[電氣] 六分電管容納14mm2 *3 ?

看板FixMyHouse作者 (.......)時間2年前 (2022/04/15 19:01), 編輯推噓3(305)
留言8則, 6人參與, 2年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問各位有經驗的大哥 或水電 由於家裡正在做電線翻新,入屋線部分(電表到電箱)的電管是六分管,原本是8mm2的 電線三條,現在想換成14mm2的線(三條),管路會經過兩個45度角。請了水電來評估, 說很難拉,拉不過,要改明管。想請問各位也有類似翻新經驗,這是否難度算很高嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.236.201 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1650020470.A.0F8.html

04/15 20:02, 2年前 , 1F
不好拉,14的最少要1‘’管
04/15 20:02, 1F

04/15 20:19, 2年前 , 2F
很難拉至少不是不能拉…錢錢多給一點,師傅找多點人慢慢拉
04/15 20:19, 2F

04/16 01:32, 2年前 , 3F
你可以另外找幾個水電問問看
04/16 01:32, 3F

04/16 08:09, 2年前 , 4F
對,很難拉,硬拉可能過得去,但不知道會在哪裡擦傷破皮
04/16 08:09, 4F

04/16 08:09, 2年前 , 5F
,反而更危險
04/16 08:09, 5F

04/16 08:10, 2年前 , 6F
而且這種擦傷破皮你看不到,更慘
04/16 08:10, 6F

04/17 06:30, 2年前 , 7F
這條件有機會可以過。看技術了
04/17 06:30, 7F

04/17 21:18, 2年前 , 8F
你改用8平方的XLPE也可以啊
04/17 21:18, 8F
文章代碼(AID): #1YML1s3u (FixMyHouse)