[水系] 加壓馬達壓力開關

看板FixMyHouse作者 (估狗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)時間4年前 (2022/02/10 17:58), 編輯推噓3(303)
留言6則, 4人參與, 4年前最新討論串1/1
加壓馬達不會運轉換後,更換壓力開關之後就一直轉 是1/4hp的加壓馬達,原本配1/4的壓力開關,結果現在先用1/2暫時頂一下 馬達一直運轉到發熱,排氣孔剛打開都還是熱水 想請教會一直運作和我更換1/2壓力開關有關係嗎?謝謝 ---- Sent from BePTT on my OPPO CPH1707 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.152.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1644487133.A.FC5.html

02/11 01:23, 4年前 , 1F
我用猜的 1/4hp的馬達打不到1/2hp壓力開關要求的壓力
02/11 01:23, 1F

02/11 01:23, 4年前 , 2F
所以打不停
02/11 01:23, 2F

02/11 01:31, 4年前 , 3F
我自己也有同樣想法,過兩天收到貨見真章
02/11 01:31, 3F

02/12 10:08, 4年前 , 4F
會 壓力設定不同 就會有問題
02/12 10:08, 4F

02/12 11:17, 4年前 , 5F
可能有關 要來回測試看看
02/12 11:17, 5F

02/13 20:20, 4年前 , 6F
結果磁吸接觸器壞了,保持在吸住狀態,謝謝回覆
02/13 20:20, 6F
文章代碼(AID): #1Y1E7T_5 (FixMyHouse)