[水系] 冷水有水 熱水沒水?

看板FixMyHouse作者 (壞人)時間3年前 (2022/04/13 19:35), 編輯推噓4(4012)
留言16則, 5人參與, 3年前最新討論串1/1
1.問題類型(修繕) : 2.問題描述(熱水沒水冷水有水): 3.問題存在時間:不確定 4.照片連結:無 5.其他 : 上週台水人員抄表發現度數突然暴增 以往每月只用1~2度 像前月帳單為用水19度 剛才去看水表暴增到70度 目前水電工還找不出原因 所以只能先關閉水表的閥門 讓三角針停止運轉 家裡是透天 目前的用水是來自於頂樓的水塔 經常用2樓以上的熱水洗澡 但是很奇怪 既然都是用水塔的同一管線 照理來說不會說有冷水卻沒熱水的情況 沒熱水指的是熱水端沒有出水 而冷水端水量是正常的 熱水器也正常運作 是否有板友能幫忙回答 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.163.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1649849715.A.06D.html

04/13 20:09, 3年前 , 1F
一樓馬達沒抽水錶還一直轉基本上就是你揚水管路破了
04/13 20:09, 1F

04/13 20:11, 3年前 , 2F
太陽能熱水器的話,檢查水塔水位是否高過熱水器儲水桶
04/13 20:11, 2F

04/13 20:24, 3年前 , 3F
你好 是一般的電熱水器 水位的位置要明早才看得清楚了
04/13 20:24, 3F

04/13 20:27, 3年前 , 4F
剛才發現跟熱水器管線相通的頂樓水龍頭也開不了水
04/13 20:27, 4F

04/13 20:27, 3年前 , 5F
但是頂樓以下的冷水都能正常使用
04/13 20:27, 5F

04/13 20:47, 3年前 , 6F
熱水器有正常進出水的話會不會是熱水管路出問題?
04/13 20:47, 6F

04/13 21:08, 3年前 , 7F
我提出一種可能,你揚水管路跟給水管路混合,水塔浮球可
04/13 21:08, 7F

04/13 21:08, 3年前 , 8F
能故障,目前水塔沒有水,所以你熱水器跟頂樓沒水,樓下
04/13 21:08, 8F

04/13 21:08, 3年前 , 9F
有水是因為揚水管路自來水的水壓夠,離峰時段因為水壓夠
04/13 21:08, 9F

04/13 21:08, 3年前 , 10F
,水塔自然進水,當水塔進水到給水管壓力大於揚水管時,
04/13 21:08, 10F

04/13 21:08, 3年前 , 11F
剛好你揚水管路的中間凡而又故障,所以水一直逆流水錶,
04/13 21:08, 11F

04/13 21:08, 3年前 , 12F
但水錶沒有逆轉,所以度數一直增加
04/13 21:08, 12F

04/13 21:11, 3年前 , 13F
這只是一種可能,可以先檢查水塔浮球跟水位,然後請師傅
04/13 21:11, 13F

04/13 21:11, 3年前 , 14F
去現場檢查一下這種可能性
04/13 21:11, 14F

04/13 21:14, 3年前 , 15F
你在哪裡?雙北的話我可以幫你們查看看
04/13 21:14, 15F

04/14 17:57, 3年前 , 16F
沒熱水。但是熱水器正常運作? 真奇怪
04/14 17:57, 16F
文章代碼(AID): #1YLhLp1j (FixMyHouse)