看板FixMyHouse作者 (寂屋出租)時間2年前 (2021/09/15 08:22), 2年前編輯推噓0(001)
留言1則, 1人參與, 2年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b,c,d)←請填入 2.問題描述(漏電斷路器ELCB問題): 家裡是五年新成屋,漏電斷路器是原建商附的 最近在裝潢驗收階段 有兩個漏電斷路器會在開啟後,不知多久會自己跳掉 最近幾天的觀察 早上我到現場開啟確定所有breaker皆為開啟的狀態,在現場待有四五小時左右後離開, 離開時確定breaker也都仍為開啟狀態,把所有電燈都關了 第二天再到現場時發現 一個有負載電器收納櫃的漏電斷路器 和 一個沒負載的漏電遮斷器 已跳掉! 請問這有可能是什麼原因造成的呢? 試了三次都一樣,這兩個漏電遮斷器不定時間自行跳掉 大概會是什麼地方出問題呢? 因為這感覺和安全有關,所以想了解一下 謝謝 3.問題存在時間: 4.照片連結: 紅色點的那兩個 https://imgur.com/dZOSQWZ
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.190.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1631665364.A.D7F.html ※ 編輯: DicYang (1.162.190.199 臺灣), 09/15/2021 08:22:58 ※ 編輯: DicYang (1.162.190.199 臺灣), 09/15/2021 08:23:32 ※ 編輯: DicYang (1.162.190.199 臺灣), 09/15/2021 08:25:39

09/15 12:36, 2年前 , 1F
如果電器沒問題也沒漏電就是電路亂接,請水電來看吧