[電氣] 兩條火線負載問題

看板FixMyHouse作者 (北方的男人)時間2年前 (2022/03/26 20:33), 2年前編輯推噓7(703)
留言10則, 5人參與, 2年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : [m c.知識 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問各位大大 入戶有兩條火線 分別為 A線:+110v B線:-110v 那入戶會接一個2p的NFB,假定75A 然後這兩條火線後端分接許多迴路 假設A線總負載50A B線總負載45A 那入戶的2p NFB是不是只看AB線其中一條最大的負載(50A),所以不會跳閘 還是會看兩條相加,總共95A,導至入戶的NFB跳閘? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.137.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1648297983.A.7D3.html ※ 編輯: silver010261 (36.227.137.242 臺灣), 03/26/2022 20:33:44

03/26 21:26, 2年前 , 1F
看單條負載
03/26 21:26, 1F

03/26 21:28, 2年前 , 2F
臺灣多數2p斷路器是兩個1p斷路器用一個連桿來連動
03/26 21:28, 2F

03/26 21:33, 2年前 , 3F
謝謝大大的回答,漲知識了
03/26 21:33, 3F

03/27 05:34, 2年前 , 4F
03/27 05:34, 4F

03/27 12:27, 2年前 , 5F
推一樓,其中一條超過50就會跳
03/27 12:27, 5F

03/27 17:49, 2年前 , 6F
我的理解是額定75A,就是負載相加超過75安培會跳閘
03/27 17:49, 6F

03/28 07:41, 2年前 , 7F
可以A線75A,B線75A的意思。兩條共150A
03/28 07:41, 7F

03/28 07:43, 2年前 , 8F
,但其實不同相,都是單獨到75就跳。
03/28 07:43, 8F

03/28 07:47, 2年前 , 9F
(抱歉,應該是說單相,兩電位交流)
03/28 07:47, 9F

03/28 12:26, 2年前 , 10F
歹勢,看錯是75a,我上面寫成50a
03/28 12:26, 10F
感謝各位大大的回答 ※ 編輯: silver010261 (101.12.27.240 臺灣), 03/28/2022 12:27:44