[水系] 加壓馬達 頂樓/窗台? 哪類型? 需安裝

看板FixMyHouse作者 (希奇)時間2年前 (2022/04/17 22:23), 2年前編輯推噓5(5011)
留言16則, 4人參與, 2年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 加壓馬達一直運轉且漏水,關掉電源還是一樣 打算直接換一台 不知道是否要換位置裝,也不知道換哪種型式好 下面有詳述跟加壓馬達選項 3.問題存在時間: 近日 4.照片連結: https://reurl.cc/55kj96 5.其他 : 為解決問題,詳細說明以致文長,不好意思 4x年一廚一衛公寓,管線恐沒換過,同時開兩個水龍頭的機率不高 冷水用蓮蓬頭時算是有一點點小壓力,尚可接受 熱水則是水壓更小,淋浴不爽快,加壓後水壓還可以且穩定 已壞的是應該至少用了10年的傳統加壓1/4 HP 大井TP820P,只加壓熱水 放在房間外窗台,旁邊有熱水器,緊鄰室外機 頂樓有5台1/4 HP加壓機,流控恆壓或電子穩壓型式 4台是木川KQ200(N),1台是大井TQ200 懷疑都是最高層裝的,我在第2高層 圓水塔在樓梯間上,所以住處跟水塔差約2層樓高,水表跟水塔差約1層樓高 整體需求:至少和現在一樣的沖水感覺      不會破管,再求原則上用很久,最後才考慮運轉聲 因停水/停電/幾天不在,會開關電源,且擔心可能爆管 打算買傳統的或穩壓/恆壓的,一樣放在窗台 但有幾個疑問: 1)不知道是否其實可以放頂樓? 2)感覺上可以用傳統加壓,也可以用電子穩壓/流控恆壓?   順水流的呢?   還是要看到底安裝在窗台或頂樓? 3)是否至少要選擇塑鋼材質?原則上只看泵浦,還是也要看葉輪? 4)應看最大流量還是額定流量?有的只寫一種? 5)以裝窗台接熱水器看,無水停機和小流量延緩停機功能是否可有可無? 6)因為空間小,現在是正面裝的話,大台的應該要轉成側面才能安裝   應該只是要再接水管就能安裝吧? 7)水管積氣/水不流動會導致無法啟動順水流型式,是說像停水沒關機嗎?   水塔到水表的水平水管多長會影響嗎? 8)穩壓/恆壓跟變頻都有看到說老舊或可能漏水管路不適合   但也有看到其實才適合?   到底是哪個較適合哪個較不適合(不拔P線)?原因為何? 9)拔掉P線的穩壓/恆壓型式等於順水流型式嗎? 現行圖示:正面和俯視 google雲端另有熱水器下管線照 https://reurl.cc/55kj96 加壓機緊臨冷氣機室外機,有一小部分積體在熱水器下 https://reurl.cc/9GojVd 以下是我查的大井、木川幾個可能可用的型號 九如聽說比較容易壞?那APP呢? 以同類型的分組,比較大台的有考慮轉向後有沒可能裝 希望懂的板友們能提供意見 如有台北市專業水電行提欲報價 請回寄到ptt信箱 麻煩包含 加壓機:要寫詳細型號、製造年度 安裝:裝機,另要把電源開關拉長從冷氣機管線的洞放到室內    (現在綁在加壓機旁冷氣機冷媒管上) 隔音防震:若非安裝內含,請另報價 如果有需知道的資料沒寫到,麻煩告知,但我可能沒能力補充… 感謝提供意見! 以下型號是官網看的 若有其它也可補充 資料抄官網 可是有的有點亂 可能不完全正確 都是1/4 HP <傳統> 1、大井 TP820PTB https://www.walruspump.com/product/detail-11      塑鋼不生鏽加壓機      工程塑膠,接液部位採不生銹材質      壓力制動      溫度過載裝置      內建逆止閥      最大水量35L/min 2、大井 TP820   https://www.walruspump.com/product/detail-22      最大水量40L/min 3、木川 KP820/KP820NT/KP820S 齒式壓差加壓機      https://kikawa.tw/product-detail_plus.php?id=35      鑄鐵、塑鋼與不銹鋼      可選配溫控保護器(T)(塑鋼標配)      選用東元馬達      馬達過載保護、無水自動停機      最大水量32 L/min <流控恆壓/電子穩壓> 好像平均較傳統的貴約$2000             因壓力設計位置不同 機體大小較長 4、大井 HQ200B  https://www.walruspump.com/product/detail-7      葉輪採用304不鏽鋼      工程塑膠,接液部位採不生銹材質      溫度過載裝置、無水自動停機      延遲6秒緩停機      最大水量60L/min 5、大井 TQ200B  https://www.walruspump.com/product/detail-13      好像跟HQ200B大同小異      可能主要差異為葉輪材質? 6、木川 KQ200/KQ200N/KQ200NV      https://kikawa.tw/product-detail_plus.php?id=23      鑄鐵、塑鋼與不銹鋼      獨立馬達過載斷電保護、獨立泵浦無水轉斷電保護      獨立泵浦失效斷電保護      (強調獨立不知道是不是跟其它廠牌特別不同)      小流量3秒緩停機,減少頻繁啟動 (N型控制器)      微電腦智慧無水保護模式 (N型控制器)      搭配東元馬達 BETZPR-KQ      最大流量55 L/min 7、木川 KQ200NE  https://kikawa.tw/product-detail_plus.php?id=59      高效率版的KQ200N,不知道和KQ200N差異在哪?      塑鋼      獨立馬達過載斷電保護、獨立泵浦無水運轉斷電保護      獨立泵浦失效斷電保護      小流量3秒緩停機,減少頻繁啟動 (N型控制器)      微電腦智慧無水保護模式 (N型控制器)      搭配東元馬達 8、木川 KSQ200N/KSQ200NE https://kikawa.tw/product-detail_plus.php?id=65 https://kikawa.tw/product-detail_plus.php?id=68    KQ系列升級版?不知道和KQ-NE(KQ高效率板)的差異? 特別標註適合一間浴室用,不知道是否已算入廚房      獨立馬達過載斷電保護、獨立泵浦無水運轉斷電保護      獨立泵浦失效斷電保護      小流量3秒緩停機,減少頻繁啟動 (N型控制器)      微電腦智慧無水保護模式 (N型控制器)      最大流量55 L/min      搭配東元馬達或木川馬達(是否東元還是較木川安靜或效能佳) <頂樓/電子順水>  價位似介於傳統和電子穩壓/流控恆壓之間            機體大小似乎極接近傳統加壓機 9、大井 HQC200B  https://www.walruspump.com/product/detail-8      葉輪採用304不鏽鋼      工程塑膠,接液部位採不生銹材質      溫度過載保護裝置,似有無水自動停機      似有延遲6秒緩停機      最大水量60L/min 10、大井 TQC200B https://www.walruspump.com/product/detail-14      疑似與HQC200B主要差異在葉輪材質 11、木川 KQ200NC/KQ200SC/KQ200NVC/KQ200SVC      https://kikawa.tw/product-detail_plus.php?id=44      鑄鐵、塑鋼與不銹鋼      獨立馬達過載斷電保護、獨立泵浦過熱失效斷電保護      微電腦智慧無水保護抽水機 (N型控制器)      最大流量55 L/min      搭配東元馬達 BETZPR-KQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.202.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1650205425.A.1F3.html

