Re: [水系] 透天2樓水壓問題

看板FixMyHouse作者 (Saren)時間1年前 (2022/11/23 11:27), 1年前編輯推噓4(4029)
留言33則, 7人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
更新安裝完HQ200B 安裝前 https://i.imgur.com/WKhYMnl.jpeg
安裝後 https://i.imgur.com/1IwKXDA.jpeg
目前空氣因為水壓變大都有排出來了 同時順便排出了一些鐵鏽. 然後考慮到用水習慣, HQ200B是電子恆壓泵. 拔掉壓力開關變成順水流模式了. 流量小的時候不啟動, 開大才會啟動. 也因為裝了HQ200B後, 冷熱水壓力都夠. 所以UPA120也不用開了. 只是當初留的大胖bypass水管是舊的, 加壓馬達開下去反而漏水, 只好先截斷. 等之後再來看要怎麼接這段. 目前的水路大概是這樣 水塔 -> HQ200B -> 大胖 -> 洩壓閥(排氣用) -> 6分室內冷水與4分室內熱水 UPA120是好裝但加壓效果沒有HQ200B好. HQ200B網路上買4350, 然後再買一些水管與接頭650. 安裝花費時間約3個小時. 2小時處理水管接管, 1小時處理接電. 之後又花了1.5小時處理漏水. ※ 引述《Saren (Saren)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 熱水器(櫻花16L恆溫熱水器)前有裝加壓泵(UPA120)的 : 可以再裝全戶加壓泵(HQ-200B)嗎? 加壓過的水壓可以幫助排除管內空氣嗎? : 環境描述如下. : 3樓透天 水塔在三樓頂 出水時接了一組大胖3道(實際是活性碳+5u PP) : 熱水器在三樓 熱水器前有接了格蘭富的1/4HP加壓泵 : 原本在裝大胖前, 2F的熱水水壓ok, 冷水也沒太差. 但裝了大胖後水壓不太夠 : 而且管路很容易累積空氣, 很常要上去按大胖上的紅色洩氣鈕. : 都是累積在靠近水口那道裡面. 累積久了出水又更少. : 有在過大胖後試著裝 : 1. 透氣管 → 結果加壓泵啟動後把空氣打進去水管, 用管帽封住就好. : 2. 彈簧逆止閥 → 想試著讓它可以只排氣不進氣 但一樣空氣被打進去. : 可能是水密夠但氣密不夠... : 3. 洩氣閥 → 一樣空氣會被加壓泵打進去 : 可能是加壓泵啟動的時候 閥內水位下降空氣就進去了. : 3.問題存在時間: : 裝完大胖後 大約半年了 : 4.照片連結: : 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.117.255 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1669174041.A.D00.html

11/23 13:30, 1年前 , 1F
推diy實作
11/23 13:30, 1F

11/23 14:17, 1年前 , 2F
請問您水塔出水口到馬達出口的高度差?
11/23 14:17, 2F

11/23 16:58, 1年前 , 3F
大概50CM吧? 沒有特別量.
11/23 16:58, 3F
※ 編輯: Saren (111.82.117.255 臺灣), 11/23/2022 16:59:05

11/23 17:03, 1年前 , 4F
要用順水模式的話怎不裝TQC200
11/23 17:03, 4F

11/23 17:25, 1年前 , 5F
因為思慮不周 Q__Q
11/23 17:25, 5F

11/23 17:27, 1年前 , 6F
當初選HQ200B是為了白鐵葉輪
11/23 17:27, 6F

11/23 17:36, 1年前 , 7F
回2樓:2噸水塔而且有腳架的話,順水模式就可以正常啟
11/23 17:36, 7F

11/23 17:36, 1年前 , 8F
動;再小一點的水塔,就會有點延遲了
11/23 17:36, 8F

11/23 18:03, 1年前 , 9F
照片是在三樓頂, 三樓露台的水龍頭全開會正常啟動馬達.
11/23 18:03, 9F

11/23 18:15, 1年前 , 10F
只是會有一點延遲 但是在可接受的程度
11/23 18:15, 10F

11/23 18:32, 1年前 , 11F
順水模式洗澡用起來不太舒服吧!
11/23 18:32, 11F

11/23 19:15, 1年前 , 12F
原本就是有使用UPA120洗了快五年 所 還算習慣
11/23 19:15, 12F

11/23 20:06, 1年前 , 13F
請問順水模式不舒服是什麼原因?我只有裝過沒用過
11/23 20:06, 13F

11/24 15:31, 1年前 , 14F
裝完有沒有發現,有錢還是請人來裝就好,細節太多要照顧了
11/24 15:31, 14F

11/24 20:01, 1年前 , 15F
其實每次搞這個我都作好心準備要整段換掉
11/24 20:01, 15F

11/24 21:32, 1年前 , 16F
@novarossi 壓力會來的比較慢,有裝過怎麼會沒用過
11/24 21:32, 16F

11/24 22:37, 1年前 , 17F
我大概懂as51013說的不舒服 我家廚房是管線末端 用起來就比
11/24 22:37, 17F

11/24 22:37, 1年前 , 18F
較差 馬達轉起來亂噴 還沒轉跟尿尿一樣 開水到啟動大概六
11/24 22:37, 18F

11/24 22:37, 1年前 , 19F
秒吧
11/24 22:37, 19F

11/25 08:26, 1年前 , 20F
六秒真的有點久了...
11/25 08:26, 20F

11/25 08:28, 1年前 , 21F
@as51013 因為是裝別人家
11/25 08:28, 21F

11/25 12:14, 1年前 , 22F
廚房可以接受 而且順水流就是為了洗菜的時候會需要切一咪咪
11/25 12:14, 22F

11/25 12:14, 1年前 , 23F
水讓它流就好
11/25 12:14, 23F

11/26 14:41, 1年前 , 24F
一開始落差不明顯,我家吧是馬達在透天五樓,要開關麻煩
11/26 14:41, 24F

11/26 14:42, 1年前 , 25F
有拉線想把開關換到一樓,下雨+因故拖延,就懶得換開關;
11/26 14:42, 25F

11/26 14:43, 1年前 , 26F
常態性開,缺點是會幫你全管線安檢,但體檢完就沒差了。
11/26 14:43, 26F

11/26 14:44, 1年前 , 27F
用習慣加壓水量,除了洗臉、刷牙、洗碗、洗菜要微控水量
11/26 14:44, 27F

11/26 14:45, 1年前 , 28F
會很習慣依賴加壓水流XD 打開數四大概就1000cc很方便計算
11/26 14:45, 28F

11/26 14:47, 1年前 , 29F
根本不必再拿量杯來估水量,半年後馬達好壞價格才顯現。
11/26 14:47, 29F

11/26 14:47, 1年前 , 30F
好一點、貴一點的馬達,能保養+噪音一樣小,便宜難保養就
11/26 14:47, 30F

11/26 14:48, 1年前 , 31F
噪音會越來越大…
11/26 14:48, 31F

11/27 15:57, 1年前 , 32F
我家鄰居的木川1馬的就很吵 剛裝好那幾天聽到隔壁的聲音以
11/27 15:57, 32F

11/27 15:57, 1年前 , 33F
為是自家的 一個晚上巡好幾次
11/27 15:57, 33F
文章代碼(AID): #1ZVPCPq0 (FixMyHouse)