看板FixMyHouse作者 (Ken)時間1年前 (2022/08/30 19:16), 編輯推噓4(405)
留言9則, 7人參與, 1年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 規劃 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近新家裝潢 老婆想要在廚房安裝 蒸烤爐 220V/3500W/~15.9A 電器櫃 待機消耗功率13W 洗碗機 220V/1815W/~8.2A 抽油煙機 110V/350W/~3.18A 冰箱 Panasonic NR-F657WX 我想要知道 是不是需要拉兩個220獨立迴路 分別給蒸烤爐和洗碗機? 這樣的配置下會不會跳電? 3.問題存在時間: 預計在今年底交屋裝潢 4.照片連結: https://i.imgur.com/VUizqEK.jpg
https://i.imgur.com/xRsyGau.jpg
https://i.imgur.com/Obv9I4O.jpg
5.其他 : 再麻煩專業人士幫忙評估 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.105.57 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1661858165.A.C40.html

08/30 21:00, 1年前 , 1F
有要裝潢就順便拉吧!總比以後拉明線好
08/30 21:00, 1F

08/30 21:09, 1年前 , 2F
新屋就多拉幾組啊~廚房電寧多勿少
08/30 21:09, 2F

08/31 20:51, 1年前 , 3F
拉兩迴路是比較保險的作法。同一迴路也不是不行,但是你要
08/31 20:51, 3F

08/31 20:51, 1年前 , 4F
確定不會同時使用
08/31 20:51, 4F

09/01 05:20, 1年前 , 5F
新房子就趁現在拉,以後還要住20年,電器只會多不會少
09/01 05:20, 5F

09/02 11:58, 1年前 , 6F
有要微波爐的話,最好再加一回
09/02 11:58, 6F

09/04 07:19, 1年前 , 7F
直接做一組廚房分電箱
09/04 07:19, 7F

09/04 23:51, 1年前 , 8F
蒸烤爐和洗碗機錯開使用就行了,沒有需要就不用多花錢,
09/04 23:51, 8F

09/04 23:51, 1年前 , 9F
都是白做的。又不是預算無上限,剛好就可以了。
09/04 23:51, 9F
文章代碼(AID): #1Z3V5rn0 (FixMyHouse)