04/18 01:48, 2年前 , 1F
馬達是消耗品,如果原本的馬達合作愉快,再買一顆擋十年
04/18 01:48, 1F

04/18 01:48, 2年前 , 2F
也無不可 XD
04/18 01:48, 2F
不知道能否說合作愉快 運轉是有聲音 但使用無礙 畢竟一開始就不是新品 而且是裝在欄杆窗台 事隔多年 即使同產品應該也有優化 確實有想過直接換同樣的 不過想說看看有沒小台點的選擇 讓窗台稍微空點空間出來

04/18 02:09, 2年前 , 3F
KSQ跟KQ差在鋁外殼 差沒幾百可以上KSQ
04/18 02:09, 3F

04/18 02:11, 2年前 , 4F
N跟NE差在多一個墊片 防逆水回流 原先我考慮KQ400N
04/18 02:11, 4F

04/18 02:11, 2年前 , 5F
後來google完後直上KSQ400NE 差沒500...
04/18 02:11, 5F
原來如此 看得頭昏眼花 謝謝 ※ 編輯: sichi (123.194.202.253 臺灣), 04/18/2022 20:40:23

04/19 19:04, 2年前 , 6F
KQ200N 拔掉壓力開關,變成順水模式不用擔心管線老舊
04/19 19:04, 6F

04/19 19:04, 2年前 , 7F
壓力太高導致爆管
04/19 19:04, 7F

04/20 22:43, 2年前 , 8F
1.泵浦漏水就是漏水,有沒有運轉都是漏,換掉就對了
04/20 22:43, 8F

04/20 22:44, 2年前 , 9F
2.泵浦裝在頂樓或你家,效果都是一樣的,既然原本的位置
04/20 22:44, 9F

04/20 22:44, 2年前 , 10F
沒問題,就一樣裝在那裡就好,畢竟連電線都拉好了
04/20 22:44, 10F

04/20 22:46, 2年前 , 11F
3.既然你自己不懂,就找水電來作就好,不用懂那麼多,反
04/20 22:46, 11F

04/20 22:46, 2年前 , 12F
正知道泵浦大概價格,再加上師傅半天或一天的工錢,覺得
04/20 22:46, 12F

04/20 22:46, 2年前 , 13F
合理就作了
04/20 22:46, 13F

04/20 22:47, 2年前 , 14F
4.泵浦壞掉也可能跟你40年老舊水路有點堵塞有關,可以請
04/20 22:47, 14F

04/20 22:47, 2年前 , 15F
師傅幫你確認看看,有必要可以一併清洗
04/20 22:47, 15F

04/20 22:52, 2年前 , 16F
例如這個影片講到的https://youtu.be/9HPb02-4FJA
04/20 22:52, 16F
雖然我很感謝板友提供建議 不過,我有說我要換,沒說要修 不確定只加壓進熱水器和加壓全戶有什麼差,怕水管破,不能問? 我也說了水電行願意可以報價,沒說要自己做, 不懂想問不可以?不然水電說裝哪台就哪台? 水管破了、沒地方住,施工費、飯店錢你出嗎? ※ 編輯: sichi (60.251.130.137 臺灣), 04/21/2022 09:42:19
文章代碼(AID): #1YN2Bn7p (FixMyHouse)