[電氣] 是否需要抽線重拉?(明線)

看板FixMyHouse作者 (沒有終點的旅程)時間2年前 (2022/03/18 19:19), 編輯推噓13(13024)
留言37則, 15人參與, 2年前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 a.規劃 或 c.知識 2.問題描述(請詳述問題在哪): 是這樣的,買了預售屋,客變取消了一面隔間牆,那面牆的開關、插座, 忘記客變到鄰面牆裡,變成現在有個燈的開關是從天花板下來,插座線從地上長出來, 要自己拉到鄰近牆面定位,變成明盒明線。(不介意明盒明線,覺得拉的整齊就好) 因為牽涉到電,沒有打算DIY,想請水電來幫忙拉到定位。 但因為原始建商留的線不夠長,水電說要整個線抽掉重拉,他不「接」線的。 只是我很疑惑,一定要抽掉重拉嗎?不能「接」線嗎? 因為驗屋時,也是看到建商從公共空間進來的線,都有「接」過。 水電方面不是很懂,直覺是把建商好好的線整個「抽掉」重來有點奇怪。 現在線可以到的位置,到我未來要定位的位置,大概就差10-20公分。 (因為家具、動線緣故,適合的位置比現在線長可到位置差10-20公分) 自己也網路上搜尋了接明盒的作法,我看大部分DIY的人增加明盒插座時, 都是從原有插座,「接」線去另一個明盒插座,並沒有所謂「整個抽掉重拉」。 想請問,抽掉線重拉,是必要的嗎? 真的不能「接線」嗎? 謝謝! 3.問題存在時間: 剛發生 4.照片連結: 無照片 5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.159.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1647602389.A.D3E.html

03/18 19:34, 2年前 , 1F
那位水電師有原則呀 不知道原本的線裡面有無破損或是已
03/18 19:34, 1F

03/18 19:34, 2年前 , 2F
經接過 整條完整的才穩妥
03/18 19:34, 2F

03/18 19:58, 2年前 , 3F
本身是做水電的,非常討厭這種敗壞水電名聲的人
03/18 19:58, 3F

03/18 20:00, 2年前 , 4F
為了多賺一點被人po上來抱怨有值得嗎
03/18 20:00, 4F

03/18 20:02, 2年前 , 5F
這個師傅講話就很明顯在話術,我就不相信他做裝潢場的都
03/18 20:02, 5F

03/18 20:02, 2年前 , 6F
不用接線XDDD
03/18 20:02, 6F

03/18 20:54, 2年前 , 7F
無良水電+1 說不定原本的線沒問題 重拉的線反而出現破皮
03/18 20:54, 7F

03/18 21:52, 2年前 , 8F
真好賺
03/18 21:52, 8F

03/18 23:54, 2年前 , 9F
如果每組插座都一線到底,不就一堆電管
03/18 23:54, 9F

03/19 03:18, 2年前 , 10F
這位師傅不能接線就下面一位~
03/19 03:18, 10F

03/19 05:10, 2年前 , 11F
建議整條線重拉 接線不好很容易線阻抗變大容易發燙
03/19 05:10, 11F

03/19 05:14, 2年前 , 12F
如果電流過大 你用接線在管內拉扯 很容易有意外風險
03/19 05:14, 12F

03/19 05:16, 2年前 , 13F
況且用接的需要用tape包線很佔管線內空間 不利未來擴充時
03/19 05:16, 13F

03/19 05:17, 2年前 , 14F
的拉線空間
03/19 05:17, 14F

03/19 08:18, 2年前 , 15F
提供現場照片比較清楚,因為明線說不接線真的很怪
03/19 08:18, 15F

03/19 08:23, 2年前 , 16F

03/19 08:24, 2年前 , 17F
管內不接續,接續處要做出線盒
03/19 08:24, 17F

03/19 09:24, 2年前 , 18F
沒圖不知道,第一種:地面生出來的插座原本的線夠長到牆
03/19 09:24, 18F

03/19 09:24, 2年前 , 19F
壁,那你地面只會有明管,接線盒在牆壁上或靠牆的地板上
03/19 09:24, 19F

03/19 09:24, 2年前 , 20F
第二種:插座原有的線不夠到牆壁,那你地面上就會要先有
03/19 09:24, 20F

03/19 09:24, 2年前 , 21F
一個接線明盒,再接管&線到牆壁上做一個插座,這是線不夠
03/19 09:24, 21F

03/19 09:24, 2年前 , 22F
長到牆的狀況,地面除了會有管還會有一個接線盒
03/19 09:24, 22F

03/19 13:05, 2年前 , 23F
明管直接接線沒差吧!用另一種接線法不會有一個頭
03/19 13:05, 23F

03/19 13:05, 2年前 , 24F
維修不會很困難,那個插座不要插太多加熱製冷的電器就好
03/19 13:05, 24F

03/19 13:11, 2年前 , 25F
管內沒記錯的話是不能接線的
03/19 13:11, 25F

03/19 16:10, 2年前 , 26F
照片拿出來比較準,現在都是紙上談兵
03/19 16:10, 26F

03/19 22:05, 2年前 , 27F
來喔,開始鞭~~~
03/19 22:05, 27F

03/19 22:06, 2年前 , 28F
沒圖,就別說了,到時打臉是誰都說不定...
03/19 22:06, 28F

03/20 13:22, 2年前 , 29F
看文章的敘述比較像是沒有要配管 打算直接明線固定在牆上
03/20 13:22, 29F

03/20 13:22, 2年前 , 30F
接明盒? 那是可以的 但比較不整齊
03/20 13:22, 30F

03/20 15:13, 2年前 , 31F
這種例子續接的接點一定在暗管之外 這都還要照片才能判斷
03/20 15:13, 31F

03/20 15:14, 2年前 , 32F
我也是醉了 宅水電有一集就是做插座客變改位的 要整條重拉
03/20 15:14, 32F

03/20 15:15, 2年前 , 33F
才能做? 騙騙不懂的業主還行 在網路上說會笑死人
03/20 15:15, 33F

03/20 19:10, 2年前 , 34F
謝謝樓上各位水電專家的意見,接點是在暗管以外,已傳
03/20 19:10, 34F

03/20 19:10, 2年前 , 35F
照片與某位推文的專家確認接線可行,但仍謝謝各位讓我
03/20 19:10, 35F

03/20 19:10, 2年前 , 36F
學到很多!
03/20 19:10, 36F

03/21 18:09, 2年前 , 37F
出線位置可以先拉到明盒,在明盒內續接即可
03/21 18:09, 37F
文章代碼(AID): #1YD6hLq- (FixMyHouse)