[衛浴] 熱水器有火花但不點火加熱?

看板FixMyHouse作者 (阿彌陀佛呢~~~~)時間1年前 (2022/08/10 00:17), 1年前編輯推噓2(2020)
留言22則, 4人參與, 1年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 b.修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 豪山牌熱水器, https://imgur.com/JpkK7eG
https://imgur.com/fhhwUJP
已經使用10年, 電池正常, 可以看到跳出 銀白色 火苗, 水龜上升的速度 與 高度,我覺得OK, 但是,不點火。 將 整個外殼拆掉後, 自動恢復正常, 裝上外殼後, 請參考下方影片 https://imgur.com/fRXwtgb
繼續正常。 24小時不用, 再次恢復 可以看到跳出 銀白色 火苗, 但是,不點火。 3.問題存在時間: 2022.08.01 開始 ~ 迄今 已經重複檢修三次。 4.照片連結: https://imgur.com/5WM0oZn
https://imgur.com/dBkGKqF
https://imgur.com/21UyXkC
https://imgur.com/Ubpj5Q1
https://imgur.com/jcoweHq
https://imgur.com/d2E94Bw
5.其他 : 我懷疑這個電子零件故障, https://imgur.com/hpiYuVr
但... 想來想去只有 10% 的可能。 ===2022.08.11補充======= 1. 請問 母火管 O-ring 哪邊買? https://imgur.com/m5iaiND
下方沒遺失,上方遺失 https://imgur.com/RyaNSA0
2. 請問 母火組 是哪個零件? https://imgur.com/luTmQeT
===2022.08.12補充============ 1. 確定 母火電磁閥 故障,時好時壞。 https://imgur.com/ELttlTh
2. 實體 與 網路店家, 都沒有單賣 母火電磁閥零件, 只賣 瓦斯壓差開關總成 。 3. 新北市實體店面 報價 瓦斯壓差開關總成 = 600 元。 4. 臺南市東區 的 蝦皮網路賣家報價: https://reurl.cc/bE2p8v TbK熱水器壓差盤 = 290 元。 5. 實體 與 網路店家 的說法一樣, 『應該』可以直接裝上。 結論: 母火組故障 = 正解 ==2022.08.14補充====== 2022.08.14 戶外型式熱水器 安裝於 戶外, 外層有加裝一層 ㄇ字型 保護 鋁罩, 當 鋁罩 套上時 --> NG 機會大, 移除時 --> 點火機會大。 請問有遇過這樣的案例嗎? ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1660061850.A.002.html

08/10 00:29, 1年前 , 1F
母火管堵塞
08/10 00:29, 1F
--> 我拆下後,吹氣,可以聽見 氣聲。

08/10 00:30, 1年前 , 2F
然後你影片拍的跟你描述的問題無關阿@_@
08/10 00:30, 2F

08/10 00:31, 1年前 , 3F
好歹讓人看一下打火火星的顏色阿XDDD
08/10 00:31, 3F
--> 謝謝 zzzZZabonbon 大大的回答 與 提醒,影片如下 https://imgur.com/UonLMoq

08/10 00:32, 1年前 , 4F
開一開突然熄火我還以為是感應針壞了XDDD
08/10 00:32, 4F

08/10 01:48, 1年前 , 5F
母火管、壓差盤
08/10 01:48, 5F

08/10 01:49, 1年前 , 6F
一樣一樣抓阿
08/10 01:49, 6F
--> 謝謝您的方向。

08/11 02:46, 1年前 , 7F
點火ic的機率,應該大於10%
08/11 02:46, 7F
--> 目前朝此方向進行。 https://reurl.cc/GExOrd 賣家表示 11. 『清潔 母火組』 12. BK-175A 停產 13. 可以用 TBK 替代。 Youtube 找到 特定瓦斯器具裝修 教學影片 https://reurl.cc/bE2AlX https://reurl.cc/GExOKG https://reurl.cc/leoAeQ

08/11 17:11, 1年前 , 8F
會不是是感應針受潮?我我之前也是點火點很久拿熱風槍
08/11 17:11, 8F

08/11 17:11, 1年前 , 9F
吹吹又好了
08/11 17:11, 9F
--> 還沒到 感應針 的部分

08/12 00:57, 1年前 , 10F
拆到母火電磁閥就有點誇張了XDDD 要測試他是否正常
08/12 00:57, 10F

08/12 00:57, 1年前 , 11F
可用三用電表測 估狗就會有
08/12 00:57, 11F
--> 我找找。

08/12 00:58, 1年前 , 12F
母火管組塞是指你上方銅管之後那裏面小管子到上面打
08/12 00:58, 12F

08/12 00:58, 1年前 , 13F
火的地方 拿個迴紋針戳看看是不是有蜘蛛絲
08/12 00:58, 13F
--> 原來我拆錯 + 猜錯 區域 https://reurl.cc/GExOKG 07分30秒 左右,開始拆母火管

08/12 01:00, 1年前 , 14F
然後你影片中點火針打火星的距離有點遠 把他調近一
08/12 01:00, 14F

08/12 01:00, 1年前 , 15F
點看看
08/12 01:00, 15F
--> 我試試看。

08/12 01:08, 1年前 , 16F
然後應該先判斷瓦斯有沒有出來 有沒有瓦斯味再來找
08/12 01:08, 16F

08/12 01:08, 1年前 , 17F
問題
08/12 01:08, 17F
--> 謝謝 zzzZZabonbon 大大 持續教學 XD

08/13 01:03, 1年前 , 18F
原來現在沒單賣母火電磁閥喔,更換瓦斯走的路徑零件
08/13 01:03, 18F

08/13 01:03, 1年前 , 19F
時,換完記得要噴泡泡水檢漏
08/13 01:03, 19F
--> 謝謝 zzzZZabonbon大大的提醒,真的冒泡了 --> 現在已經修復 ^_^//

08/15 00:01, 1年前 , 20F
穿鐵衣還是直接附圖吧,通常是氧氣不足啦
08/15 00:01, 20F

08/15 00:02, 1年前 , 21F
了不起上方一段距離加個雨遮注意電池跟IC那段不要
08/15 00:02, 21F

08/15 00:02, 1年前 , 22F
淋雨就好了
08/15 00:02, 22F
--> 報告 zzzZZabonbon大, 08/16 星期二,收到上星期五下單的蝦皮店到店 壓差開關, 換上去後, 症頭 全沒了, 目前觀察中 ^_^ Thanks for your full support. ※ 編輯: newsamwang (159.117.87.180 臺灣), 08/16/2022 15:17:38
文章代碼(AID): #1YyeYQ02 (FixMyHouse)