11/26 11:59, 1年前 , 6F
推心得 恭喜成功處理
11/26 11:59, 6F

11/26 12:09, 1年前 , 7F
沒想到冷水管管內補漏這麼貴啊
11/26 12:09, 7F

11/27 12:36, 1年前 , 8F
這是不確定確實漏水點的補法,很容易出事...
11/27 12:36, 8F

11/27 12:37, 1年前 , 9F
我家的幾次漏水都不適用這樣的處理,正確的判斷,高超的技術...
11/27 12:37, 9F

11/27 12:37, 1年前 , 10F
運氣,蠻吃人品...-.-
11/27 12:37, 10F

11/27 12:41, 1年前 , 11F
真正的老屋,查清漏水理由,屋內水系漏水先考慮重拉吧
11/27 12:41, 11F

11/28 10:35, 1年前 , 12F
該不會是用矽酸質吧??
11/28 10:35, 12F
文章代碼(AID): #1ZW1uKZq (FixMyHouse)