因為家裡的太陽能熱水器一直跳電,而且是漏電的跳電 今天拔開後觀察 電源部分沒有積水 ELCB又不跳電了 也就是查不出任何問題 現在電源又能正常供電給太陽能熱水器了 但是似乎沒有在用電加熱 加熱棒規格是220V 4KW https://i.imgur.com/LFZoUwo.jpg
正常來講 AG電壓為110V BG電壓為110V AB電壓為0V 這是我量測正常的狀況 今日測量 AB電壓110V AG 110V BG 0V 這種情況是屬於電線故障 還是加熱器故障 因為這是220V的,所以要請水電來查修比較保險 只是這算是哪方面的故障造成漏電? ELCB已經漏電跳了幾次了 加上我又自己測試幾次 請問他的壽命,若現在按下測試扭都還是正常會跳開 這樣是堪用還是換新的ELCB比較保險 問題2 加熱面板沒有資訊 這是哪一方面的問題? 昨天漏電跳電後,重開啟電源還有資訊 今日開啟電源就完全沒資訊 只有電源亮著 已經確認感溫棒有插進去了 https://i.imgur.com/0SBIsY4.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.219.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1643526948.A.C01.html

01/30 15:43, 2年前 , 1F
加熱棒水垢短路,換一支新的沒多少錢
01/30 15:43, 1F

01/30 19:39, 2年前 , 2F
B出問題,一般220是AB=220, AG/BG=110,你的B直接漏到地了
01/30 19:39, 2F

01/30 19:41, 2年前 , 3F
你在短路有問題後又接上去試,小心把控制板燒了
01/30 19:41, 3F

01/30 20:49, 2年前 , 4F
我看了YT仍測不出好壞,最後直接換
01/30 20:49, 4F

01/31 13:11, 2年前 , 5F
你用錯了 要用歐姆檔來測量電熱棒端子有沒有接地
01/31 13:11, 5F

01/31 13:14, 2年前 , 6F
電源關掉 然後 Ag或bg 測量有沒有導通 有導通就是壞掉了
01/31 13:14, 6F

01/31 17:03, 2年前 , 7F
有些稍微爆開你看不到
01/31 17:03, 7F

02/01 20:53, 2年前 , 8F
要用高阻計量
02/01 20:53, 8F