1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) :規劃()←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
最近加壓馬達壽終正寢 想換一顆加壓馬達
換之前已經半年內換過兩次壓力開關了 第三顆剛剛也不行了
半年內舊馬達也有過不斷加壓過熱爆過水管
原先是木川 KP820 1/4馬 想換木川 KQ400N流控型
一是只要同時有兩個水龍頭開 水就會變小不少
二是傳統機械式比較吵 也沒有流量控制只有壓力控制
有查過 1/2馬的加壓馬達加壓到水管內的壓力約是2.8kg
算了一下裝1/2應該是可以的(?)
真的想問的是google過 有些網頁說明
"流控型加壓馬達要低於水塔50cm以上 然後流控型加壓馬達要高於出水龍頭50cm以上"
我家自來水管是在5樓地板 舊加壓馬達也是安裝在5樓地板 但是5樓也有出水龍頭
想問新的流控加壓馬達要怎麼安裝會比較好? 還是其實裝在五樓地板不會有影響?
謝謝各位版友m(_ _)m
3.問題存在時間:
現在(?)
4.照片連結:
附上一張很醜的示意圖
https://imgur.com/a/TW4NbJN
環境實體圖
https://imgur.com/a/IzswDq8
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.58.228 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1650127986.A.86D.html
推
04/17 07:36,
2年前
, 1F
04/17 07:36, 1F
好QQ
推
04/17 08:12,
2年前
, 2F
04/17 08:12, 2F
因為是公寓 所以只有4樓跟5樓在使用 1/4馬同時開有兩個水龍頭開水小不少
問過兩個水電師傅也說1/2馬不會爆水管 才想說乾脆換1/2馬的
※ 編輯: metamon (122.118.58.228 臺灣), 04/17/2022 10:46:25
→
04/17 20:34,
2年前
, 3F
04/17 20:34, 3F
量了一下蓮蓬頭拔掉頭部 冷水最大出水高度
同時只有一出水龍頭 5F/4F各開一
5F 20cm 5cm
4F 25cm 10cm
google一下發現50cm以下都是低水壓
搞得我好亂啊到底要買半馬還1/4馬
※ 編輯: metamon (122.118.58.228 臺灣), 04/17/2022 21:33:34
→