[電氣] 電燈控制開關異常

看板FixMyHouse作者時間2年前 (2021/12/18 17:03), 2年前編輯推噓5(5024)
留言29則, 4人參與, 2年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡客廳有裝控制IC可以分三段切換,開關分別在客廳及玄關。 通常電燈在第二段關閉之後,出門一整天,回家再開啟時,應該要是回到第一段的狀態。 但問題是有機率會從第二段開啟,目前觀察大約一週會出現一次,也不像是紀錄上次狀態,因為若是紀錄上次狀態應該會從第三段開始。 控制IC已更換過兩次新的,都是一樣的狀況。 廠商說有可能是環境干擾,但他們也不知道是什麼干擾。 請問有什麼條件會導致這種情況發生嗎? 非常感謝 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.130.246 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1639818192.A.261.html

12/18 17:21, 2年前 , 1F
先裝居家監視器?
12/18 17:21, 1F
請問是要觀察外出時燈的狀態嗎?

12/18 22:16, 2年前 , 2F
電壓不穩 跳電?
12/18 22:16, 2F
是指不在家的時候曾跳過電嗎? 但開燈之後就都會是正常的

12/18 23:08, 2年前 , 3F
開關老舊?
12/18 23:08, 3F
是剛裝潢好的新屋QQ ※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/19/2021 00:58:45

12/19 03:27, 2年前 , 4F
這要看接線了吧~先不考慮IC異常的因素~你想一下從第二段開
12/19 03:27, 4F

12/19 03:28, 2年前 , 5F
始時~你是不是會先開某個開關?有可能接線導致~你開那個開
12/19 03:28, 5F

12/19 03:29, 2年前 , 6F
關~視同開這個開關的第一段~
12/19 03:29, 6F

12/19 03:30, 2年前 , 7F
你最好先去找一下別人的接線影片~這控制IC的接線邏輯不難
12/19 03:30, 7F
先謝謝h大! 昨天突然發現另一顆控制IC也有類似的問題,的確像是h大說的,先開了另一個開關後,第? G段就會跳過。 set回到第一段了才對? ※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/19/2021 11:35:32

12/19 13:46, 2年前 , 8F
應該5分鐘後就會reset了~如果真是線路問題~你應該可以隨時
12/19 13:46, 8F

12/19 13:47, 2年前 , 9F
測試~不會是偶爾出現~要自己解決的話~你終究還是得爬上去
12/19 13:47, 9F

12/19 13:48, 2年前 , 10F
看接線~查線~看懂接線的邏輯~
12/19 13:48, 10F
了解~因為這其實是裝潢水電師傅接的線,請問可以從接線圖確認什麼地方嗎?或是直接請

12/19 17:24, 2年前 , 11F
如果有師傅幫忙~讓師傅去弄就好~如果沒有或師傅隨便~
12/19 17:24, 11F

12/19 17:25, 2年前 , 12F
那你可以確保該IC接的線是單純兩開關一燈~都接在IC上對應
12/19 17:25, 12F

12/19 17:27, 2年前 , 13F
的位置(所以接的邏輯你要先建立)
12/19 17:27, 13F

12/19 17:28, 2年前 , 14F
接線圖不一定可信任~因為圖只是圖~遇到異常的是你的實際
12/19 17:28, 14F

12/19 17:32, 2年前 , 15F
甚至你可以換一顆~那種達成一燈三段的~也才100多~
12/19 17:32, 15F
如果接到IC的電線還有接到別的燈源,是不是會有問題? 其實已經有換過兩次新的控制器了,沒有改善QQ 還是要換不同廠牌的試試看嗎? 再請問~如果是接線問題,有可能是偶發的嗎? ※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/19/2021 19:32:39

12/19 22:11, 2年前 , 16F
所以是客廳和門口都有開關可以控制這個燈對吧?
12/19 22:11, 16F
對!

12/19 22:12, 2年前 , 17F
如果是這樣 有可能是雙切開關的接線法造成的
12/19 22:12, 17F

12/19 22:13, 2年前 , 18F
可以用關鍵字估狗一下 「雙切開關的接線」
12/19 22:13, 18F

12/19 22:13, 2年前 , 19F
其中一種接法會讓水火兩線翻轉輸入
12/19 22:13, 19F

12/19 22:14, 2年前 , 20F
而這種IC控制的多段開關 是有要求水火線不能接錯的
12/19 22:14, 20F
請問接錯的話燈還會正常亮嗎?還會照正常的段數嗎? ※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/20/2021 00:07:29

12/20 01:11, 2年前 , 21F
這不一定 畢竟我也沒真的遇過這種狀況
12/20 01:11, 21F

12/20 01:12, 2年前 , 22F

12/20 01:13, 2年前 , 23F
這類開關的標示 有些會標水火線
12/20 01:13, 23F

12/20 01:13, 2年前 , 24F
有些會標「開關只能接在特定一條線上」
12/20 01:13, 24F

12/20 01:14, 2年前 , 25F
拆開來看的話 裡面是通常一顆邏輯IC和兩顆繼電器
12/20 01:14, 25F

12/20 01:15, 2年前 , 26F
不過這個線路倒沒有硬性規定怎麼做 所以不好判斷
12/20 01:15, 26F

12/20 01:17, 2年前 , 27F
不過 既然你說換過幾次這個開關 就很難認為是開關壞掉
12/20 01:17, 27F

12/20 01:20, 2年前 , 28F
而燈具本身也會亮 也不太能說是燈具的問題
12/20 01:20, 28F

12/20 01:20, 2年前 , 29F
算來算去也就是接線問題了 試著問問看吧?
12/20 01:20, 29F
好的,我們再請師傅確認一下水火線的接線!謝謝 ※ 編輯: happyfeet (42.72.26.0 臺灣), 12/20/2021 13:06:47
文章代碼(AID): #1XlQFG9X (FixMyHouse)