[電氣] 中古套房新增電路問題
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) ←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
有一間中古套房翻新需求想新增電路
除了原來的220V冷氣專用插座3.9kw約17A
想要新增電器的電路資訊如下:
電熱水器:6kw / 220V約27A
暖風機:2kw / 220V約9A
IH爐:2kw / 220V約9A
3.問題存在時間:
考量到電器同時使用的情況
試問以下選項可以成立的有?
a. 冷氣專迴+5.5mm導線+20A NFB
b. 電熱水器專迴+8mm導線+30A NFB
c. 暖風機+IH爐+5.5mm導線+20A NFB
d. 暖風機、IH爐獨立+2mm導線+15A NFB
e. 其他建議?
4.照片連結:
https://i.imgur.com/0XU6Btn.jpg
5.其他 :
不是很懂專迴的定義以及能不能共用NFB
的問題,以上感謝前輩解答
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.136.241 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1666328551.A.B25.html
※ 編輯: yasmydio (27.52.136.241 臺灣), 10/21/2022 13:04:48
推
10/21 14:42,
1年前
, 1F
10/21 14:42, 1F
→
10/21 14:42,
1年前
, 2F
10/21 14:42, 2F
→
10/21 14:42,
1年前
, 3F
10/21 14:42, 3F
暖風機/IH爐同時使用情形不大,但如果有的話
改成20A NFB共用專迴也可以?
另外電熱水器如果改選2kw的,是不是總設備
加一加不超過50A的話就不用重拉入戶線了?
推
10/21 15:08,
1年前
, 4F
10/21 15:08, 4F
是的感謝前輩提醒
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 15:17:53
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 15:18:18
推
10/21 17:31,
1年前
, 5F
10/21 17:31, 5F
→
10/21 17:33,
1年前
, 6F
10/21 17:33, 6F
→
10/21 19:51,
1年前
, 7F
10/21 19:51, 7F
→
10/21 19:53,
1年前
, 8F
10/21 19:53, 8F
後來找到有2kw左右的電熱水器
然後冷氣窗型要拆掉改一對一冷暖
也是4kw左右暖房能力的
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 20:07:54
※ 編輯: yasmydio (27.242.72.234 臺灣), 10/21/2022 20:08:19
→
10/22 00:27,
1年前
, 9F
10/22 00:27, 9F
推
10/22 01:38,
1年前
, 10F
10/22 01:38, 10F
→
10/22 10:04,
1年前
, 11F
10/22 10:04, 11F
我是用選擇的冷氣廠牌3.6kw換算安培值
不應該這樣算嗎…?拍謝小弟不是很懂
(套房就一般8坪大扣掉浴室1坪)
大概知道了,應該是看消耗功率
※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:32:26
※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:32:55
※ 編輯: yasmydio (27.247.233.105 臺灣), 10/22/2022 10:38:40