[電氣] 急!請問這配電有問題嗎?

看板FixMyHouse作者時間1年前 (2022/09/22 10:28), 1年前編輯推噓6(6044)
留言50則, 11人參與, 1年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c) 2.問題描述(請詳述問題在哪):嘉義 3.問題存在時間:目前 4.照片連結:https://imgur.com/gallery/ix5v6jC 5.其他 : 9/24(六)複驗(第3次),配電部分有很多疑問,上圖除美觀有問題外,還有以下幾個問題 : 1、冷氣迴路是否須要過漏電? (由屋內引至屋外裝設之插座分路及雨線外之用電器具,是否指這種情形?) 2、NFB與ELB連接順序是否正確? (應該是NFB->ELB,照片好像正確,但不確定...) 3、NFB01、02、03分別連接2條1.6mm?NFB應用AT值是多少? (20AT的NFB無法判斷是15A+5A或10A+10A吧?) 4、絕緣膠帶接連接電線是否安全? (配線箱下方滿多纏電火布的...星星標記附近) 5、零線銅排與地線銅排是否太接近? (每一匯流排間應用一銅隔片或用墊圈隔開以保持與匯流排之間相等間隔,是否指這種情 形?) 6、單個銅排承受最大接地故障電流如何估算?是否須要分散銅排接地? 7、ELCB02的LOAD側漏是否漏連接零線? (士林型錄好像沒有像ELCE的NFB...另外ELCB01連接2條火線就好?沒有缺零線的問題吧?) 8、是否能要求提供配線單線圖? (規定是配電箱箱門內側應放置單線圖或結線圖,但建商通常是否提供?) 9、NFB05貌似連接ELB01,但ELCB02無須再連接ELB03吧?看得出ELB03是連接哪裡嗎? (ELB02也是看不出來,但應該就是NFB03或NFB04...) 10、1.6mm2 PVC配管最大安培是15A裝20AT的NFB風險是否太高? (另有一個在二樓是14mm2 裝50AT的NFB、有一個在三樓是5.5mm2 裝30AT的NFB...) 11、ELCB01(5.5mm2 )原要供3500W(16A)設備,若改成4600W(21A),5.5mm2 是否能負載? 若能,是否換較大AT的NFB即可? 12、ELCB與ELB混用,通常是否有正當理由? (線都繞成一團了...混用這個好像也不意外) 13、CD管與PVC浪管現在是否還能判斷? 14、這題和上圖無關...弱電箱和弱電模組一般是否接地? (建築物內設置電信管線,應設計電信保安接地設備,是否指這種情形?) 如果有發現其他問題,都歡迎指出,感謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.98.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1663813722.A.258.html ※ 編輯: m319a410 (101.9.98.99 臺灣), 09/22/2022 10:32:48

