[電氣] 廚房烘碗機插座110V改220V可行性?

看板FixMyHouse作者 (小蘇)時間2年前 (2022/05/09 11:44), 編輯推噓2(2021)
留言23則, 6人參與, 2年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 舊有的烘碗機要拆下送人 想裝設使用220V的洗碗機 家裡是公寓大樓 如果不考慮走明管 是否可以直接把烘碗機在用的110V插座改220V? 懇請板上大大解答 謝謝 4.照片連結: https://i.imgur.com/66843l9.jpg
https://i.imgur.com/MLqKnOf.jpg
5.其他 : 目前烘碗機使用的插座是照片中16號的插座 如果需要其他資訊或照片才能判斷的話 我可以再提供 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.222.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1652067898.A.376.html

05/09 11:59, 2年前 , 1F
可以借用18號的斷路器空間,
05/09 11:59, 1F

05/09 11:59, 2年前 , 2F
18號線路停用
05/09 11:59, 2F

05/09 11:59, 2年前 , 3F
但16號線路上所有電器都要220v,
05/09 11:59, 3F

05/09 11:59, 2年前 , 4F
除非有基礎,不然不建議diy
05/09 11:59, 4F

05/09 12:47, 2年前 , 5F
建議使用110V的洗碗機就好,不然要是沒照線路圖走就慘了
05/09 12:47, 5F

05/09 13:07, 2年前 , 6F
16號原本就只有烘碗機在使用 應該是OK
05/09 13:07, 6F

05/09 13:08, 2年前 , 7F
但是18號我得確認一下是哪個插座 什麼東西在用
05/09 13:08, 7F

05/09 15:43, 2年前 , 8F
你廚房原本不就有220的了,單線圖7號,箱子裡的8號
05/09 15:43, 8F

05/09 18:02, 2年前 , 9F
那個是給烤箱用的220V
05/09 18:02, 9F

05/09 18:36, 2年前 , 10F
那就從那裡拉出來,開關改30a的就好了,你線5.5夠用
05/09 18:36, 10F

05/09 18:43, 2年前 , 11F
或者把你原本110的兩條直接接去那顆烤箱的,一樣改30a
05/09 18:43, 11F

05/09 18:50, 2年前 , 12F
但建議你還是從烤箱那邊拉出來比較好,樓上各位大大說的
05/09 18:50, 12F

05/09 18:50, 2年前 , 13F
,除非你可以很確定你那個迴路沒有其他插座,不然會全部
05/09 18:50, 13F

05/09 18:50, 2年前 , 14F
變220
05/09 18:50, 14F

05/09 23:12, 2年前 , 15F
樓上建議可行而且比較省事,110V要改220V需要額外拉一條
05/09 23:12, 15F

05/09 23:12, 2年前 , 16F
火線,不一定有空間,也不會比較安全
05/09 23:12, 16F

05/10 00:49, 2年前 , 17F
110v改220v要額外拉火線??
05/10 00:49, 17F

05/10 00:49, 2年前 , 18F
那原本的中性線要幹嘛用?
05/10 00:49, 18F

05/10 03:32, 2年前 , 19F
繼續當中性線啊
05/10 03:32, 19F

05/10 08:47, 2年前 , 20F
所以那個220v迴路會有火線、火線(新)、中性線、地線?
05/10 08:47, 20F

05/10 09:38, 2年前 , 21F
我的兩個方法是都不用補拉,中性線直接改去當火線接原本
05/10 09:38, 21F

05/10 09:38, 2年前 , 22F
烤箱的那顆開關就好的意思XDDDD
05/10 09:38, 22F

05/10 15:40, 2年前 , 23F
我查了一下台灣原來不用四孔240V插座
05/10 15:40, 23F