[電氣] 二孔三插座改為三孔二插座

看板FixMyHouse作者 (小七)時間2年前 (2022/03/24 20:34), 編輯推噓4(4012)
留言16則, 7人參與, 2年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想把舊的二孔三插座更換為三孔二插座 因沒買到三孔三插座,因此想問問可否這樣改 https://i.imgur.com/b5aFQo0.jpg
https://i.imgur.com/cp4av4B.jpg
這是舊的插座,有兩根火線和兩根水線 https://i.imgur.com/0ZWM67G.jpg
這是三孔雙插座的背面 請問該如何接比較好呢? 兩根紅色火線接上面兩個孔 兩根白色水線接下面兩個孔? 還是 一根火線接上面,一根水線接下面 另外沒用到的線用絕緣膠布包起來塞回去? 還是其實有賣三孔三插座的面板呢? 接法有教學可參考嗎? 請各位不吝指點,感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.6.183 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1648125263.A.9AD.html

03/24 20:42, 2年前 , 1F
紅色都插上面,白色都插下面,四條都要進去
03/24 20:42, 1F

03/24 20:43, 2年前 , 2F
你要白色接一起,紅色接一起,變兩條插也可以
03/24 20:43, 2F

03/24 20:44, 2年前 , 3F
但意義不大,因為你其他的插座應該也都是進4條
03/24 20:44, 3F

03/24 20:45, 2年前 , 4F
三孔三插的要自己組裝,比較沒有這種大面板的好看
03/24 20:45, 4F

03/24 20:45, 2年前 , 5F
可以去材料行買三孔蓋板+三顆小顆的三孔插座回來組
03/24 20:45, 5F

03/24 20:47, 2年前 , 6F
你要這樣組的話你在站內信給我,我再教你接,會比較複雜
03/24 20:47, 6F

03/24 21:03, 2年前 , 7F
來源幹線一定要接及延伸其他插座用電,不會有沒用的線
03/24 21:03, 7F

03/24 21:15, 2年前 , 8F
三孔三插要會接線,盒子空間還要夠塞,建議你用三孔兩插
03/24 21:15, 8F

03/24 21:16, 2年前 , 9F
三孔三插要會接線,盒子空間還要夠塞
03/24 21:16, 9F

03/24 21:16, 2年前 , 10F
建議你用三孔兩插的就好,真的要接記得關電源
03/24 21:16, 10F

03/24 23:46, 2年前 , 11F
好的,已經按照各位大大的指點接好兩插了,感謝!
03/24 23:46, 11F

03/25 13:58, 2年前 , 12F
我也想這樣改,請問接地是不是不用接線
03/25 13:58, 12F

03/25 17:28, 2年前 , 13F
沒有接地線就不用接,第三個孔就單純好插沒有作用
03/25 17:28, 13F

03/26 00:49, 2年前 , 14F
純粹沒接地作用而已
03/26 00:49, 14F

03/26 15:04, 2年前 , 15F
三孔兩插就好 太多插座不見得是好事 很容易超過負載
03/26 15:04, 15F

03/26 15:05, 2年前 , 16F
而且接點越多 越容易走火 簡簡單單最好
03/26 15:05, 16F
文章代碼(AID): #1YF6LFcj (FixMyHouse)