[電氣] 接地線疑問

看板FixMyHouse作者 (cpdet)時間1年前 (2022/05/07 20:14), 編輯推噓3(3010)
留言13則, 5人參與, 1年前最新討論串1/1
住家全戶電力系統舊線重新拉新線 總電箱入戶為單向四線(L1,L2,N,G) 中性線與接地線接在同樣一個端子排座 在系統設備共同接地的情況下,負載端接一條接地線有用嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.57.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1651925663.A.332.html

05/07 20:28, 1年前 , 1F
05/07 20:28, 1F

05/07 20:29, 1年前 , 2F
負載端(電器)需不需要接接地線的一個判斷原則:
05/07 20:29, 2F

05/07 20:30, 1年前 , 3F
有沒有會感電的外殼(如金屬),有金屬外殼就必須接地
05/07 20:30, 3F

05/07 20:31, 1年前 , 4F
若是絕緣的塑膠外殼就不須接地 因接地也無作用(指感電方面
05/07 20:31, 4F

05/07 20:56, 1年前 , 5F
謝謝ERT312詳細回答
05/07 20:56, 5F

05/07 21:00, 1年前 , 6F
那空調電源(220v)只有L1,L2,,G,這部分的接地是不是就沒法
05/07 21:00, 6F

05/07 21:00, 1年前 , 7F
做?只能搭配漏電斷路器,來減少危險的事件發生?
05/07 21:00, 7F

05/07 23:56, 1年前 , 8F
空調L1,L2,G 的G就是接地線,沒有中性線 漏電斷路器可裝
05/07 23:56, 8F

05/07 23:57, 1年前 , 9F
也可不裝 但G一定要接
05/07 23:57, 9F

05/07 23:58, 1年前 , 10F
漏電斷路器裝的話是裝2P型的 接在L1,L2
05/07 23:58, 10F

05/08 04:01, 1年前 , 11F
冷氣通常有室外機放戶外,會裝漏點斷路器
05/08 04:01, 11F

05/09 11:31, 1年前 , 12F
入戶的中性線跟接地線各一個銅排,然後這兩個銅排用一條單
05/09 11:31, 12F

05/09 11:31, 1年前 , 13F
線連接,戶內所有中性線都接在中性線銅排,地線亦同
05/09 11:31, 13F
文章代碼(AID): #1YTcAVCo (FixMyHouse)