※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 租屋處這兩個月遇到電氣問題,想請各位板友幫忙判斷可能是什麼問題 【房間配置】 1.一房一衛的獨立套房(約10坪) 2.燈具: (1)常開(幾乎是每天開)─浴室燈、房間燈(三個燈泡) (2)少開─玄關燈、流理臺燈、陽台燈 3.插座: (1)常年插著─冰箱*1個、冷氣*1個、洗衣機*1個 (2)常用(幾乎是每天插拔)─書桌旁*1個、木櫃旁*1個、流理臺*1個 (3)少用─浴室*1個 (4)其它:不排除有些我沒用到的被我擋住只是我忘了囧 【過年前】 [Day0] 晚上: 吹頭髮到一半,吹風機碰一聲停止不動,並且聞到燒焦味, 同時間房間電燈有閃爍幾下,到睡前房間燈偶爾閃爍 [Day1] 早上: 起床燈都可以開,還可以燒開水,燈偶爾閃爍,到出門上班前都還正常 晚上: 到家就沒電了,重開總開關等等都沒用 (有台電友人、懂水電的友人遠端指示怎麼操作測試); 當時狀況是燈全部不亮, 插座只有流理臺旁邊的有電(但不穩,有時候插上去有電、有時候沒有) [Day2] 早上:開始找師傅來看 (年前超爆難找...) 師傅A: 測試後判斷可能是室內電路不知道哪裡有問題, 說需要花一整天檢查要重拉線,報價大約一萬; 原本要進一步檢查樓下電表,但現場沒梯子就先走了 師傅B:(大樓合作機電剛好例行檢查上來幫忙看) 測試後判斷可能是室內電燈的線路有問題, 檢查過程中被電到說有漏電要趕快處理, 有檢查樓下電表說沒問題 [Day3] 傍晚:繼續跟師傅約看 師傅C: 臨時繞過來沒帶測量工具, 聽我轉述前面師傅的檢查狀況, 說應該是中性線有問題, 手去碰線要檢查的時候說被電到很危險建議趕快處理, 如果要換中性線的話預估要一萬元 師傅D:(房東信任的師傅,但他離租屋處車程遠) 檢查室內說電壓很奇怪請我帶他去樓下, 檢查樓下電表說電表壞了, 請台電修完應該就會好 (房東打電話請1911來看) [Day4] 中午:來了兩位台電檢修人員 台電 現場說電表確實有壞掉, 把電表拆下來後換了後面的線, 請我上樓看是不是可以動, 樓上依然是冷氣可以動、流理臺旁插座有電(不穩), 兩位台電師傅有上樓幫我檢查, 過程中有短路(這是叫短路嗎?)蹦很大一聲有火花, 看了一輪說這個要找水電檢查 [Day5] 晚上:(房東請師傅D來檢查重拉線) 師傅D: 從頭開始確認,還在檢查電箱的時候電突然通了, (我以為需要重拉線就沒注意師傅這邊怎麼處理), 師傅D說是電箱裡燈的線鬆脫了,他重新接好電就來了 =====我是分隔線===== 當時其他懂水電的友人, 請我過年後回租屋處要繼續觀察是不是真的沒事了, 所以我年後回來有仔細觀察記錄 =====我是分隔線===== 【過年後到今天】 不幸的是年後回來一個星期後狀況開始出現了Q_Q 可以明顯感受的目前有燈閃爍、浴室抽風機跟吹風機運轉變慢。 我有記錄燈閃爍的狀況,為了測試我輪流開著不同燈, 前幾天也先換了浴室跟流理臺兩盞燈的燈泡(螺旋省電燈泡), 依據燈閃的頻率大致排序如下:(偶爾、不是每次使用該電器都會發生) 1.開關(插上)延長線的時候會閃 開關延長線會閃的狀況有 筆電、手機、除濕機、熱水壺(插在三條不同延長線上) (延長線在過年剛回來時有全部換新) 2.洗衣機、熱水壺、吹風機運轉的時候會閃 大概是這樣,因為前兩天換了新燈泡(浴室跟流理臺)還是有閃爍的狀況, 覺得心情有點阿雜Q_Q 想請教各位板友: 1.這可能是遇到什麼問題? 比較接近師傅A-D哪一位說的狀況?或是每個狀況都有可能? 我應該再找水電來看,還是再找台電來看?或是都找? 2.想知道師傅B檢查電表是好的, 但師傅D檢查電表是壞的, 這中間可能發生什麼狀況嗎? 3.師傅B、C被電到說漏電可能是線沒接好的關係嗎? 因為完全不懂這塊想了解清楚一點, 我好跟房東解釋再找人來檢查換修,先謝謝各位解惑了:) (因為房東人在外縣市不好處理要靠我轉述) 3.問題存在時間: 一月中開始 4.照片連結: 無照片 5.其他 : 先謝謝各位熱心板友,因為這次遇到問題讓我知道有居家修繕板也是很有緣 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.220.28 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1645537990.A.2C0.html

02/22 22:02, 2年前 , 1F
叫D再來查一次就對了~你就坐沙發翹腳讓他弄就對了
02/22 22:02, 1F

02/22 22:03, 2年前 , 2F
電表都被台電弄好了~剩下的就只是查線~重拉線要花較多錢
02/22 22:03, 2F

02/22 22:03, 2年前 , 3F
也不一定真燒到(因吹風機)整條不能用
02/22 22:03, 3F

02/22 22:04, 2年前 , 4F
而且房東又信任他~就算重拉線也好凹房東付或分攤
02/22 22:04, 4F

02/22 22:46, 2年前 , 5F
這有九成機率是中性線斷了
02/22 22:46, 5F

02/22 22:47, 2年前 , 6F
有兩位水電被電到 有時有電有時沒電 有電時電壓不穩電器燒
02/22 22:47, 6F

02/22 22:48, 2年前 , 7F
壞(有焦味) 綜合上述 中性線的嫌疑最大
02/22 22:48, 7F

02/22 22:49, 2年前 , 8F
不過若是單相三線的電表(中性線不經電表) 為何電表會壞
02/22 22:49, 8F

02/22 22:49, 2年前 , 9F
我就不知道了
02/22 22:49, 9F

02/22 22:57, 2年前 , 10F
電表會壞可能跟短路大電流有關 (但為何過載保護沒動作
02/22 22:57, 10F

02/22 22:57, 2年前 , 11F
想起來就毛毛的) 反正就往這幾個方面debug吧
02/22 22:57, 11F

02/23 00:29, 2年前 , 12F
感覺中性線出問題 讓電壓不穩 可能有接觸不良或脫落
02/23 00:29, 12F