[電氣]塗鴉tuya智能開關LED崁燈閃爍

看板FixMyHouse作者 (Stevan)時間3年前 (2022/09/14 15:25), 編輯推噓4(409)
留言13則, 6人參與, 3年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近買個一個tuya的單火2路智能開關連進家中的小米智能生態裡 廠家有附一個4.5uf的電容 若沒安裝電容,有一崁燈不開時也會暗暗的閃爍 若安裝電容在該崁燈上,只有開啟的時候會微微閃爍 有換過別牌的崁燈安裝,情況依舊,暫排除是燈的問題 上網買主打解決LED閃爍的一個0.15uf含快速接頭的電容 安裝後燈是不閃爍了,但是開關變得無法控制,只能維持常開狀態 原本開關上wifi圖案的燈也都不亮了 想請教有經驗的大大,要解決這種情況是要買更大的電容來安裝嗎? 還是有其他部分要調整,謝謝! 3.問題存在時間: 9月 4.照片連結: https://imgur.com/5aJikre
https://imgur.com/a/JW0ZTnF https://imgur.com/tpm0Oyt
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.2.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1663140323.A.A56.html

09/14 16:49, 3年前 , 1F
你有沒有考慮把小米系統換掉?
09/14 16:49, 1F

09/14 16:50, 3年前 , 2F
或者這個所謂的智能開關乾脆就不要用比較快
09/14 16:50, 2F

09/14 16:51, 3年前 , 3F
這類東西目前還沒有所謂通用規格 混搭就是要出問題
09/14 16:51, 3F

09/14 17:44, 3年前 , 4F
問題的根本是單火,畢竟他需要電力供應,被動解決方案
09/14 17:44, 4F

09/14 17:44, 3年前 , 5F
例如避開第一組開關接過小瓦數led(要看設計,我遇到的
09/14 17:44, 5F

09/14 17:44, 3年前 , 6F
是第一組),或再加個假負載(或稱洩放模組)
09/14 17:44, 6F

09/14 17:51, 3年前 , 7F
原本小米也是單火卻沒這種問題,有點困擾
09/14 17:51, 7F

09/14 17:52, 3年前 , 8F
跟小米互通蠻穩定的,只是閃爍比較像是電的問題
09/14 17:52, 8F

09/14 17:55, 3年前 , 9F
主要會發生的原因是單火 要徹底解決的話就是要用零火的
09/14 17:55, 9F

09/14 17:55, 3年前 , 10F
方案
09/14 17:55, 10F

09/15 13:07, 3年前 , 11F
感覺電容接的位置錯了,連開關都旁通了
09/15 13:07, 11F

09/15 16:31, 3年前 , 12F
電容換過看看?
09/15 16:31, 12F

09/16 11:28, 3年前 , 13F
請問要換多大的電容?
09/16 11:28, 13F
文章代碼(AID): #1Z8O7ZfM (FixMyHouse)