09/22 12:41, 1年前 , 1F
你的問題都很細,你應該找專門驗屋的人幫你看會比較清楚
09/22 12:41, 1F

09/22 13:12, 1年前 , 2F
1.是該過ELCB,但可以在分電盤過
09/22 13:12, 2F

09/22 13:13, 1年前 , 3F
2.理論上是,照片分不清楚
09/22 13:13, 3F

09/22 13:15, 1年前 , 4F
3.20A的斷路器請搭配2.0的線,最多四條(壓接在NFB)
09/22 13:15, 4F

09/22 13:17, 1年前 , 5F
4.那只是固定電線不要散開,無妨
09/22 13:17, 5F

09/22 13:20, 1年前 , 6F
5.地線.中性線銅排反正都要"系統與設備共同接地",無妨
09/22 13:20, 6F

09/22 13:21, 1年前 , 7F
6.電流會抵消
09/22 13:21, 7F

09/22 13:23, 1年前 , 8F
7.電器用了沒跳就是對,原理自己查
09/22 13:23, 8F

09/22 13:23, 1年前 , 9F
8.$$$$$$$
09/22 13:23, 9F

09/22 13:25, 1年前 , 10F
9.斷電查線,眼睛不準
09/22 13:25, 10F

09/22 13:29, 1年前 , 11F
同3
09/22 13:29, 11F

09/22 13:32, 1年前 , 12F
11.線5.5能負荷,ELCB看規格
09/22 13:32, 12F

09/22 13:33, 1年前 , 13F
12.錢、空間
09/22 13:33, 13F

09/22 13:34, 1年前 , 14F
13.捏捏看
09/22 13:34, 14F

09/22 13:37, 1年前 , 15F
14.是
09/22 13:37, 15F

09/22 13:39, 1年前 , 16F
15.請提供發票地址及抬頭,以利諮詢費發票寄送
09/22 13:39, 16F

09/22 13:41, 1年前 , 17F
4.左邊兩個看起來像電線不夠長 沒從拉 用接的吧
09/22 13:41, 17F

09/22 13:48, 1年前 , 18F
整個拆掉重做吧…問題太多…電很重要的。錢能解決都是小事
09/22 13:48, 18F

09/22 13:57, 1年前 , 19F
1.過elcb好像比法規嚴格...建商不會理我!
09/22 13:57, 19F

09/22 14:01, 1年前 , 20F
3.4條2.0理論達80A,用20A斷路器是最安全的
09/22 14:01, 20F

09/22 14:02, 1年前 , 21F
但用4條線好像就沒有意義...是嗎?
09/22 14:02, 21F

09/22 14:09, 1年前 , 22F
7.有一條自帶的0線接在銅排、但二次側好像還要一條0線?
09/22 14:09, 22F

09/22 14:12, 1年前 , 23F
10.確認一下NFB額定電流要比電線最大安全電流小沒錯吧?
09/22 14:12, 23F

09/22 14:15, 1年前 , 24F
11.5.5mm平配PVC管最大是25A,電器額定21A會不會太憋?
09/22 14:15, 24F

09/22 14:15, 1年前 , 25F
15.私我...
09/22 14:15, 25F

09/22 14:17, 1年前 , 26F
4.線用接的應該是合法的吧?我有立場請建商重拉嗎?
09/22 14:17, 26F

09/22 15:04, 1年前 , 27F
6.所以銅排不用管額定電流?比如住總配置50A銅排也要50A?
09/22 15:04, 27F

09/22 15:28, 1年前 , 28F
這配得有夠鳥,三小
09/22 15:28, 28F

09/22 15:58, 1年前 , 29F
非專業,但這走線真的不行
09/22 15:58, 29F

09/22 19:20, 1年前 , 30F
哪間建商的新房子配這麼小的箱子
09/22 19:20, 30F

09/22 22:45, 1年前 , 31F
中性線要用白的。盤的做法是黑色線包白膠帶
09/22 22:45, 31F

09/22 22:46, 1年前 , 32F
我指3.5或5.5的部份
09/22 22:46, 32F

09/22 23:31, 1年前 , 33F
他有纏正確顏色膠布我就很感激了...
09/22 23:31, 33F

09/23 01:16, 1年前 , 34F
NFB容量必須小於單條線的最大電流量,才會有保護效
09/23 01:16, 34F

09/23 01:16, 1年前 , 35F
果。至於單顆NFB能接幾條線主要是和接點電阻有關,
09/23 01:16, 35F

09/23 01:16, 1年前 , 36F
越多條線就越難有良好接觸,最多能四條。
09/23 01:16, 36F

09/23 10:15, 1年前 , 37F
1個NFB接4條線,NFB的額定容量根據其中1條?不是4條總和?
09/23 10:15, 37F

09/23 18:16, 1年前 , 38F
NFB目的就是要預防電流超過單條線的上限,同時接多
09/23 18:16, 38F

09/23 18:16, 1年前 , 39F
條就以最小容量為主,才有保護效果。1.6單芯線法規
09/23 18:16, 39F

09/23 18:16, 1年前 , 40F
上限就是15A, 電流超過就有可能融線皮,接20A NFB
09/23 18:16, 40F

09/23 18:16, 1年前 , 41F
就是電流跑到16~19A都還不會斷電,但線就先燒了。
09/23 18:16, 41F

09/23 18:16, 1年前 , 42F
NFB只會知道流過它的總電流,不會知道各別電線的電
09/23 18:16, 42F

09/23 18:16, 1年前 , 43F
流啊,所以要確保最細的那條不會燒掉,就要搭配那
09/23 18:16, 43F

09/23 18:16, 1年前 , 44F
條的電流上限。
09/23 18:16, 44F

09/24 00:36, 1年前 , 45F
新版電工法規的導線安培容量 1.6mm單芯線最大耐流值只有
09/24 00:36, 45F

09/24 00:36, 1年前 , 46F
13A。
09/24 00:36, 46F

09/24 00:37, 1年前 , 47F
新版的 2mm單芯線 最大耐流值只有18A。
09/24 00:37, 47F

09/24 01:44, 1年前 , 48F
前幾天在看電工法規有發現今年三月開始實施...但我預售
09/24 01:44, 48F

09/24 01:44, 1年前 , 49F
屋是前年開始蓋的 並不適用 誇張的是他一般插座還真的
09/24 01:44, 49F

09/24 01:44, 1年前 , 50F
都用1.6而已!
09/24 01:44, 50F