※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 前輩們好,目前在查找開關的火線,查了很多方法,但實際上操作遇到了些問題,以下是 開關的電位,電錶com接插座鐵盒,到底哪一條才是火線 圖一黃色線 https://i.imgur.com/gBTAWkn.jpg
圖二橘色線 https://i.imgur.com/TUUN0b4.jpg
圖三紅線 https://i.imgur.com/raGtnGj.jpg
橘色與黃色線分別接到燈泡 起初看開關時 個人判斷橘色 黃色都是控制線,紅線為火線 但電錶給我的資訊讓我混亂 先謝謝前輩們了 3.問題存在時間: 兩天 4.照片連結: 圖一黃色線 https://i.imgur.com/gBTAWkn.jpg
https://i.imgur.com/rOoirC3.jpg
圖二橘色線 https://i.imgur.com/TUUN0b4.jpg
https://i.imgur.com/Sg6GeCG.jpg
圖三紅線 https://i.imgur.com/raGtnGj.jpg
https://i.imgur.com/v1EeHID.jpg
5.其他 : 燈具那邊都有一條藍色線接著 個人判對為中性線 但是 再分接燈具的時候 藍色的線似乎 碰到輕鋼架 產生火花(此時開關是沒有開的) 我以為藍色是中性線 應該不會發生這種事 所以才開始了查找火線之旅 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.240.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1631843446.A.D60.html ※ 編輯: dsa66253 (150.117.240.26 臺灣), 09/17/2021 09:51:12

09/17 10:02, 2年前 , 1F
紅線離開零件再量xd
09/17 10:02, 1F

09/17 11:06, 2年前 , 2F
離開什麼零件?
09/17 11:06, 2F

09/17 11:28, 2年前 , 3F
你的驗電筆呢
09/17 11:28, 3F

09/17 11:31, 2年前 , 4F
而且沒有人插著量開關 要把線拔出來量
09/17 11:31, 4F

09/17 12:43, 2年前 , 5F
基本上…都算有電的線,但常理插在0的是火線不用懷
09/17 12:43, 5F

09/17 12:43, 2年前 , 6F
09/17 12:43, 6F

09/17 13:06, 2年前 , 7F
經典的開關做在零線上…紅線是零線。切掉後燈具還是帶電的
09/17 13:06, 7F

09/17 13:08, 2年前 , 8F
沒問題就沒問題,一有問題就跳過小的直接變大問題
09/17 13:08, 8F

09/17 13:20, 2年前 , 9F
如果燈是正常的,目前紅線是火線,
09/17 13:20, 9F

09/17 13:20, 2年前 , 10F
黃橘電壓不同可能是電表跟燈形成分壓。
09/17 13:20, 10F

09/17 13:20, 2年前 , 11F
但是為何要查線路也許會導致不同的結論
09/17 13:20, 11F

09/17 13:22, 2年前 , 12F
....更正,紅線是零線。
09/17 13:22, 12F

09/17 13:22, 2年前 , 13F
"紅線是火線"這句話實在太下意識了
09/17 13:22, 13F

09/17 15:05, 2年前 , 14F
回C大 我手邊沒有驗電筆 然後我把線抽出來量 結果好像差
09/17 15:05, 14F

09/17 15:05, 2年前 , 15F
黃https
09/17 15:05, 15F

09/17 15:05, 2年前 , 16F
://i.imgur.com/tVFB9Se.jpg 紅https://i.imgur.com/Za
09/17 15:05, 16F

09/17 15:05, 2年前 , 17F
BAdEA.jpg
09/17 15:05, 17F
※ 編輯: dsa66253 (150.117.240.26 臺灣), 09/17/2021 15:11:33

09/17 15:26, 2年前 , 18F
報告前輩們 我剛剛測量燈具的藍線 是110左右 我com在輕
09/17 15:26, 18F

09/17 15:26, 2年前 , 19F
鋼架上
09/17 15:26, 19F

09/17 15:26, 2年前 , 20F
這樣的接法是不是不正確
09/17 15:26, 20F

09/17 15:42, 2年前 , 21F
先把探針的蓋子拿掉
09/17 15:42, 21F

09/17 18:13, 2年前 , 22F
所以本篇結論,那個開關座沒有火線,
09/17 18:13, 22F

09/17 18:13, 2年前 , 23F
只有兩條控制線+一條零線
09/17 18:13, 23F

09/17 20:24, 2年前 , 24F
你正常線路規則不知道還敢拆啊…
09/17 20:24, 24F

09/17 20:25, 2年前 , 25F
正常是開關做火線上,關開關,燈具才是完全沒電的
09/17 20:25, 25F

09/17 20:25, 2年前 , 26F
你這就是反過來
09/17 20:25, 26F

09/17 20:26, 2年前 , 27F
經典的關燈換燈具會被電到的案例
09/17 20:26, 27F

09/17 22:07, 2年前 , 28F
m大 我覺得滿同意您的說法了 我找到旁邊插座的藍線 跟電
09/17 22:07, 28F

09/17 22:07, 2年前 , 29F
燈的藍線是接在一起 然後發現藍線是110 紅線是0 這樣當
09/17 22:07, 29F

09/17 22:07, 2年前 , 30F
初是不是被水電搞了?https://i.imgur.com/hYrdYxX.jpg
09/17 22:07, 30F

09/17 22:19, 2年前 , 31F
v大 以下是我查找資料後 覺得正常的線路 不知道您覺得
09/17 22:19, 31F

09/17 22:19, 2年前 , 32F
有沒有錯?我上面有提到 我是在開關斷開後 接線不小心
09/17 22:19, 32F

09/17 22:19, 2年前 , 33F
阿斯到現場的藍線 想說他應該是中性線 怎麼會跟輕鋼架
09/17 22:19, 33F

09/17 22:19, 2年前 , 34F
有火花?才開始查找火線的
09/17 22:19, 34F

09/17 22:19, 2年前 , 35F
我這邊現場應該就是斷開開關換燈泡會觸電的接法了
09/17 22:19, 35F

09/17 22:19, 2年前 , 36F

09/18 00:23, 2年前 , 37F
如上圖,正確的接法,開關切掉燈具不帶電
09/18 00:23, 37F

09/18 00:33, 2年前 , 38F
是買中古屋嗎
09/18 00:33, 38F

09/18 05:04, 2年前 , 39F
隔壁藍色是火線接了旁邊紅色連結到你現在的開關控制紅色,
09/18 05:04, 39F

09/18 05:04, 2年前 , 40F
照理說紅色是火線阿
09/18 05:04, 40F

09/18 07:10, 2年前 , 41F
拍一下輕鋼架上面八角盒哪的情況
09/18 07:10, 41F

09/18 07:10, 2年前 , 42F
*內
09/18 07:10, 42F